Шлюз Modbus, Midea |
|
|
|
23.2.2021, 9:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2950
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204
|
https://lessar.com/catalog/aksessuari/akses...ler-lz-modbus2/Шлюз стоит каких то не реальных денег (под 200К), дороже чем само оборудование, которым необходимо управлять (сплит-полупром). Существуют поделки-подделки, никто не сталкивался?
|
|
|
|
|
23.2.2021, 11:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2950
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204
|
|
|
|
|
|
23.2.2021, 14:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2950
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204
|
Вроде оно самое...
intesisbox_md_bac_mbs_14832_user_manual_en.pdf ( 1010,8 килобайт )
Кол-во скачиваний: 74
|
|
|
|
|
23.2.2021, 14:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 594
Регистрация: 15.11.2007
Пользователь №: 12904
|
раскрою секрет, вся суть в адресе и бите, этим промышляют все производители, дерзайте кто ищет тот найдет
|
|
|
|
|
23.2.2021, 16:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2950
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204
|
Цитата(vovganmgk @ 23.2.2021, 14:32) раскрою секрет, вся суть в адресе и бите, этим промышляют все производители, дерзайте кто ищет тот найдет Вы имеете в виду, что можно напрямую без шлюза обращаться к оборудованию? Протоколы вряд ли есть в открытом доступе.
|
|
|
|
|
23.2.2021, 20:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2950
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204
|
Никто не знает где можно скачать мануал на фирменный шлюз?
|
|
|
|
|
23.2.2021, 21:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 1.11.2012
Пользователь №: 168846
|
Добрый день, год назад столкнулся с похожим шлюзом , Hisense. Перелопатил пол-инета, из того что помню , что все они похоже идут для разных производителей (Electrolux,midea,hisense) . во вложении таблица переменных и описание настройки (не смотрите, что на Electrolux, для Hisense она была идентична, просто там скан в 10 раз более увесистый).
|
|
|
|
|
24.2.2021, 10:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2950
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204
|
Добрый день. Спасибо. Буду изучать. А вы не знаете случайно можно ли считывать с блока текущую температуру в помещении? Я так понял (трудности перевода), что можно наоборот не считывать, а самому отправлять данные по температуре в помещении из ПЛК в АС indoor unit.
|
|
|
|
|
24.2.2021, 16:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2050
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922
|
Его ценник такой из-за того, что он поддерживает до 64-х устройств, возможно есть на меньшее количество и стоить будет дешевле.
Похожая фигня есть на какой-то Самсунг там тоже ценник зависит от количества подключаемых устройств.
Intesis тоже нифига не дешевые, сталкивался под Mitsubishi и откровенное говно, показывают минимум и дают возможность включать/выключать и это все, на что они способны.
Сообщение отредактировал manjey73 - 24.2.2021, 16:49
|
|
|
|
|
24.2.2021, 17:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 1.11.2012
Пользователь №: 168846
|
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 24.2.2021, 10:53) Добрый день. Спасибо. Буду изучать. А вы не знаете случайно можно ли считывать с блока текущую температуру в помещении? Я так понял (трудности перевода), что можно наоборот не считывать, а самому отправлять данные по температуре в помещении из ПЛК в АС indoor unit. да, считывал: Inlet temperature (TI) Blow out temperature (TO) одна - температура воздуха помещения, вторая - температура подаваемого воздуха, вроде так.
|
|
|
|
|
25.2.2021, 10:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2950
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204
|
Intesis на один unit можно купить за 20-25К.
Пол дня со словарём сидел, так и не смог понять(перевести) как работает регистр 23(22), то ли он считывает температуру, то ли записывает, то ли и то и другое, в общем твоя моя не понимать... Позвал жену на помощь (она работает репетитором в центре по обучению детей и взрослых английскому языку), в отдельности все слова понятны, а вот вместе не понятно ничего, от слова совсем. )))
|
|
|
|
|
25.2.2021, 23:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2050
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922
|
Так напишите предложение, которое непонятно тут, вдруг кто подскажет.
