Заказчик хочет установить установку повышения давления в подземную водопроводную камеру, сориентируйте где найти ссылку на то ,что так делать нельзя, что должно быть полноценное здание насосной станции
|
|
|
|
|
14.4.2023, 13:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1709
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
|
СП 31 не пробовывали читать?
|
|
|
|
|
14.4.2023, 14:17
|
Универсал
Группа: Участники форума
Сообщений: 5087
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
|
Изучайте СП 31.13330.2021 Наружные сети и сооружения, 10.Насосные станции. может нароете чего. и есть ещё Цитата 16.6 Заглубленные насосные станции должны располагаться на расстоянии (в свету) не менее 10 м от резервуаров и трубопроводов. к какому трубопроводу привязано?
|
|
|
|
|
14.4.2023, 14:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 11.5.2006
Пользователь №: 2849
|
Пробовал читать СП 31, но там идет описание всех требований к насосным станциям, а заказчик хочет поставить насосы в водопроводную камеру , нужна ссылка на то что так нельзя.
|
|
|
|
|
14.4.2023, 19:11
|
Универсал
Группа: Участники форума
Сообщений: 5087
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
|
Цитата(aksser @ 14.4.2023, 16:40) Пробовал читать СП 31, но там идет описание всех требований к насосным станциям, а заказчик хочет поставить насосы в водопроводную камеру , нужна ссылка на то что так нельзя. мотивируйте нормативными расстояниями между насосных агрегатов, проходами для обслуживания, проходами для пожарных служб (человек в аммуниции в полный рост) нормативку читайте сами вряд ли размеры камеры удовлетворят всем условиям. и уточните размеры "помещения"
Сообщение отредактировал nick2 - 14.4.2023, 19:12
|
|
|
|
|
14.4.2023, 20:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32986
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032
|
Сейчас появится слово павильон, землеотвод и отдельное проектирование этого подземного сооружения капитального на сети, ТУ на электроснабжение этого объекта и потом габариты и прочие атрибуты павильона, как сооружения на сети и всё встанет на место- с расстояниями, мероприятиями необходимыми, дренированием, размещением щитов ЭОМ и т.д. Просто выскочило слово из головы- "павильон".
Кстати в ТС есть павильоны не только с насосами подкачивающими для изменения давления в сети, но и с насосами для опрессовки сетей летом. и вполне все с своим землеотводом, с электроснабжением и даже милицейским адресом этого сооружения.
Сообщение отредактировал инж323 - 14.4.2023, 20:32
|
|
|
|
|
14.4.2023, 21:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 11.5.2006
Пользователь №: 2849
|
так в том то и дело, что заказчик хочет построить водопроводную камеру размером 5х4 м, глубиной 3,м что б насосы были под заливом от резервуаров. В такую камеру прекрасно поместятся и насосы и человек в полный рост, и место для обслуживания будет со всех сторон, и даже приямок с дренажным насосом, но эта все таки камера с плитами перекрытия на уровне земли и человек по стремянке будет туда спускаться. А по нормам в насосных станциях много разных нюансов : должно быть организованно рабочее место, трубы стальные и т.д. и т.п. Поэтому и спрашиваю есть ли норматив который говорит о том, что если в сооружение (помещение) устанавливается насос, то автоматически оно должно называться насосная станция и требования должны быть все по СП ?
|
|
|
|
|
14.4.2023, 22:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32986
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032
|
Цитата(aksser @ 14.4.2023, 21:50) так в том то и дело, что заказчик хочет построить водопроводную камеру размером 5х4 м, глубиной 3,м что б насосы были под заливом от резервуаров. В такую камеру прекрасно поместятся и насосы и человек в полный рост, и место для обслуживания будет со всех сторон, и даже приямок с дренажным насосом, но эта все таки камера с плитами перекрытия на уровне земли и человек по стремянке будет туда спускаться. А по нормам в насосных станциях много разных нюансов : должно быть организованно рабочее место, трубы стальные и т.д. и т.п. Поэтому и спрашиваю есть ли норматив который говорит о том, что если в сооружение (помещение) устанавливается насос, то автоматически оно должно называться насосная станция и требования должны быть все по СП ? Вы не можете найти нормы про размещение щитов силовых и автоматики для такого расположения насосной? Щиты при нем д.б. выше отметки земли. + Монтажный проем и существенный сервитут по земле на которой все это расположено и следовательно появится надземное сооружение и адрес и кадастровый номер земельного участка и только так зак сможет воплотить свои задумки, даже прикладывая существенные административные и финансовые рычаги. + мероприятия по дренированию, как от "своих" вод, так и внешних( дождь, паводок и подобное). Про освещение само собой и два ввода по электре, подьемные механизмы( не кран же вызывать на любую замену оборудования). Вобщем обрастает такое сооружение существенно всем требуемым для нормального функционирования, а не странный колодец 4х5 глубиной 3 метра. Как бы еще СУ не пришлось там сделать и ввод В1 и К1 самого сооружения с ВВ.
|
|
|
|
|
14.4.2023, 22:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918
|
Ваше помещение - это та же насосная станция но просто размещенная на отметке минус 3 метра от нулевогот уровня. Никто не запрещает их размещать таким образом . Очень много насосных станций и спроектированы и работают в такого рода ,,погребах,,, расположенных вне зданий .Пространство вполне располагает к размещению до 6 современных насосов Может просто не упираться а просто спроектировать , с учётом всех требований к подобным установкам.
|
|
|
|
|
15.4.2023, 8:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 11.5.2006
Пользователь №: 2849
|
Спасибо за все ответы !
|
|
|
|
|
15.4.2023, 18:45
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9351
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
|
Цитата(aksser @ 14.4.2023, 21:50) так в том то и дело, что заказчик хочет построить водопроводную камеру размером 5х4 м, глубиной 3,м что б насосы были под заливом от резервуаров. В такую камеру прекрасно поместятся и насосы и человек в полный рост, и место для обслуживания будет со всех сторон, и даже приямок с дренажным насосом, но эта все таки камера с плитами перекрытия на уровне земли и человек по стремянке будет туда спускаться. И что? https://centr-plastik.ru/nasosnye-stantsii-...davleniya-vody/Делайте соблюдая нормы. Что конкретно Вы нарушаете? Выдавайте задания ЭЛ, ОВ - пусть решают. Таких насосных немало построено.
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxaTTsx
Реклама: ООО «АйДи-Электро» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqxXWZLZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvoGYgn
-
Последние сообщения Форума
|