Расчет температурного графика прямой и обратной сетевой воды, Расчет температурного графика со срезкой на ГВС |
|
|
|
21.4.2012, 13:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 22.5.2008
Пользователь №: 18965
|
Добрый день! Размещаю программу для расчета температурного графика со срезкой на ГВС. График рассчитан для открытой зависимой системы, Т1-150 С, Т2-70С. Исходный файл для расчета взял на форуме, уже не помню просто в какой темке, и переделал капитально. В программке рассчитаны и отопительный график, и температура после элеватора Т3. Скачать программу расчета температурного графика
Сообщение отредактировал denis1976 - 10.5.2014, 10:47
|
|
|
|
|
21.4.2012, 13:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423
|
Здравствуй.. Чтото я запутался в температурах... Т1 и Т2 график теплосети со срезкой Т1=65 для гвс? Т.е. отопление и ГВС, общее на выходе Т2? Или это с учетом сезонного перегрева отопления из-за срезки? Т1отопл. и Т2отоп. это уже график теплосети без срезки на гвс, только для отопления? Интересует график для циркуляции ГВС, т.е. на выходе Т4. Какая она должна быть в открытой системе? Как бы раздельно для отопления и гвс графики "обраток"... Както нигде нету
|
|
|
|
|
21.4.2012, 13:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 22.5.2008
Пользователь №: 18965
|
Цитата(Altelega @ 21.4.2012, 14:49) Здравствуй.. Чтото я запутался в температурах... Т1 и Т2 график теплосети со срезкой Т1=65 для гвс? Т.е. отопление и ГВС, общее на выходе Т2? Или это с учетом сезонного перегрева отопления из-за срезки? Т1отопл. и Т2отоп. это уже график теплосети без срезки на гвс, только для отопления? Интересует график для циркуляции ГВС, т.е. на выходе Т4. Какая она должна быть в открытой системе? Как бы раздельно для отопления и гвс графики "обраток"... Както нигде нету Да, Т1 и Т2 график теплосети со срезкой по Т1 = 65 С для ГВС. Т1 отопл. и Т2отопл. - это чистый отопительный график без учета ГВС, эти столбцы можно в принципе, и скрыть. Насчет графика для циркуляции ГВС ничего сказать не могу, не интересовался специально этой темой
Сообщение отредактировал denis1976 - 21.4.2012, 14:00
|
|
|
|
|
21.4.2012, 14:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423
|
Помоему не помешает чистый график Т3, т.е. без учета срезки гвс... У вас в графике Т3 со срезкой, наверное для элеваотров с постоянным коэфицинтом подмеса 2,2. Встречаются узлы с циркуляционными насосами вместо элеватора, где реально без вреда отоплению "убрать" существующую срезку ГВС, т.е. увеличить коэффициент смешивания с 2,2 до 5 где-то... С элеватором такой фокус проблематично сделать, даже с регулируемым соплом... На практике встрачался с таким вопросом, указывают что мол по графику температура выше должна быть. Начинаешь доказывать, что это график для элеваторного узла и в нем вынужденный сезонный перегрев. Зачем топить улицу? А по графику нужно топить... Хотя узел тот уже не элеваторный. Как-то неопределенно с этими графиками, вот и для ГВС нету графика ЗЫ может заблуждаюсь в чем-то? нельзя так сети эксплуатировать, сильно менять коэффициенты? с другой сороны, зачем людям отапливать улицу за свой счет?
|
|
|
|
|
21.4.2012, 14:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 22.5.2008
Пользователь №: 18965
|
Цитата(Altelega @ 21.4.2012, 15:17) Помоему не помешает чистый график Т3, т.е. без учета срезки гвс... У вас в графике Т3 со срезкой, наверное для элеваотров с постоянным коэфицинтом подмеса 2,2. Встречаются узлы с циркуляционными насосами вместо элеватора, где реально без вреда отоплению "убрать" существующую срезку ГВС, т.е. увеличить коэффициент смешивания с 2,2 до 5 где-то... С элеватором такой фокус проблематично сделать, даже с регулируемым соплом... На практике встрачался с таким вопросом, указывают что мол по графику температура выше должна быть. Начинаешь доказывать, что это график для элеваторного узла и в нем вынужденный сезонный перегрев. Зачем топить улицу? А по графику нужно топить... Хотя узел тот уже не элеваторный. Как-то неопределенно с этими графиками, вот и для ГВС нету графика ЗЫ может заблуждаюсь в чем-то? нельзя так сети эксплуатировать, сильно менять коэффициенты? с другой сороны, зачем людям отапливать улицу за свой счет? Вы правы в том, что в температурном графике со срезкой на ГВС изначально предусмотрен вынужденный сезонный перегрев. Как раз от точки излома и до +8 С. Вообще то в этом диапазоне данных кроме качественного регулирования необходимо и количественное. Либо электронный элеватор с регулируемым соплом, либо насос с разными режимами работы. К сожалению, в немногих ИТП есть такое. Вот и топится, как вы говорите, улица. Так что на "полочке" графика однозначно количественно-качественное регулирование, и здесь я с вами согласен. Насчет графика ГВС интересная тема, надо будет заняться как нибудь. Р.S. На диаграмме надпись по Т2 нужно подправить, "температура теплоносителя в обратном тр-де отопления"
Сообщение отредактировал denis1976 - 21.4.2012, 14:31
|
|
|
|
|
21.4.2012, 15:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 22.5.2008
Пользователь №: 18965
|
В диапазоне данных от точки излома и до +8 С кроме качественного регулирования особенно необходимо и количественное. Вообще то качественно-количественное регулирование нужно на протяжении всего отопительного сезона, но на "полочке" графика особенно, так как здесь сезонный перегрев неизбежен .
