> аварии по высокому давлению
Чих-Пых
сообщение 20.8.2014, 14:27
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 20.8.2014
Пользователь №: 242511



Здравствуйте уважаемые форумчане.
Прошу совета в решении следующей проблемы:
На объекте Заказчика ,в серверных,были смонтированы прецензионники Эмерсон и APC с воздушными конденсаторами.
Наладку выполняли сами с расчетами по дозаправке маслом и т.д.,не привлекая инженеров вышеупомянутых марок,т.к.и раньше запускали подобные кондиционеры.
В обычном режиме машины работают без нареканий.
А вот теперь на объекте начались работы по наладке электроснабжения(переключения на дизель-генератор и обратно) и пожарной сигнализации с отключением и повторным включением питания на все потребители кроме питания серверов. Причем это делается по 10-20 раз в день.
В результате имеем вал остановок оборудования по высокому давлению,прецензионники после снятия и подачи питания запускаются сразу без задержек.(ПОЧЕМУ)
Генподрядчик и Заказчик не хотят даже слышать о предварительном переводе оборудования в режим стенбай,
мотивируя это тем что испытания должны проводиться в реале,что кондиционеры имеют рестарт и т.д.
Но машины запускаются без задержки,перерывы в подаче питания бывают 5-20 сек.
Более того,вчера мы получили компрессор с разрушенным шатуном.
Я в панике. Выключить или запаролить включение я не могу потому что сервера работают.
Генподрядчик визжит и не слушает ни каких аргументов обвиняя нас в неправильно проведенной наладке.
Пробовали предоставлять распечатку журнала аварий-с таким же успехом можно показывать козе баян.
Требует предоставить документацию где написано что нельзя так дергать оборудование со снятием и подачей питания.
Искал но не нашел,помогите ,на какие документы можно сослаться и что вообше делать в данной ситуации.
Плохо еще и то что поставка оборудования была наша,и гарантии несем мы а не поставщики(поскольку не вызывали их на наладку) хотя повторюсь, мы монтировали анологичное оборудование и до сих пор оно работает без проблем., и денег еще нам должны достаточно много.

Вот както так. Буду рад любым советам и помощи с приведением аргументов либо ссылок на соответствующие документы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovanv
сообщение 20.8.2014, 15:19
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 2.3.2010
Пользователь №: 47701



Что-то не понятно , как связаны между собой отключение питания и ошибка по высокому? Или сначала питание снимается с вентиляторов конденсаторов? Обычно , при аварии НР кондиционер не запускается сам , надо как минимум нажать на кнопочку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Kagamine Len_*
сообщение 20.8.2014, 15:26
Сообщение #3





Guest Forum






Поставьте реле для кондиционера RСС Шнайдер Электрик
Цитата
Реле контpолиpует электpопитание кондиционеpа, пpи отключении или снижении напpяжения блокиpует немедленный повтоpный пуск компpессоpа.



Сообщение отредактировал Kagamine Len - 20.8.2014, 15:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 20.8.2014, 16:27
Сообщение #4


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22105
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(vovanv @ 20.8.2014, 16:19) *
Что-то не понятно , как связаны между собой отключение питания и ошибка по высокому? Или сначала питание снимается с вентиляторов конденсаторов? Обычно , при аварии НР кондиционер не запускается сам , надо как минимум нажать на кнопочку.


