> Скорость движения воды и ил в системе ГВС.
авок
сообщение 18.5.2022, 16:20
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 156
Регистрация: 24.6.2020
Пользователь №: 378792



Здравствуйте!
С недавних пор эпизодически происходят вбросы мутной воды (ила) в систему ГВС МКД в течен. 10-40 минут разово.
ГВ приходит из котельной (G3), туда же и уходит (G4) при помощи циркуляционно-повысительного насоса. По проекту G4=1.134 м.куб/ч. С постройки дома G4 был еще меньше. Более года назад пришлось увеличить циркуляцию. Остановились на G4=4 м3/ч.
Сразу же появилась мысль предложить УК уменьшить циркуляционный расход, хотя бы, до 2х кубов. Типа, чем меньше, тем меньше грязи будет вымываться и придет в дом из системы. Но при грубом подсчете оказалось, что скорость воды в обратной трубе дома Ду40 будет всего лишь 0.45м/с.
Якобы, норма: 0.6<V<1.5 м/с, (Вероятно, в стояках? Их 7 штук по Ду32 внизу, а на выходе Ду20).
Имеем примерно так для Ду40:
V(проект.) при G4=1.134 = 0.25 м/с
V (было много лет) = 0.25 м/с
V (сейчас) при G4= 4 = 0.9 м/с
V (хотелось) при G4= 2 = 0.45 м/с
Вопросы: 1. Получается, что самая оптимальная скорость воды в трубе (Д40) именно при G4=4 м3/ч и менять ничего не надо? Т.е. такая низкая скорость никак не может повлиять на износ и вымывание грязи, ила с поверхности труб и из застойных зон?
2. По проекту не слишком ли мала скорость 0.25м/с ? (Хотя, обратка менее Д40мм будет тоже некрасиво смотреться).
(Кстати, при G4=7м3/ч, т.е. при V=1.55м/с, жители верхних квартир жаловались на шум в трубах. Что косвенно подтверждает превышение допустимой верхней границы в 1.5м/с).

PS. Немного насчет мутности. Такая же картина в другом доме и другом районе с ХВС. Там виноват Водоканал, вроде бы, по причине периодич. заброса ила из "грязной" скважины.
А в этом доме ХВС от Водоканала всегда идет чистая. Предполагаю, что в котельную для подпитки нашей ГВ вода идет из другой "грязной" скважины. В самой котельной могут и не замечать подобные вбросы заиленной воды. Сейчас УК разбирается с котельной, но в наших силах уже сейчас изменить G4, если это пойдет на пользу.
Система ГВС МКД на схеме вверху:
Прикрепленный файл  1ГВС_и_СО_ПРОЕКТ.jpg ( 105,72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 11.5.2024, 7:11