|
|
|
|
|
26.2.2021, 12:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2950
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204
|
• AC unit external temperature reference (R/W) (register 22 – in Protocol address / register 23 – in PLC address): This register allows us to provide an external temperature’s sensor from the Modbus side. Midea indoor unit does not allow on devices like MD-AC-MBS-1 to provide directly temperature to be used as a reference of the control loop of the AC indoor unit. In order to overcome this limitation and enable the usage of an external temperature sensor (i.e. from Modbus side), MD-AC-MBS-1 applies the following mechanism (only if “external temperature’s reference” is being used): o After a couple of values have been entered in the “AC unit external temperature’s reference” (register 22/23) and “AC unit temperature set point” (register 4/5), MD-AC-MBS-1 is going to estimate the temperature chosen implied (e.g. if a “temperature setpoint (register 4/5)” of 22ºC, and an “external temperature reference (register 22/23)” of 20ºC are entered, MD- AC-MBS-1 will assume that the user is demanding a +2ºC increase in temperature).
|
|
|
|
|
26.2.2021, 12:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2050
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922
|
Сергей А. Ефремов не совсем понял, так как пользовался онлайн переводчиком. Это что-то вроде элталонной температуры. По типу как возможность установить резистор на клеммы кондея и зафиксировать температуру, чтобы нельзя было менять с пульта, только через Modbus записью в регистр.
Но тут как-то и с другими регистрами корелируется.... з.ы. тут больше тех перевод конечно требуется.
Подмена внешнего датчика температуры, смотрите схемы, есть ли там возможность установки внешнего датчика и для чего он нужен.
Сообщение отредактировал manjey73 - 26.2.2021, 13:01
|
|
|
|
|
26.2.2021, 14:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 813
Регистрация: 23.7.2008
Из: гН.Новгород
Пользователь №: 20923
|
Судя по всему позволяет использовать "внешний датчик", но только не в виде резистора , а установки регистра register 22 – in Protocol address / register 23 – in PLC address в нужную темпреатуру модбас командой
|
|
|
|
|
26.2.2021, 14:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 1.11.2012
Пользователь №: 168846
|
Судя по документации, у мидеа есть выбор , по какой температуре (точнее датчику) работать - по внутреннему либо по внешнему. Но при использовании шлюза есть ограничение на использование внешнего датчика по модбасу. Для обхода этого ограничения шлюз сам высчитывает, какое надо дать задание , чтобы кондер вышел на нужную уставку. Получается, если вы используете внешний датчик температуры для контроля температуры в помещении, то реальная уставка , посылаемая в кондей, вычисляется по формуле: SAC = Su – ( Tu – T AC ) SAC - setpoint value currently applied to the indoor unit Su - setpoint value written at Modbus side (register 4/5) Tu - external temperature reference written at Modbus side (register 22/23) TAC - ambient temperature that the indoor unit is using as the reference of its own control loop (register 5/6)
|
|
|
|
|
26.2.2021, 16:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2950
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204
|
intesisbox_md_bac_mbs_14832_user_manual_en.pdf ( 1010,8 килобайт )
Кол-во скачиваний: 33Описание функции на 14 странице, несколько абзацев с примерами. Как я понял, что с помощью данного регистра можно транслировать показания датчика подключенного к ПЛК по modbus в кондей, но это не точно.
|
|
|
|
|
26.2.2021, 16:54
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10758
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32
|
это что-то типа наружной температуры для каскадного/(по графику) управления уставкой внутренней температуры
|
|
|
|
|
16.3.2021, 14:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 6.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79790
|
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 26.2.2021, 12:08) • AC unit external temperature reference (R/W) (register 22 – in Protocol address / register 23 – in PLC address): ... там сказано что после того как будет задана уставка температуры в register 4/5 он будет корректировать температуру следующим образом: показания с register 22/23 минус уставка. если задана уставка 22 град и пришли показания с register 22/23 20 градусов то он поймет это как требование пользователя поднять температуру на 2 градуса
|
|
|
|
|
13.6.2022, 23:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2950
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204
|
Нашел протокол шины XYE https://codeberg.org/xye/xyeКто-нибудь может объяснить как это работает, если делать на сегнетиксе/овене?
|
|
|
|
|
14.6.2022, 8:30
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10758
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32
|
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 14.6.2022, 3:54) Нашел протокол шины XYE https://codeberg.org/xye/xyeКто-нибудь может объяснить как это работает, если делать на сегнетиксе/овене? нужно писать свой протокол. сегнетикс - это только что-то типа си на с2010, смш4 матрикс и т.д. как все это на овенах делается я не в курсе
|
|
|
|
|
14.6.2022, 8:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2050
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922
|
Сергей А. Ефремов написать драйвер для RapidScada версии 6 (сейчас в Beta версии), там встроенный OPC UA сервер есть.