Как раз таки при "аварии HP" возможен авторестарт. Безусловный ручной - по низкому.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 20.8.2014, 16:32
Сообщение #5





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Чих-Пых, наладку сделали не полностью. Задержка старта в опциях не выставлена. Получите и распишитесь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Kagamine Len_*
сообщение 20.8.2014, 16:34
Сообщение #6





Guest Forum






Вроде всегда наоборот было, ручной сброс кнопочкой на датчике HP и автоматический на LP

Сообщение отредактировал Kagamine Len - 20.8.2014, 16:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 20.8.2014, 16:48
Сообщение #7


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22105
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Только что смотрел регламент по Lennox, к примеру - HP - авторестарт. LP - ручной. В принципе - логично. HP может быть по жаре, а LP по утечке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Kagamine Len_*
сообщение 20.8.2014, 16:58
Сообщение #8





Guest Forum






Высокое давление - безусловное механическое отключение с ручным сбросом в самом датчике и дублирование сигнала в контроллер. низкое давление- блокировка датчика на время пуска, автоматический сброс 3 раза , далее ручной сброс из меню.

Сообщение отредактировал Kagamine Len - 20.8.2014, 17:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 20.8.2014, 19:16
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1936
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Цитата(Ludvig @ 20.8.2014, 19:32) *
Чих-Пых, наладку сделали не полностью. Задержка старта в опциях не выставлена. Получите и распишитесь.

Стопудово. Даже не обсуждается.
Цитата(Skaramush @ 20.8.2014, 19:48) *
Только что смотрел регламент по Lennox, к примеру - HP - авторестарт. LP - ручной. В принципе - логично. HP может быть по жаре, а LP по утечке.

У LiebertHiross ручной сброс HP и автоматом LP.

Сообщение отредактировал SSA - 20.8.2014, 19:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Чих-Пых
сообщение 20.8.2014, 20:46
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 20.8.2014
Пользователь №: 242511



Цитата(vovanv @ 20.8.2014, 16:19) *
Что-то не понятно , как связаны между собой отключение питания и ошибка по высокому? Или сначала питание снимается с вентиляторов конденсаторов? Обычно , при аварии НР кондиционер не запускается сам , надо как минимум нажать на кнопочку.

При снятии (на 5-10 сек) и подаче питания - рестарт без задержки и в четырех случаях из пяти срабатывает защита по HP.
Снятие аварии и перезапуск только вручную.

Цитата(Ludvig @ 20.8.2014, 17:32) *
Чих-Пых, наладку сделали не полностью. Задержка старта в опциях не выставлена. Получите и распишитесь.

Подскажите в каком меню искать эту функцию?

Цитата(Kagamine Len @ 20.8.2014, 16:26) *
Поставьте реле для кондиционера RСС Шнайдер Электрик


Установка реле это уже конструктор, тем более что таких мне нужно 18 шт,надеюсь на подсказку где в меню можно выставить время задержки.

Сообщение отредактировал Чих-Пых - 20.8.2014, 20:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azamet
сообщение 20.8.2014, 21:20
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 332
Регистрация: 12.4.2010
Из: Astana
Пользователь №: 51821



Vovanv
"Что-то не понятно , как связаны между собой отключение питания и ошибка по высокому? Или сначала питание снимается с вентиляторов конденсаторов? Обычно , при аварии НР кондиционер не запускается сам , надо как минимум нажать на кнопочку."
Подозреваю что регуляторы скорости вращения вентиляторов выносных конденсаторов и на эмерсон и на apc одинаковые ( кареловские). При включении компрессоров, они, настроенные на плавную раскрутку и настроенные на определенное время выхода на полную мощность (это время явно меньше 4 секунд) не успевают сбросить давление, которое и так высокое после столь короткого перезапуска.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
narkom
сообщение 20.8.2014, 23:10
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 10.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5138



Для АРС это Configure Unit----Startup Delay. Можно установить разное время задержки, чтобы создать последовательный рестарт и разнести пусковые токи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 21.8.2014, 8:21
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1936
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Цитата(azamet @ 21.8.2014, 0:20) *
Подозреваю что регуляторы скорости вращения вентиляторов выносных конденсаторов и на эмерсон и на apc одинаковые ( кареловские).

