ОДК и сильфонный компенсатор, как обходить? |
|
|
Гость_OVKT_*
|
13.7.2007, 11:32
|
Guest Forum
|
Постоянно возникает необходимость обойти сильфонный компенсатор при использовании труб ППУ с ОДК. Как решается эта проблема?
|
|
|
|
Гость_Dent_*
|
13.7.2007, 13:15
|
Guest Forum
|
Установкой других типов компенсаторов.
|
|
|
|
Гость_OVKT_*
|
13.7.2007, 15:30
|
Guest Forum
|
А вот нету других способов: справа фундамент, слева ВК. Как же обойти сильфонник?
|
|
|
|
Гость_OVKT_*
|
15.7.2007, 21:08
|
Guest Forum
|
Придётся обращаться в личку к выступавшим по теме ОДК хоть раз...
|
|
|
|
Гость_Dent_*
|
16.7.2007, 6:59
|
Guest Forum
|
Все зависит от ситуации. Какой диаметр трубопроводов? Что за трассировка? Хорошо бы взглянуть, может что и подскажем.
|
|
|
|
Гость_OVKT_*
|
16.7.2007, 10:23
|
Guest Forum
|
Смотрите планировку, хотя там ничего особенного. Главный вопрос как обойти Сильфонник системой ОДК? Есть ли типовые решения?
|
|
|
|
Гость_Dent_*
|
16.7.2007, 15:04
|
Guest Forum
|
Если без сильфонника не обойтись ставте проходной терминал и проходите как обычную камеру.
|
|
|
|
|
24.7.2007, 13:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 146
Регистрация: 29.10.2005
Пользователь №: 1427
|
Рекомендации ОДК "Вектор" 1,45МБ
Сообщение отредактировал kovee - 24.7.2007, 13:07
|
|
|
|
Гость_OVKT_*
|
25.7.2007, 8:40
|
Guest Forum
|
"ставте проходной терминал и проходите как обычную камеру". А разве нельзя просто провода замкнуть и заизолировать? Лишь бы без терминалов, которые невозможно обслужить? Или ввиду того, что расположение сильфонника близко к камере, довести по каналу провода в камеру УТ и там правильно устроить.
|
|
|
|
Гость_Dent_*
|
26.7.2007, 9:17
|
Guest Forum
|
Цитата(OVKT @ 25.7.2007, 9:40) [snapback]148785[/snapback] "ставте проходной терминал и проходите как обычную камеру". А разве нельзя просто провода замкнуть и заизолировать? Лишь бы без терминалов, которые невозможно обслужить? Или ввиду того, что расположение сильфонника близко к камере, довести по каналу провода в камеру УТ и там правильно устроить. Попорядку: 1.СП 41-105-2002: п.4.67 "При последовательном соединении проводников системы ОДК в местах окончания изоляции (проход трубопроводов через тепловые камеры, подвалы зданий и т.п.) соединение проводников требуется выполнять только через терминалы." 2. Почему? 3. По тому же СП: п.4.68 "Максимальная длина кабеля от трубопровода до терминала не должна превышать 10 м. В случае необходимости применения кабеля с большей длиной требуется установка дополнительного терминала как можно ближе к трубопроводу."
|
|
|
|
|
31.8.2007, 0:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 223
Регистрация: 30.8.2007
Из: Московской области
Пользователь №: 10981
|
Доброго времени суток. Компания Мосэнэрго года 2-3 назад вырезала на своих теплотрассах все сильфонники (про стартовые не говорим), заменив их на П-, Г- и Z-образные компенсаторы. Причины были. СОДК не работает с сильфонами, т.к. нет возможности на сегодняшний день их изолировать ППУ. Посему, до и после Сильфона ставят "Элемент трубопровода с метал. заглушкой изоляции и кабелем вывода". Кабеля заводят в ковер и объединяют в терминале. (Аналогично поступают с камерами) В Питере, насколько я знаю, сильфонники продолжают устанавливать, и они работают.Цитата Dent
По порядку: 1.СП 41-105-2002: п.4.67 "При последовательном соединении проводников системы ОДК в местах окончания изоляции (проход трубопроводов через тепловые камеры, подвалы зданий и т.п.) соединение проводников требуется выполнять только через терминалы." 2. Почему? 3. По тому же СП: п.4.68 "Максимальная длина кабеля от трубопровода до терминала не должна превышать 10 м. В случае необходимости применения кабеля с большей длиной требуется установка дополнительного терминала как можно ближе к трубопроводу." 1. Соединение проводников выполняют через терминалы для удобства обслуживания системы ОДК. Терминальная коробка имеет разъемы для подключения аппаратуры: детектора, локатора. Используя эти разъемы и штекер-заглушки или перемычки можно одним движением превратить "Двойной концевой" в "Промежуточный". Это же лучше, чем бросить неизолированные концы кабеля в ковере или каждый раз накручивать на них изоленту? 2. Расстояние 10 метров обусловлено сложностями подключения рефлектомера (локатора) при поиске дефектов. Волновое сопротивление провода в ППУ и кабеле вывода разное, отсюда погрешности. Но, никто не мешает соединить два терминала с двух сторон дома кабелем. Тут важно, чтобы длина сигнальной петли не выходила за пределы чувствительности детектора.
