> Избавление от вибрации
Гость_Гость_Олег_*
сообщение 26.5.2006, 8:46
Сообщение #1





Guest Forum






Помогите пожалуйста с решением следующей проблемы. Имеется три поршневых чиллера YORK, которые создают очень сильную вибрацию при работе. Чиллера установлены на рамы, а рамы непосредственно стоят на виброопорах, но вибрация от этих машин такая, что на этаже ниже, а там находится офис, со столов слетают письменные принадлежности. Если кто может, то посоветуйте пожалуйста как выйти из этой ситуации без переноса чиллеров в другое место.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Тимур ОВ_*
сообщение 26.5.2006, 10:09
Сообщение #2





Guest Forum






задание конструкторам на плавающий фундамент
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 26.5.2006, 10:09
Сообщение #3


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 43873
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Какие у Вас виброопоры стоят, резиновые или пружинные.
Самое простое если стоят резиновые, поменять на пружинные.
А к чиллеру трубы присоединяються напрямую, или через гибкую вставку.
Если нет гибкой вставки вибрация может передоваться через трубопроводы.
Вот самое простое, а дальше глубже.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_kolobok0_*
сообщение 31.5.2006, 15:10
Сообщение #4





Guest Forum






Цитата(Гость_Олег @ May 26 2006, 09:46 )
Помогите пожалуйста с решением следующей проблемы. Имеется три поршневых чиллера YORK, которые создают очень сильную вибрацию при работе. Чиллера установлены на рамы, а рамы непосредственно стоят на виброопорах, но вибрация от этих машин такая, что на этаже ниже, а там находится офис, со столов слетают письменные принадлежности. Если кто может, то посоветуйте пожалуйста как выйти из этой ситуации без переноса чиллеров в другое место.

что то похожее пробегало...
оказалось - транспортные крепления забыли снять...не уверен, что это близко с Вашим случаем ..но, всяк бывает...


с уважением
(круглый)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения