> Движение воздуха при всасывании
pr092045
сообщение 24.1.2013, 11:24
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 28.3.2012
Пользователь №: 145287



Добрый день.
Подскажите пожалуйста каким образом движется воздух при всасывании.
Более конкретно - хочу понять как близко можно поставить водяной теплообменник в вентиляционной установке к вентилятору с обратно загнутыми лопатками.
Сечение на всасе прямоугольное.

На сколько я понимаю, то воздух забирается со всех сторон. Отличается скоростями и количеством забираемого воздуха. Если разместить теплообменник очень близко к отверстию всасывания, то не будет работать все сечение теплообменника. Можно отодвигать теплообменник или увеличить всасывающее отверстие. Вот хочу найти золотую середину.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pr092045
сообщение 25.1.2013, 11:03
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 28.3.2012
Пользователь №: 145287



ну хоть подскажите в какой книжке почитать.
Да, не вентиляционщик я, незнаю где искать и как он там движется. Хелп
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 25.1.2013, 11:24
Сообщение #3


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22162
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



У вентилятора не может быть прямоугольного сечения на всасывающей стороне, если только это не канальный вентилятор. У Вас что за вариант, канальный водяной нагреватель + канальный вентилятор или монтаж корпусной вентустановки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хитрый Лис
сообщение 25.1.2013, 11:39
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 471
Регистрация: 25.1.2009
Пользователь №: 28132



В какую сторону загнуты лопатки не имеет значение при выборе теплообменника. Это имеет значение при проектировании самого вентилятора. Всасывающее отверстие вентилятора Вы тоже не сможете увеличить. Оно конструктивно расчитано заводом- производителем. Можно только увеличить подводящий патрубок на всасе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pr092045
сообщение 25.1.2013, 11:55
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 28.3.2012
Пользователь №: 145287



Есть такой производитель как Ziehl-Abegg и выпускает он вот такие вентиляторы Прикрепленный файл  z1.jpg ( 10,07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2
Прикрепленный файл  z2.jpg ( 5,81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1


Такой вентилятор монтируется в корпус через гибкую вставку прямоугольного сечения. Корпус делаю сам. Внутри такой вентилятор и водяной нагреватель. Как близко к вентилятору можно поставить теплообменник???
Хочу все сделать максимально компактно, но в то же время чтоб работало все сечение теплообменника. Для этого хочу выяснить а как же движется воздух на всасе
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 25.1.2013, 12:13
Сообщение #6


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22162
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



У Вас не "воздух движется на всасе", а воздух движется внутри установки. Картина будет отличаться от той, которая наблюдалась бы у "свободного" всасывающего отверстия. Не ставьте "совершенно в упор", чтобы просто механически не перекрыть часть сечения нагревателя. Обычно в установках расстояние от поверхности теплообменника до перегородки вентиляторной секции 150-200мм.
Озаботьтесь другим. Для этих вентиляторов есть жёсткое требование о минимальном расстоянии от рабочего колеса до стеной камеры. Вот на это обратите особое внимание.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pr092045
сообщение 25.1.2013, 12:45
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 28.3.2012
Пользователь №: 145287



Расстояние после рабочего колеса если зажать - это повлияет на расход и шумовые характеристики?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 25.1.2013, 19:28
Сообщение #8


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22162
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Не "после" рабочего колеса. Вы, раз уж пишете, "есть такой производитель", поинтересуйтесь, какие условия у этого производителя по монтажу. Странно, что затевая изготовление корпусного блока Вы этим не озаботились. На сайте этого производителя, в разделе загрузок есть нужные каталоги. И дополнительно, свяжитесь со службой техподдержки. Она также есть у этого производителя. В том числе, в представительствах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxaTTsx

Реклама: ООО «АйДи-Электро» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqxXWZLZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvoGYgn
-

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.9.2024, 11:55