|
|
|
|
|
6.9.2007, 15:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 223
Регистрация: 30.8.2007
Из: Московской области
Пользователь №: 10981
|
Цитата(OVKT @ 13.7.2007, 12:32) [snapback]144587[/snapback] Постоянно возникает необходимость обойти сильфонный компенсатор при использовании труб ППУ с ОДК. Как решается эта проблема? Ситуация меняется.Проектируем теплотрассу с ППУизолированным сильфоном производства ФГУП НПП "Компенсатор". Производитель и ВНИПИ Энергопром гарантируют герметичность изделия. Если получим согласование в эксплуатационных службах - сразу сообщу.
|
|
|
|
Гость_Dent_*
|
7.9.2007, 12:08
|
Guest Forum
|
Цитата(Contra @ 6.9.2007, 16:47) [snapback]163969[/snapback] Ситуация меняется. Проектируем теплотрассу с ППУизолированным сильфоном производства ФГУП НПП "Компенсатор". Производитель и ВНИПИ Энергопром гарантируют герметичность изделия. Если получим согласование в эксплуатационных службах - сразу сообщу. Интересно, что будет с изоляцией при работе компенсатора?
|
|
|
|
|
8.9.2007, 9:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 223
Регистрация: 30.8.2007
Из: Московской области
Пользователь №: 10981
|
Цитата(Dent @ 7.9.2007, 13:08) [snapback]164030[/snapback] Интересно, что будет с изоляцией при работе компенсатора? Оригинальная конструкция компенсатора. Изделие выполнено, как сильфон в сильфоне, между ними пропущены провода контроля в перфорированной изоляции. Сверху защитный кожух. При испытаниях незначительное количество грунтовой воды попало под кожух, что и ожидалось.
|
|
|
|
|
12.9.2007, 12:58
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 12.9.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 11242
|
Всем добрый день! Ответ из Питера: Да, совершенно верно, у нас изготавливают и монтируют на тепловых сетях узлы сильфонной компенсации СКФП3 (одинарные и двойные) в изоляции ППУ с ОДК по ТУ 5768-011-27519262-03 любого диаметра. Производители: ПК ЗАО "ТВЕЛ ТЕПЛОРОСС" и ЗАО "Петерпайп". Локально всё работает. (Вопрос о работоспособности всей системы ОДК на 100% остаётся открытым) Разтяжка СК с ОДК:
DSC03282_1.jpg ( 432,2 килобайт )
Кол-во скачиваний: 144Живу тут
Сообщение отредактировал Mi_shutka - 12.9.2007, 13:01
|
|
|
|
Гость_OVKT_*
|
13.9.2007, 10:11
|
Guest Forum
|
Как же КРЕПИТЬ сильфонный к трубам ППУ? Отрезать половину элемента Неподвижки? Ведь должно быть жёсткое закрепление. Пожалуйста, подарите нам ПРИМЕР конструкции узла с использованием сильфонного в трассе с трубами в ППУ. Наверняка многим нужно.
|
|
|
|
|
13.9.2007, 10:19
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 12.9.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 11242
|
Так на фото выше, ребята и занимаются монтажом сильфонника. Крепится он, посредством сварки. Сам сильфонный компенсатор слева. Растягивают струбцинами.