з.ы. с удовольствием бы взялся, но тут есть проблемы с работой, жить на что-то нужно...
|
|
|
|
|
14.6.2022, 9:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2950
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204
|
Я пока для общего развития интересуюсь, но ближайшее время будет потребность подключить кассетный блок к контроллеру, поэтому рассматриваю разные варианты. Готовый шлюз стоит 20К, так же есть варианты подключения к плате внутреннего блока посредством разъёма CN21.
|
|
|
|
|
14.6.2022, 9:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2050
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922
|
Сергей А. Ефремов вопрос стоимости разработки и договоренности. Если делать на заказ то не дешево будет, если делать с прицелом в разряде платности решения и в свободное время то цена может быть копейки. Я к сожалению сейчас под танком, так бы взялся в качестве хобби, но пока увы... з.ы. если что, писал драйвера за копейки чисто для развития системы и платные делал по смешной цене в районе 1-3 тысяч. Данная тема мне интересна в принципе...
|
|
|
|
|
14.6.2022, 10:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2952
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
|
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 14.6.2022, 0:54) Нашел протокол шины XYE https://codeberg.org/xye/xyeКто-нибудь может объяснить как это работает, если делать на сегнетиксе/овене? На сегнетиксе-овне наврядли, только если есть свободный набор побайтно пакетов на передачу и побайтный разбор принятого пакета. В ПЛК обычно эти функции зашиты в ядро. Скорей всего можно (и легче всего) скрипт в ОРС-сервере написать. Я делал на С для Балу/Электролюкс, правда, по IR-каналу. Протокол после расколдовывания довольно простой, сложнее оказалось всё в IR канал засунуть, чтоб всё нормально работало. Делал для контроллера фанкойла, получился шлюз для передачи команд из Модбаса в приёмник пульта фанкойла.
|
|
|
|
|
14.6.2022, 13:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2950
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204
|
Цитата(kosmos440o @ 14.6.2022, 10:31) На сегнетиксе-овне наврядли, только если есть свободный набор побайтно пакетов на передачу и побайтный разбор принятого пакета. В ПЛК обычно эти функции зашиты в ядро. Скорей всего можно (и легче всего) скрипт в ОРС-сервере написать. Я делал на С для Балу/Электролюкс, правда, по IR-каналу. Протокол после расколдовывания довольно простой, сложнее оказалось всё в IR канал засунуть, чтоб всё нормально работало. Делал для контроллера фанкойла, получился шлюз для передачи команд из Модбаса в приёмник пульта фанкойла. В сегнетиксовском лоджике точно есть блок побайтного пакета, в овене наверное тоже должен быть. Один раз уже сталкивались, нужно было китайским ПЧ управлять включением, требовалось записывать бит в нужный регистр. Уже что-то.
|
|
|
|
|
14.6.2022, 13:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2050
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922
|
Сергей А. Ефремов бит в нужный регистр это видимо про Modbus. У вас им не пахнет, независимо Овен или не Овен.... В вашем случае написание свободного протокола через интерфейс, а это полноценный ПЛК, а не программируемые реле или Сигнетикс с его FBD...
В вашем случае 20К дешевле, чем тратить деньги и время на ПЛК + написание кода....
Сообщение отредактировал manjey73 - 14.6.2022, 13:28
|
|
|
|
|
14.6.2022, 21:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2950
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204
|
А макрос на Си можно написать для ПР или Pixel?
|
|
|
|
|
15.6.2022, 9:22
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10758
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32
|
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 15.6.2022, 1:20) А макрос на Си можно написать для ПР или Pixel? нет.
|
|
|
|
|
15.6.2022, 10:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2950
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204
|
Цитата(LordN @ 15.6.2022, 9:22) нет. А есть вообще хоть какой-нибудь вариант запихнуть протокол-XYE в Овен ПР. Новая среда кстати поддерживает язык ST. FBD может есть какие-нибудь возможности побитной передачи данных? Так бы красота была посадить XYE на второй порт ПР200.
|
|
|
|
|
|