> Проект административного корпуса, Давление в системе вентиляции
vladmir65
сообщение 28.1.2013, 18:24
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 28.1.2013
Из: г.Электросталь
Пользователь №: 179115



Добрый день! Подскажите, прав ли я в расчете давления сети. Вышлю в Автокаде на почту, если напишите. Моя почта ese96@mail.ru. У меня получается 2 приточки и 2 вытяжки в среднем по 15 тыс. куб.м./час. 2 веннт.шахты со 2-го этажа на 3 и 4. Выброс через чердак. посчитал потери, никак не меньше 2000 Па на систему. Понимаю, что очень много, но иначе не прокачаю. Что делать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 28.1.2013, 21:48
Сообщение #2


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



в системе общеобменной вентиляции таких потерь сложно достичь
что то считаете не правильно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladmir65
сообщение 31.1.2013, 8:05
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 28.1.2013
Из: г.Электросталь
Пользователь №: 179115



Я считаю 70 Па на 10 м прямых участков, 30 Па на фасонину и плюс потери установки. Я не прав? Подскажите, пожалуйста
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 31.1.2013, 8:33
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3983
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Цитата(vladmir65 @ 31.1.2013, 9:05) *
Я считаю 70 Па на 10 м прямых участков, 30 Па на фасонину и плюс потери установки. Я не прав? Подскажите, пожалуйста

Почему забыты старые добрые справочники проектировщиков? Таблица потерь давления наглядно показывает, что даже при одинаковой скорости удельные потери на трение в зависимости от диаметра могут отличаться на порядок. Тоже относится к местным сопротивлениям. Похоже, что также на порядок ошиблись и вы.

Сообщение отредактировал zaharov63 - 31.1.2013, 8:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxaTTsx

Реклама: ООО «АйДи-Электро» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqxXWZLZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvoGYgn
-

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.9.2024, 21:49