> Хранение этилацетата, Дыхательные клапаны от резервуаров
Dr.Wing
сообщение 13.5.2020, 23:30
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 27.3.2013
Из: Воронеж
Пользователь №: 187045



Здравствуйте! Есть пять резервуаров с этилацетатом объемом от 30 до 407 м.куб. Вверху каждого резервуара стоит дыхательный огнепреградительный клапан с максимальным расходом 50 м.куб./ч. Расчетная температура э/а в бочках +40С. Задача: собрать этилацетат с этих дыхательных клапанов, отфильтровать и выкинуть в атмосферу. Давление насыщенного пара э/а в бочках при +40С ~ 186,2 мм.рт.ст., или 24,8 кПа, или примерно 840 г/м.куб. Согласно п. 7.1.18 СП 60 я обязан это разбавлять до 1,05% по объему (50% НКПРП), т.е. подмешивать в эти 50 кубов еще 1060 кубов наружного воздуха. Итого получаем расход с одной бочки 1110 м.куб./ч. при концентрации 0,76 г/м.куб. с одного клапана.
Вопрос: чем отфильтровать этилацетат до концентрации хотя бы 0,1 г/куб? Кроме варианта с плазмофильтром. Это эфир, он особо ни с чем не реагирует.
Есть идея попытаться его растворить в воде через ионообменный фильтр. Растворимость у него плохая (примерно 12% по массе), Совплим примерно 60-70% эффективности предполагает. Фильтр стоит, как чугунный мост. Что думаете вы?
Второй вопрос: мне необходимо перед фильтром греть эти 5,5 тыщ кубов, ибо предполагаю не ставить автоматику типа датчиков этилацетата при каждом дыхательном клапане (там сразу взрывозащищенные заслонки с приводами вылезут в этом случае на подмесе наружного воздуха). А это 80 кВт тепла, грубо (-24). Как можно будет экспертизе это объяснить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 9.5.2024, 0:50