Предлагаю Вашему вниманию пример расчёта по методике ОНТП-01-91 (РОСАВТОТРАНС) для определения воздухообмена подземной стоянки-гаража на 110 легковых автомобилей. Гараж оснащён ВТЗ на выездных воротах.
Были приняты некоторые условности (с целью подгонки результата). Но в целом более-менее...
В расчёте указана минимальная кратность воздухообмена - 2. Скажу сразу - цифра взята с потолка. Но, как мне кажется, это разумное условие.
В расчёте фигурирует количество машин в зоне ТО и ТР - то 5шт., то 3 шт., а то и две (пандус). По ОНТП-01-91 эта величина должна устанавливаться технологической частью проекта. За неимением таковой она бралась из разумных соображений. По ОНТП-01-91 (РОСАВТОТРАНС) и МГСН 5.01-94* на одно машино-место (легк. автомобиль) должн быть расход вытяжки не меньше 150 куб/час. Здесь исходил из того, чтобы величина расхода была в интервале 190-350 м3/ч.
Таблица ОНТП-01-91 вредных выбросов на км пробега предоставляет широкий выбор. Кстати, если на бумаге все автомобили оснастить нейтрализаторами выхлопа, то идеальной будет выглядеть любая вентиляция.
При расчёте приходится полагаться на разумный выбор параметров.