> Паровая распределительная гребенка, Расчет
xandr-25
сообщение 23.12.2011, 7:33
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 20.7.2011
Пользователь №: 115893



Подскажите пожалуйста, как производиться расчет паровой распределительной гребенки (диаметр, длина, толщина стенки, толщина донышка, расстояние м/у паропроводами отходящими от гребенки, и т.д.) или норматив в котором это можно посмотреть.

Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 23.12.2011, 15:14
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2372
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



4.60 Площадь поперечного сечения корпуса распределительного коллектора принимается не менее суммы площадей поперечных сечений, отводящих трубопроводов, а сборного коллектора — площадей сечений подводящих трубопроводов.
4.61 Для коллекторов диаметром более 500 мм применение плоских накладных приварных заглушек не допускается, должны применяться заглушки плоские приварные с ребрами или эллиптические.
4.62 Нижняя врезка отводящих и подводящих трубопроводов в коллектор не рекомендуется.
Врезки подводящего трубопровода распре¬делительного коллектора и отводящего трубопровода сборного коллектора следует предусматривать около неподвижной опоры.
4.63 Коллектор устанавливается с уклоном 0,002 в сторону спускного штуцера.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ
СП 41-101-95
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 26.12.2011, 5:37
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1492
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



Цитата(xandr-25 @ 23.12.2011, 10:33) *
Подскажите пожалуйста, как производиться расчет паровой распределительной гребенки (диаметр, длина, толщина стенки, толщина донышка, расстояние м/у паропроводами отходящими от гребенки, и т.д.) или норматив в котором это можно посмотреть.

Спасибо!



РД 10-249-98
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
xandr-25
сообщение 28.12.2011, 3:38
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 20.7.2011
Пользователь №: 115893



Цитата(gilepp @ 23.12.2011, 22:14) *
4.60 Площадь поперечного сечения корпуса распределительного коллектора принимается не менее суммы площадей поперечных сечений, отводящих трубопроводов, а сборного коллектора — площадей сечений подводящих трубопроводов.
4.61 Для коллекторов диаметром более 500 мм применение плоских накладных приварных заглушек не допускается, должны применяться заглушки плоские приварные с ребрами или эллиптические.
4.62 Нижняя врезка отводящих и подводящих трубопроводов в коллектор не рекомендуется.
Врезки подводящего трубопровода распре¬делительного коллектора и отводящего трубопровода сборного коллектора следует предусматривать около неподвижной опоры.
4.63 Коллектор устанавливается с уклоном 0,002 в сторону спускного штуцера.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ
СП 41-101-95


Подскажите пожалуйста, расстояния м/у отводящими или подводящими трубопроводами где можно посмотреть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 28.12.2011, 8:02
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2372
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Цитата
Подскажите пожалуйста, расстояния м/у отводящими или подводящими трубопроводами где можно посмотреть?


К сожалению не знаю регламентируются ли эти вещи... Если да, то самому интересно каким документом )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
xandr-25
сообщение 28.12.2011, 10:12
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 20.7.2011
Пользователь №: 115893



Цитата(gilepp @ 28.12.2011, 15:02) *
К сожалению не знаю регламентируются ли эти вещи... Если да, то самому интересно каким документом )



В книжке "Проектирование котельных в секторе ЖКХ" Палей Е.Л. 2006 г. есть расстояния м/у отводящими трубопроводами (прил. 6), но чет мне не совсем понятно, взгляните может быть Вы поймете.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Victor16
сообщение 29.12.2011, 8:04
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 196
Регистрация: 25.10.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 78033



В свое время считал по справочнику Никитина. Может будет полезно.Прикрепленный файл  ___________2.xls ( 19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 501
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Август
сообщение 30.12.2011, 11:17
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 1.11.2006
Из: урал
Пользователь №: 4547



Цитата(xandr-25 @ 28.12.2011, 4:38) *
Подскажите пожалуйста, расстояния м/у отводящими или подводящими трубопроводами где можно посмотреть?

как минимум растояния между тавровымисварнымишвами
и как максимум по расчёту на прочность. Вам же написали про РД10-249. Там даются рекомендации по расчёту коллекторов. приводятся схемки соседних отверстий и т.д.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kabak
сообщение 29.7.2015, 15:33
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 31.7.2014
Пользователь №: 240883



Добрый день! Сам на заводе делаю ЦТП с теплоносителем пар. Я не проектировщик, считал все примерно. Вопрос не в том. Можно ли устаналивать паровую гребенку на уровне пояса от пола? Просто хочу КЗРы и отсечные клапаны сразу на гребенку ставить, чтобы не задирать из под потолок.Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения