> Инфильтрация и разность давлений
Composter
сообщение 14.4.2016, 11:17
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 3508
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Добрый день. Хотел уточнить расчет инфильтрации, а в частности расчет разницы давлений.
В 91 снипе есть формула dP= (H-h)*(y-y)+0.5*p*v^2*(c-c)*k-p
в сп 50 есть другая формула dP= 0,55*H(y-y)+0.33*н*v^2
По какой формуле нужно вычислять?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 14.4.2016, 13:33
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12251
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Моё мнение - СП 50 не предъявляет требований к расчётам теплопотерь, а только к расчётным характеристикам тепловой оболочки здания.
Считаю, что можно продолжать пользоваться этим пособием - разделы 7.4, 7.5
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 14.4.2016, 15:15
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3508
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



спасибо за пособие, но я еще больше стал неуверен.
Там рассказывается про стандартную формулу (6.8) как из 91 снипа . Потом говорится что формула (6.10) ,как из сп, является той же формулой толдько упрощенной. А в итоге в примере идет расчет по (7.2).
Фишка вся в том что по 1 формуле у меня получается dP = 81 Па, по второй 42 ,а по третьей 28 Па.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 14.4.2016, 16:11
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 12251
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Отставим упрощённую ф-лу 6.10, тем более, что по ней нужно определять только требуемое сопротивление воздухопроницанию - она не учитывает месторасположение по высоте конкретного окна на фасаде, нужное при расчёте инфильтрации.
А ф-ла 7.2 - не что иное, как ф-ла 6.8, в которую уже подставили Рв из ф-лы 6.6.
Цитата
Расчетная разность давлений ∆Р для окна или двери каждого этажа определяется по формуле (6.8) …
Внутреннее давление рв в таких расчетах обычно приближенно принимается по формуле (6.6).

При том в пособии эти преобразования для ф-лы 7.2 наглядно и подробно показаны. Поэтому не понимаю, как же получаются расхождения по 6.8 и 7.2 ? Может, где-то в арифметике ошибка?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2024, 11:26