Igor Konstantinov
В жилом 14 этажном комплексе есть на -2 этаже паркинг для легковых автомобилей. На -1 этаже находится техэтаж с ЦТП, насосной, электрощитовой и помещениями под названием техническое подполье...По Сни можно совмещать систему вытяжки в подземном гараже с системой аварийного дымоудаления.Эта шахта дымоудаления проходит по всей высоте здания. Выбрасывать воздух с технического (-1) этажа просто некуда.
Вопрос-нельзя ли в шахту дымоудаления (которая совмещена с вытяжкой из гаража) врезаться с технического этажа с удаляемым оттуда воздухом? Не противоречит ли это СНиП?
Guest
14 этажей это высотный комплекс? Вот 10 марта будет семинар по высотным комплексам - АВОК не сможет опубликовать какую-либо выжимку из сообщенных новшеств?
Igor Barishpolets
Для принудительной системы дымоудаления я не встречал запрета на совмещение.
Valentinium
Не шутите с пожарными banned2.gif

Добавлено - 18:16
А вентиляторы для системы вентиляции Вы тоже в термостойком исполнении будете использовать? А расход воздуха при вентиляции и дыма при пожаре разве равен? А сечения шахт одинаковое? А огнестойкость воздуховодов? А противопожарные клапана? А клапана дымоудаления? А автоматика? Не проще ли спроектировать шахту???
Pesok
ohmy.gif Если техэтаж находится на 1-м этаже, а гараж на 2-м, то ограничений нет.... Перетекать не будет.... Все будет уходить вверх...