> Помогите как увеличить производительность вытяжки не меняя сечения?, Нужен совет профессионалов
rikashett1
сообщение 2.3.2024, 22:57
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 19.9.2015
Пользователь №: 278199



Нужен совет, вытяжка в кафе с трех зонтов размер трубы ф250, это многоэтажка помещение кафе на первом этаже, труба спускается в подвал идет по нему потом в шахту и на крышу. Короче куча поворотов и длина ее очень большая, стоит канальник ф250 в самом кафе. Как можно увеличить производительность? На крышу нечего ставить не дают!!!

Если поставить Радиальный вентилятор (улитку) который на 220 небольшая такая, типо ВРВ-21Т в место канальника.
Сильно ли поможет? И не будет шуметь как реактивный самолет?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 3.3.2024, 7:47
Сообщение #2


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



1. Правила для исполнения. Тема в "Мусорке".
2. При увеличении расхода, квадратично возрастает сопротивление. И так уже шахта на напорной стороне, в ней ещё и должно значительно возрасти давление? Чтобы выбивания надёжнее к жильцам пошли?
3. При увеличении расхода кубически возрастает потребная мощность на валу. Какой "на 220 улитку"? Посчитайте, какая мощность потребуется и что будет с шумом и скоростью воздуха.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 3.3.2024, 10:30
Сообщение #3


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10697
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



добавлю:
чтобы увеличить расход вдвое на существующем воздуховоде, требуется вентилятор в восемь раз мощнее, причём эта мощность должна находится в самом вентиляторе, а даже не на его валу, а "в колесе"
учитывая, что в плохих условиях кпд вентиляторов быстро падает, предположу, что реальное полное кпд вента будет порядка 10-20%
допустим, у вас сейчас работает вентилятор 300Вт, у него кпд порядка 50%, т.е. мощность самого вента порядка 150Вт
отсюда 150*8=1200Вт, при кпд 20% эти 1200Вт превращаются в 6кВт, при кпд 10% - в 12кВт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 3.3.2024, 10:53
Сообщение #4


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11108
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(LordN @ 3.3.2024, 10:30) *
допустим, у вас сейчас работает вентилятор 300Вт, у него кпд порядка 50%, т.е. мощность самого вента порядка 150Вт
отсюда 150*8=1200Вт, при кпд 20% эти 1200Вт превращаются в 6кВт, при кпд 10% - в 12кВт.

Другими словами, мы допускаем, что сейчас у осевого вентилятора КПД - 50%,
а у центробежного почему-то будет 10-20%? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 3.3.2024, 11:05
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1171
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Сначала чертежик со схемой, размерами и сечениями воздуховода.
Затем измерить dP до и после вентилятора, чтобы по его характеристике выясненить что мы имеем.
Все это выложить сюда.

Сообщение отредактировал AI 155 - 3.3.2024, 11:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rikashett1
сообщение 3.3.2024, 18:09
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 19.9.2015
Пользователь №: 278199



Ок хорошо, как будет информация выложу
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 3.3.2024, 18:53
Сообщение #7


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(tiptop @ 3.3.2024, 11:53) *
Другими словами, мы допускаем, что сейчас у осевого вентилятора КПД - 50%,
а у центробежного почему-то будет 10-20%? rolleyes.gif


Именно так. Не обратили внимания на то, что 50% это сейчас, а 10-20% будет при увеличении мощности. А это и произойдёт, так как будут паразитные потери.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 3.3.2024, 22:47
Сообщение #8


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10697
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(tiptop @ 3.3.2024, 14:53) *
Другими словами, мы допускаем, что сейчас у осевого вентилятора КПД - 50%,
а у центробежного почему-то будет 10-20%? rolleyes.gif

В каком месте вы увидели осевой вент?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 4.3.2024, 5:49
Сообщение #9


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11108
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(LordN @ 3.3.2024, 22:47) *
В каком месте вы увидели осевой вент?

Вот:

Цитата(rikashett1 @ 2.3.2024, 22:57) *
стоит канальник ф250 в самом кафе.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 4.3.2024, 6:15
Сообщение #10


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11108
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797




Пардон, поторопился... tomato.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rikashett1
сообщение 4.3.2024, 23:10
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 19.9.2015
Пользователь №: 278199



Вопрос по похожей теме
На этой схеме стоит канальник 600х300 2,900м3/час. 1,21kw. 1230об.мин
Если поставить 700х400 6000м3/час. 3,7kw. 1320 об.мин
На сколько примерно процентов увеличится производительность и увеличится?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_8636.jpeg ( 3,86 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 26
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 5.3.2024, 11:51
Сообщение #12


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10697
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



если сделано так как нарисовано, то даже гадать не буду, но если рисунок схематичный, а сделано таки геометрически корректно - повороты длинные и плавные, без острых углов, то тыщ пять ожидать можно или чуть меньше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 5.3.2024, 12:02
Сообщение #13


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11108
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(rikashett1 @ 4.3.2024, 23:10) *
Вопрос по похожей теме
На этой схеме стоит канальник 600х300 2,900м3/час. 1,21kw. 1230об.мин
Если поставить 700х400 6000м3/час. 3,7kw. 1320 об.мин
На сколько примерно процентов увеличится производительность и увеличится?

Наверное, раза в полтора... unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 5.3.2024, 22:21
Сообщение #14


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Четыре с половиной. Вряд ли больше. Условия входа, условия выхлопа, увеличение сопротивления (два перехода).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 8.3.2024, 9:03
Сообщение #15


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3799
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Цитата(Skaramush @ 5.3.2024, 22:21) *
Четыре с половиной. Вряд ли больше. Условия входа, условия выхлопа, увеличение сопротивления (два перехода).


Много раз наблюдал замену наобум на больший типоразмер, обычно 10-20%, очень редко больше, из-за случайного попадания.

Надо снимать фактическую характеристику сети как минимум, и под неё подбирать. Или полностью пересчитывать сеть под новый вентилятор.

Доводчики реально работают, замена обычно пустая трата времени, особенно с большими ожиданиями.

Сообщение отредактировал alem - 8.3.2024, 9:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения