> clivet wsat xsc2120d, Неисправность системы воздушного охлаждения
vsinitsyn
сообщение 26.6.2023, 13:28
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 26.6.2023
Пользователь №: 418943



Плата питания вентиляторами не выдаёт нужного напряжения для запуска. Чиллер выпадает в ошибку Е107. Уже и тиристоры на плате менял и модули управления перекидывал не помогает. Так как вентиляторам нужно 380В а они получают 250В - 300В идёт превышение по току и теплуха отключает плату питания вентиляторов. Уже всё перерыл, куда копать дальше не знаю. На тиристоры и саму плату приходит нормальное напряжение.
Прикрепленный файл  20230626_115639.jpg ( 592,92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vsinitsyn
сообщение 26.6.2023, 15:34
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 26.6.2023
Пользователь №: 418943



Вопрос решился заменой платы с донора вместе с тиристорами.
Не стали делать двойную работу, поменяли полностью.
Остаётся вопрос, либо плата просела либо в магазине нам продали неисправные тиристоры.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 28.4.2024, 15:21