Сообщение отредактировал Mi_shutka - 13.9.2007, 10:20
|
|
|
|
Гость_Tema219_*
|
13.9.2007, 10:25
|
Guest Forum
|
добрый день! разрешите и мне свою лепту снести. дело в том что сильфонный компнсатор порвет вашу одк! проблемки потом всякие. лучше попробуйте использовать стартовый компенсатор! ну если есть возможность конешно.
|
|
|
|
|
13.9.2007, 10:31
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 12.9.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 11242
|
С чего Вы, Tema219, взяли, что порвёт? У СК предел перемещения ± 90 мм (у одинарного) и ± 180 (у двойного). Соответственно внутри СК провода проложены с учётом возможного перемещения.
|
|
|
|
Гость_OVKT_*
|
13.9.2007, 11:08
|
Guest Forum
|
Мой ГЛАВНЫЙ вопрос: элемент Неподвижной опоры нужно "отполовинивать"?
|
|
|
|
|
13.9.2007, 11:23
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 12.9.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 11242
|
OVKT, а при чем тут элемент неподвижной опоры и сильфонный компенсатор? Это же разные вещи, и они ни каким образом не могут помешать друг другу. СК располагают на определённом расстоянии от НО.
|
|
|
|
Гость_OVKT_*
|
13.9.2007, 12:29
|
Guest Forum
|
Элемент НО имеет длину, половина которой больше, чем должно бытъ до сильфонного. ? Доктор сказал резать ?
|
|
|
|
|
13.9.2007, 12:43
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 12.9.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 11242
|
Допускается сдвигать и НО и СК до 2-4 метров (при чем до 2-х можно без согласования с ГИПом)
|
|
|
|
Гость_OVKT_*
|
13.9.2007, 12:57
|
Guest Forum
|
А как же устроить "элемент с заглушкой" на НО ? Да чтоб с кабелем вывода?
|
|
|
|
|
13.9.2007, 14:08
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 12.9.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 11242
|
1. На преспективу? 2. Поставить концевой элемент (можно сделать на месте) 2. Поставить перемычку между проводами и заизолировать торец
OVKT! По моему мы не понимаем друг друга. Может быть хоть корявенкий эскизик Вашего вопроса?
|
|
|
|
Гость_OVKT_*
|
13.9.2007, 14:12
|
Guest Forum
|
Чую, схема понадобится монтажникам, а то состряпают как зря. А вообще, нужно ли давать подробнейшие схемы и эскизы в чертежах?
Сообщение отредактировал OVKT - 13.9.2007, 14:28
|
|
|
|
Гость_Tema219_*
|
13.9.2007, 15:26
|
Guest Forum
|
извините, ради бога! может я не понимаю технологии... но как вы пролодите внутри изоляции несколько витков провода? как он там будет гулять? ведь адгезия не пропадет....наверное через несколько лет проводок может и поломаться. прошу прощения, если неправ
|
|
|
|
|
13.9.2007, 15:42
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 12.9.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 11242
|
В теле сильфона провод, возможно проходит не в пене, а впустоте рядом с "гармошкой" (не могу сейчас вспомнить, точное его местонахождение). Ни каких витков провод там не делает, а имеет небольшой изгиб. Это взято из каталога Твэл "Теплоросс" СПб:
DSC04419_1.jpg ( 112,65 килобайт )
Кол-во скачиваний: 110
Сообщение отредактировал Mi_shutka - 13.9.2007, 15:56
|
|
|
|
Гость_Dent_*
|
13.9.2007, 15:43
|
Guest Forum
|
Цитата(Tema219 @ 13.9.2007, 16:26) [snapback]165728[/snapback] извините, ради бога! может я не понимаю технологии... но как вы пролодите внутри изоляции несколько витков провода? как он там будет гулять? ведь адгезия не пропадет....наверное через несколько лет проводок может и поломаться. прошу прощения, если неправ Контрольные проводники скручиваются в спиральку и работают как пружина, адгезия здесь не причем.
|
|
|
|
|
13.9.2007, 21:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 223
Регистрация: 30.8.2007
Из: Московской области
Пользователь №: 10981
|
Цитата(OVKT @ 13.9.2007, 11:11) [snapback]165524[/snapback] Как же КРЕПИТЬ сильфонный к трубам ППУ? Отрезать половину элемента Неподвижки? Сильфон приваривают к простой трубе (без неподвижки), но чтоб соблюсти соосность при его работе нужно использовать направляющие опоры. Комплект деталей озвучу позднее. Ок? P.S. Спецы подсказывают, что труба защемлена грунтом и никуда не денется от оси.
Сообщение отредактировал Contra - 13.9.2007, 23:59
|
|
|
|