Сообщение отредактировал denis1976 - 21.4.2012, 15:14
|
|
|
|
|
21.4.2012, 20:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854
|
Вы немного путаетесь в термине "количественное" Имея ввиду регулируемое сопло - тем самым подразумеваете, что за точкой срезки будет происходить дальнейшее изменение температуры за счет изменения коэффициента подмешивания а не просто изменение расхода за счет поджатия.
|
|
|
|
|
13.12.2012, 13:21
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 28.11.2012
Пользователь №: 172120
|
ВОспользовавшись програмой,у меня вознник вопрос : с чем связано повышение температуры воды в обратной лини при температуре наружной от +2 и выше?
|
|
|
|
|
13.12.2012, 14:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1186
Регистрация: 11.4.2011
Пользователь №: 103012
|
Цитата(JakudZzza @ 13.12.2012, 14:21) ВОспользовавшись програмой,у меня вознник вопрос : с чем связано повышение температуры воды в обратной лини при температуре наружной от +2 и выше? Это график центрального качественного регулирования Из анализа формулы Q=G(t1-t2) станет ясно, что при G=const, t1=const, t2 повышается при снижении Q
Сообщение отредактировал Dede - 13.12.2012, 14:02
|
|
|
|
|
13.12.2012, 15:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423
|
кратко.. перегрев это из-за срезки Т1 на 65С на нужды гвс... на улице тепло, а температуру меньше подать нельзя - гвс
|
|
|
|
|
18.12.2012, 16:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 22.5.2008
Пользователь №: 18965
|
Цитата(JakudZzza @ 13.12.2012, 14:21) ВОспользовавшись програмой,у меня вознник вопрос : с чем связано повышение температуры воды в обратной лини при температуре наружной от +2 и выше? На самом деле для г.Братска точка излома графика 150-70 С приблизительно при +1 С. То есть начиная с этой температуры на улице вводится срезка на ГВС из за требований к температуре горячей воды. Температура на ГВС ( открытая система) не ниже 65 С. Естественно, в расчете t2 участвует именно эта температура t1 = 65 C( посмотрите формулу в ячейке), отсюда и некоторое повышение по обратке t2. Какой будет в этом случае "чистый" отопительный график, без срезки на ГВС, у меня также посчитан ( графа Т1 отопит,T2 отопит). В вашем варианте для другого города, температурного графика ( 150-70 С, 130-70 С и т.д.). открытой или закрытой системы ГВС точка излома будет при другой tн.в. Вообще отопительные температурные графики интересная тема, но в теорию сильно углубляться не хочется. А хотелось бы услышать мнения коллег - как сама программка?
Сообщение отредактировал denis1976 - 18.12.2012, 16:16
|
|
|
|
|
29.12.2012, 10:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 28.11.2010
Пользователь №: 83162
|
del
Сообщение отредактировал sergoo - 29.12.2012, 10:41
|
|
|
|
|
2.9.2013, 9:57
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 2.9.2013
Пользователь №: 204092
|
Добрый день!
Очень нужен расчёт температурного графика регулирования отпуска тепла в тепловой сети 95-70С со срезкой на ГВС (для открытой системы ГВС) в xls (в ред. Приказов Минэнерго России от 01.02.2010 N 36, от 10.08.2012 N 377) и расчёт: среднемесячные, среднесезонные и среднегодовые значения температуры наружного воздуха, грунта, сетевой и холодной воды. Спасибо!!!!
Сообщение отредактировал 555fg - 2.9.2013, 10:00
|
|
|
|
|
2.9.2013, 10:40
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 2.9.2013
Пользователь №: 204092
|
Среднемесячные, среднесезонные и среднегодовые значения температуры наружного воздуха, грунта, сетевой и холодной воды Месяц Число часов работы Температура, ºС отопит. период летний период грунта на глубине заложения трубопровода наружного воздуха подающего тр-да обратного тр-да холодной воды 1 2 3 4 5 6 7 8 январь 744 -10,60 70,55 54,99 5 февраль 672 -10,40 70,40 54,80 5 март 744 -4,60 62,15 49,65 5 апрель 576 6,30 46,19 39,23 5 май 744 14,50 15 июнь 720 18,60 15 июль 744 20,60 15 август 744 19,20 15 сентябрь 720 12,90 15 октябрь 576 5,20 48,07 40,42 5 ноябрь 720 -1,50 57,82 46,85 5 декабрь 744 -7,60 66,39 52,36 5 Среднегодовые значения 5 ºС 5,2 ºС (по СНИП) Среднесезонные значения отопительный период -3,85 61,00 48,84 5,0 неотопительный период - 14,65 - - 15,0
Сообщение отредактировал 555fg - 2.9.2013, 10:44
|
|
|
|
|
13.11.2017, 23:54
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 10.5.2012
Пользователь №: 149973
|
Можно ли обновить ссылку. Программа в данный момент недоступна.
|
|
|
|
|
|