Цитата(Pawel @ 24.2.2024, 12:23)
ПД100 от ОВЕН Автоматика, у нас на НПО Автоматика у них отдельный участок их выпускает, не дорогие, ставил проблем не было, я брал с токовым выходом, они там разных типов и исполнения. Дешевле раза в два-три Данфоса, Данфос типа MBS1700 тоже продают продаваны.
Спасибо.
С овном было неприятных несколько случаев, блоки питания прошивали по выходу.
Вышло из строя 2 десятка ПЧ.
Потом что то поменялось, но они так и не признали свою вину. Ну бог им судья.
Что то еще можете посоветовать?
И еще у WIKA пьезо элемент не боялся разряженности(минусового давления).
Когда работал в Мостеплоэнерго(10 лет) КРТ5 ведрами выкидывали по этой причине.
Не хочу перед клиентом краснеть.
Сообщение отредактировал Nocav - 24.2.2024, 12:33