С каких это пор Эмерсон на свои модели начал ставить Carel? ИМХО, всегда ставят свои.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Чих-Пых
сообщение 21.8.2014, 9:51
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 20.8.2014
Пользователь №: 242511



Цитата(narkom @ 21.8.2014, 0:10) *
Для АРС это Configure Unit----Startup Delay. Можно установить разное время задержки, чтобы создать последовательный рестарт и разнести пусковые токи.

Большое спасибо,на следующей неделе поедем,объект региональный и неблизкий.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Akela
сообщение 21.8.2014, 12:22
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 1742
Регистрация: 2.4.2008
Пользователь №: 17262



Цитата(SSA @ 21.8.2014, 9:21) *
С каких это пор Эмерсон на свои модели начал ставить Carel? ...


лет 5 назад лично запускал Эмерсоновские прецизионники у которых на конденсаторах стояли кареловские регуляторы FCP.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azamet
сообщение 21.8.2014, 20:40
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 332
Регистрация: 12.4.2010
Из: Astana
Пользователь №: 51821



Цитата
С каких это пор Эмерсон на свои модели начал ставить Carel? ИМХО, всегда ставят свои.

Да я своих то у них не видел даже чтобы они ставили. Раньше джонсон контрол был. Сейчас всегда вижу карел. Может быть из-за того, что только итальянские модели попадались. Может на чешском заводе свои ( как понимаю имеете ввиду алко контрол) ставят.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 22.8.2014, 10:29
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 1936
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Алко, Джонсон, Эмерсон, Копланд - одна корпорация.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Чих-Пых
сообщение 22.8.2014, 10:59
Сообщение #18





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 20.8.2014
Пользователь №: 242511




И еще вопрос-на объекте ведутся работы по диспетчеризации, мы на Эмерсоны установили платы которые шли в комплекте, но диспетчерные люди их "не видят".
Через какое меню активируются эти платы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Cergant1982
сообщение 6.12.2022, 3:39
Сообщение #19





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 6.12.2022
Пользователь №: 411654



Здравствуйте уважаемые коллеги! Столкнулся с такой же проблемой как и создателя темы. У меня кондиционер LENNOX прецизионный с микропроцессором pCO1, после кратковременного отключения электроэнергии, он выпадает в ошибку по высокому давлению и срабатывает механический датчик давления на компрессоре. Изменить время включения компрессора после восстановления питания, не получается. Дело в том, что зайдя в настройки по мануалу MANUFACTURER>CAREL EXV DRIVERS>F0 нужно перейти в раздел F9 чтобы выставить задержку, но я не могу перейти ни в один другой раздел кроме F0. Подскажите пожалуйста, какие манипуляции требуются чтобы войти в настройки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
327
сообщение 6.12.2022, 8:30
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 1237
Регистрация: 23.2.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 29574



Цитата(Cergant1982 @ 6.12.2022, 3:39) *
Подскажите пожалуйста, какие манипуляции требуются чтобы войти в настройки.

Здравствуйте.
1. Прочитать мануал видимо про уровни меню и доступ в них.
2. Искать пароль для доступа в нужное меню. (У меня нет).
3. Привлечь стороннего специалиста.
4. Колхозинг.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 6.12.2022, 11:55
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 1936
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Не, тут уровень доступа не при чем. Тут нужен другой уровень знаний.
Тут чел берется за то,о чем понятия не имеет.
Сработывсние датчика НР никак не связано с задержкой включения компрессоров.
Ведь,просто при включении кондиционера - те же самые задержки и НР не срабатывает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RusBuka
сообщение 13.12.2022, 10:09
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735



Сергей. там могут быть траблы с фазорезкой на крыше после скачков. Ну или насосы курят, в случае водяных кондеров.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yawin
сообщение 14.12.2022, 10:44
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 14.4.2008
Пользователь №: 17747



не там копаете.Настройки контроллера тут не причем.Трабл в железе самого контроллера.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 19.12.2022, 9:13
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 1936
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Del.

Сообщение отредактировал SSA - 19.12.2022, 9:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему