Термостат защиты от намерзания DX-охладителя, Нужен или нет? |
|
|
|
23.3.2009, 14:14
|
Старшой я...
Группа: Участники форума
Сообщений: 842
Регистрация: 7.11.2007
Из: Вологда
Пользователь №: 12653
|
Добрго всем дня,вечера, ночи коллеги! Нужен ли термостат защиты от замораживания(намерзания льда) фреонового охладителя в приточной установке? Очень много производителей щитов автоматики (да и контроллеров тоже) для систем вентиляции предусматривают вход для данного термостата. Я считаю, что он не нужен. 1.От низкого давления на стороне всасывания защитит прессостат в наружном блоке. 2.При заростании испарителя "шубой" уменьшится расход воздуха, температура опустится ниже аварийного значения - соответственно отработает автоматика. Если не прав, поправьте. Кроме этого, в рекомендациях тех же производителей говорится о капиллярном термостате устанавливаемом наподобие термостата защиты от разморожения калорифера. По сути дела он измеряет ТЕМПЕРАТУРУ после испарителя, а для этого у нас есть канальный датчик! Смысл в дублированиии? Считаю более правильным использовать Дифманометр типа DPS-500 для контроля перепада давления на испарителе (да и то , только на серьезных агрегатах).Данный способ используется в некоторых автомобильных рефрижераторных установках. Или капиллярный термостат, устанавливаемый в испаритель, который контролирует температуру ламелей. Подскажите, Кто из Вас использует данную функцию. Как часто у Вас бывают случаи срабатывания данного термостата? Ну и соответственно кто не использует, и были ли проблемы с охлаждающей частью? Всем заранее огромное спасибо. Андрей
|
|
|
|
|
23.3.2009, 14:56
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10768
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32
|
нужен. РНД во внешнике ограничит темп.кипения на уровне -20*С для 22го фреона. и намерзание всегда идет по нарастающей и дифф.датчиком не всегда отловишь этот момент. вернее отловишь, но может оказаться поздно и компрессор жидкаря уже нахлебается вволю.
|
|
|
|
|
23.3.2009, 15:12
|
Старшой я...
Группа: Участники форума
Сообщений: 842
Регистрация: 7.11.2007
Из: Вологда
Пользователь №: 12653
|
Лев , спасибо за обстоятельный ответ. Тогда встает вопрос в размещении чувствительного элемента. 1. Как на калорифере? 2. Между ламелями?
|
|
|
|
|
5.9.2009, 10:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 5.9.2009
Из: Ставополь
Пользователь №: 38097
|
И всё таки возвращаясь к теме вопроса. может кто ни будь дать обстоятельный ответ где и как разместить капилляр термостата защиты испарителя от замерзания? Не хотелось бы менять контакт данного устройства на банальную перемычку в щите управления.
Сообщение отредактировал Zodthij - 5.9.2009, 10:35
|
|
|
|
|
5.9.2009, 12:41
|
Freelance design of HVAC systems
Группа: Участники форума
Сообщений: 2629
Регистрация: 16.6.2006
Из: СПб
Пользователь №: 3166
|
Цитата(Zodthij @ 5.9.2009, 11:33) [snapback]431444[/snapback] И всё таки возвращаясь к теме вопроса. может кто ни будь дать обстоятельный ответ где и как разместить капилляр термостата защиты испарителя от замерзания?...
EKRPER_EPCU02_29D.jpg ( 178,73 килобайт )
Кол-во скачиваний: 553
|
|
|
|
|
5.9.2009, 13:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 5.9.2009
Из: Ставополь
Пользователь №: 38097
|
С DAIKIN все понятно - умная техника работает с термистрами. Здесь же другой вариант, оборудование Корф, вместе с испарителем в комплекте пришёл аналоговый капиллярный термостат защиты от замерзания по воздуху (намерзания льда на испаритель). Я прекрасно понимаю что его надо раскатать зигзагом по всему сечению канала за испарителем примерно 5 см от плоскости оребрения, но в состав испарителя входит каплеуловитель, который наглухо скручен с теплообменником, соответственно ни каких 5 см. не получается. Это что получается, надо разбирать заводскую сборку агрегата, дырявить его чуть чуть под капилляр, раскатывать капилляр как на водяном нагревателе и собирать все обратно? По идее гарантия в таком случае отдыхает. Или можно раскатать капилляр на минимальном расстоянии от каплеуловителя, но какова тогда будет его эффективность? И еще вопрос какова должна быть уставка температуры при 410 фреоне? Если на термостате водяного каллорифера понятное дело +5- +7 - не много выше температуры кристализации воды, то здесь....?
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
5.9.2009, 19:38
|
Guest Forum
|
Ставлю на всасывающей трубе после испарителя.
|
|
|
|
|
5.9.2009, 20:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062
|
Аналогично
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
5.9.2009, 20:59
|
Guest Forum
|
Цитата(airwave @ 5.9.2009, 23:43) [snapback]431514[/snapback] Аналогично Это воодушевляет Интересно , когда то давно ничего больше в моск не пришло, а правильно или нет до сих пор не знаю.
Сообщение отредактировал Boris Blade - 5.9.2009, 21:01
|
|
|
|
|
6.9.2009, 10:07
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10768
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32
|
если к теме защиты от замерзания прямоточных испарителей подходить строго, то требуется выполнять комплекс мер, т.к. эта тема напрямую связана с влажным ходом, а то и заливом компрессора. 1. ограничение наружной темп. ниже некоторого значения ХМ не имеет права включаться. 2. РНД 3. дифф.датчик давления по воздуху 4. термостат на газовой трубе с уставкой = заданной темп.кипения, но не ниже 0*С 5. воздушный капиллярный термостат с уставкой 0*С 6. байпас горячего за ТРВ при угорозе замораживания (типа оттайка горячим газом соленоидом), а лучше регулятор темп.кипения стр.8, 35 и дале
tuberias_refrigeracion_ingles.pdf ( 1,88 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 445подробности от алко
Регул_ры_давления__Инструкция.pdf ( 235,71 килобайт )
Кол-во скачиваний: 430
Упр_ие_производительностью.pdf ( 226,88 килобайт )
Кол-во скачиваний: 448
|
|
|
|
|
9.9.2009, 8:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 5.9.2009
Из: Ставополь
Пользователь №: 38097
|
Цитата(Boris Blade @ 5.9.2009, 20:38) [snapback]431512[/snapback] Ставлю на всасывающей трубе после испарителя. Т.е. веськапиляр наматываешь на обратную тубу (всас)? Мысль интересная, я сделал по другому раскатал примерно так же как и на нагревателе только за ламелями каплеуловителя. Подумал так, какая разница где растянуть капилляр после испарителя или после каплеуловителя, если обмерзание началось, то температура воздушного потока один черт упадет и капилляр на это среагирует.
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
9.9.2009, 15:37
|
Guest Forum
|
Это возможно защищает испаритель от намерзания на нем льда, но не защищает компрессор от жидкаря.
|
|
|
|
|
9.9.2009, 15:49
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10768
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32
|
Цитата если обмерзание началось, то температура воздушного потока один черт упадет и капилляр на это среагирует. если обмерзание начинается, то закрывается один из контуров, через него льется жидкарь в компрессор. в тоже самое время расход воздуха через остальные повышается, снижается общий расход фреона, падает мощность охлаждения и температура воздуха растётвот если капилярку растянуть вплотную к оребрению, то эффект будет.
|
|
|
|
|
28.10.2010, 13:39
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 25.10.2010
Пользователь №: 77983
|
Цитата(LordN @ 9.9.2009, 16:49) если обмерзание начинается, то закрывается один из контуров, через него льется жидкарь в компрессор. в тоже самое время расход воздуха через остальные повышается, снижается общий расход фреона, падает мощность охлаждения и температура воздуха растёт вот если капилярку растянуть вплотную к оребрению, то эффект будет. Это точно 100% !
|
|
|
|
|
24.5.2011, 17:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 11.8.2010
Из: Москва
Пользователь №: 67927
|
Цитата(LordN @ 6.9.2009, 11:07) если к теме защиты от замерзания прямоточных испарителей подходить строго, то требуется выполнять комплекс мер, т.к. эта тема напрямую связана с влажным ходом, а то и заливом компрессора. 5. воздушный капиллярный термостат с уставкой 0*С А что он даст если не секрет? Остальное - понятно, но тут никак не могу сообразить - исправьте меня пожалуйста. Мне почему то кажется - Куда бы его ни поставить - вряд ли он где либо среагирует на такую температуру воздуха....
|
|
|
|
|
22.4.2012, 23:53
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 12.4.2012
Пользователь №: 147291
|
Для таких случаев дайкин требует размещать датчики температуры в самых холодных местах испарителя, для вашего случая подходит термостат, растянутый по всей площади испарителя, как обыкновенный термостат антизаморозки для водяных калориферов, а для подстраховки можно впаять докипатель(присутствуют на всех мощных маквеях), если есть место и деньги..
|
|
|
|
|
24.4.2012, 20:22
|
Старшой я...
Группа: Участники форума
Сообщений: 842
Регистрация: 7.11.2007
Из: Вологда
Пользователь №: 12653
|
Цитата(ventkaskad @ 23.4.2012, 0:53) Для таких случаев дайкин требует размещать датчики температуры в самых холодных местах испарителя, для вашего случая подходит термостат, растянутый по всей площади испарителя, как обыкновенный термостат антизаморозки для водяных калориферов, а для подстраховки можно впаять докипатель(присутствуют на всех мощных маквеях), если есть место и деньги.. Молодец!
|
|
|
|
|
20.5.2012, 15:44
|
Группа: Banned
Сообщений: 159
Регистрация: 30.12.2011
Пользователь №: 134840
|
Несколько меня озадачили... Что касательно точной защиты, то хочу сказать в случае ККБ наличие докипателя и аккамулятора решит большинство проблемм + регулятор температуры конденсации. Рассмрим процесс обмерзания теплообменника, к примеру-испрителя. Семантика: 1) Холодный темпретура на стороне конденсатора и отсутствие регулятора конденсации 2) Низкая нагрузка на испаритель (низкая температура , засорение теплообменника, неправильная работа ТРВ, засорение капиляра) 3)Недостаток фреона 4) неправильный подбор конденсатора\испарителя\компрессора Ответ: 1)Начнем с того, что в случае ХМ (промышленная, в частности Фреско), то так можно установить любой порог защиты по низкому или высокому - афигенный выход, аварию предупредить фактически на 100 можно. 2) ДЛЯ моноблочногго исполнения ККБ даже затрудняюсь. В любом случае, тут остатеся неизвстная велечина - то давление, на котором ТРВ перестанет закрываться (зайдет в крайнюю точку - фактически полностью закрыт) - это наступит до сработки релле низкого давления или нет? Я видел что оттайка регулируется просто термистором приложенным к ламелям теплообтенника - как только замерзание коснется термического элемента (уменьшение его Т-ры) произойдет отключение компрессора или оттайка паром. Также приемлипа програмированная оттайка - по временным циклам, но более подходит для низкотемпературного оборудования.
|
|
|
|
|
|