Добрый день второй год воюю, сейчас опять холода и опять этот вопрос.
имеется котел двухконтурный но переделан в одноконтурный.
с него идет подача на гидрострелку и за ней 2 контура
1 на бойлер косвенного нагрева (он выше)
2 отопление (он ниже)
стоят 2 насоса так вот беда в том что если работает верхний насос(он же на БКН), то температура в контуре отопление разница с падачей в 15 градусов, то есть на котле 70 в контуре отопления 55.
как только вода в баке нагревается, термостат отключает насос(или руками проверял) и вот уже сразу всё норм становится. Подача на котле 60 в отоплении 55.
как будто контур бойлера все себе забирает и так как контур маленький(короткий) то обратка в гидрострелке очень быстро становистя тоже горячей и соответственно котел выключается.
Я уже и насосами играть пробовал. Я не знаю что уже делать и куда идти, приходят тупые слесари говорят ой ну мы не знаем, давайте систему помомем итд. Системе 2 года, ребята кто делал уже и след простыл.
уже мысли убрать к черту эту гидрострелку да сделать все через 1 контур... приходится в -30 самому бегать включать отключать насос этот.
картинку прилагаю буду рад советам, спасибо