Система ГВС в многоэтажных жилых домах |
|
|
|
3.11.2020, 15:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 170
Регистрация: 29.1.2016
Из: г. Санкт-Петербург
Пользователь №: 288610
|
Добрый день, коллеги! Предлагаю обсудить схемы устройства системы ГВС в многоэтажных жилых домах, где заданием на проектирование требуется размещать узлы учета в пределах общего коридора (общеквартирного). В классической литературе такие вещи не рассматриваются, поэтому возникает много вопросов. Прилагаю три принципиальных схемы: 1) Узел учета в коридоре; гребенки Т3, Т4 - от них ответвления на каждую квартиру. Для каждой квартиры получается своё циркуляционное кольцо. В целом по зданию или жилому комплексу получается несколько сотен циркуляционных колец разной протяженности. Как провести наладку такой системы, как она станет работать - я не вполне понимаю... Регулирующая арматура на ответвлениях от гребенок в виденных мной проектах не предусматривалась. Если система все-таки подлежит наладке и работоспособна, то у нее должен быть очевидный плюс - циркуляция в каждой квартире, нет необходимости сливать по 2-3 литра остывшей воды каждый раз.
1.jpg ( 138,62 килобайт )
Кол-во скачиваний: 1162) Данная схема мелькала неоднократно на форуме. Узел учета в коридоре; одна гребенка Т3 и от нее тупиковые ветки в каждую квартиру. В ванных комнатах предусматривается прокладка отдельных стояков Т3, Т4 (если их можно так назвать?), вроде отопительных. В целом, получается несколько циркуляционных колец на блок-секцию. Все вроде бы понятно и просто, только остается большой минус с остыванием воды и ее последующим сливом. Не знаю, пройдет ли такой вариант местную экспертизу...
2.jpg ( 156,6 килобайт )
Кол-во скачиваний: 1163) Третья схема - попытка образовать нечто вроде "секционного узла", только наоборот. В советских книгах несколько водоразборных стояков соединяли перемычкой с одним общим циркуляционным. Теперь водоразборный стояк - один, а циркуляционных несколько. Похожую схему я видел в книге М.М.Бродач "Инженерное оборудование высотных зданий", только в книге она более "замороченная".
3.jpg ( 113,85 килобайт )
Кол-во скачиваний: 90 Прошу вашего совета, коллеги. Какие схемы чаще встречаются на практике, устойчивы в работе и просты в наладке? По классической вертикальной схеме ГВС со стояками в ванных и сан.узлах вопросов нет - все это более-менее подробно описано в литературе.
Сообщение отредактировал Byzantian - 3.11.2020, 15:12
Прикрепленные файлы
1.pdf ( 51,83 килобайт )
Кол-во скачиваний: 14
2.pdf ( 34,67 килобайт )
Кол-во скачиваний: 9
3.pdf ( 41,38 килобайт )
Кол-во скачиваний: 8
|
|
|
|
|
3.11.2020, 16:34
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9351
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
|
Цитата(Byzantian @ 3.11.2020, 15:09) Добрый день, коллеги! Предлагаю обсудить схемы устройства системы ГВС в многоэтажных жилых домах, где заданием на проектирование требуется размещать узлы учета в пределах общего коридора (общеквартирного). В классической литературе такие вещи не рассматриваются, поэтому возникает много вопросов. Прилагаю три принципиальных схемы: 1) Узел учета в коридоре; гребенки Т3, Т4 - от них ответвления на каждую квартиру. Для каждой квартиры получается своё циркуляционное кольцо. В целом по зданию или жилому комплексу получается несколько сотен циркуляционных колец разной протяженности. Как провести наладку такой системы, как она станет работать - я не вполне понимаю... Регулирующая арматура на ответвлениях от гребенок в виденных мной проектах не предусматривалась. Если система все-таки подлежит наладке и работоспособна, то у нее должен быть очевидный плюс - циркуляция в каждой квартире, нет необходимости сливать по 2-3 литра остывшей воды каждый раз.
1.jpg ( 138,62 килобайт )
Кол-во скачиваний: 1162) Данная схема мелькала неоднократно на форуме. Узел учета в коридоре; одна гребенка Т3 и от нее тупиковые ветки в каждую квартиру. В ванных комнатах предусматривается прокладка отдельных стояков Т3, Т4 (если их можно так назвать?), вроде отопительных. В целом, получается несколько циркуляционных колец на блок-секцию. Все вроде бы понятно и просто, только остается большой минус с остыванием воды и ее последующим сливом. Не знаю, пройдет ли такой вариант местную экспертизу...
2.jpg ( 156,6 килобайт )
Кол-во скачиваний: 1163) Третья схема - попытка образовать нечто вроде "секционного узла", только наоборот. В советских книгах несколько водоразборных стояков соединяли перемычкой с одним общим циркуляционным. Теперь водоразборный стояк - один, а циркуляционных несколько. Похожую схему я видел в книге М.М.Бродач "Инженерное оборудование высотных зданий", только в книге она более "замороченная".
3.jpg ( 113,85 килобайт )
Кол-во скачиваний: 90 Прошу вашего совета, коллеги. Какие схемы чаще встречаются на практике, устойчивы в работе и просты в наладке? По классической вертикальной схеме ГВС со стояками в ванных и сан.узлах вопросов нет - все это более-менее подробно описано в литературе. У нас практике уже лет двадцать как прижилась только схема 2, с полотенцесушителями на системе отопления или электрическими. Ибо циркуляция по стоякам умерла ещё в 90-х годах. В новых домах циркуляция только по стоякам до счётчиков.
|
|
|
|
|
3.11.2020, 18:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1634
Регистрация: 4.7.2010
Из: Россия, Донбасс, ЛНР
Пользователь №: 63496
|
Системы горячего водоснабжения живы. пока есть дешевые энергоносители. Как только они станут ближе к мировым, а сними подымется в цене горячая вода, народ массово будет отказываться от этого блага. У меня два стояка горячей воды в квартире - в кухне и в ванной; от горячей воды с обоих отказался. Стоят два электрических водонагревателя и никаких проблем. Даже если менять каждый год ТЭНы, это все равно дешевле, чем платить за горячую воду.
|
|
|
|
|
3.11.2020, 19:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 170
Регистрация: 29.1.2016
Из: г. Санкт-Петербург
Пользователь №: 288610
|
В наших краях системы ГВС живые, даже циркуляция в стояках есть. Советская пятиэтажка конца 80-х, классическая вертикальная схема ГВС. В городе несколько ТЭЦ, система теплоснабжения - открытая. По поводу электрических водонагревателей - приходится им пользоваться один месяц в году. С водой из сети ГВС не сравнить - и напор слабый совсем, и температура не очень. Самое главное - мало, уже так не разольёшься. Наберешь полную ванну, другим останется только холодный душ. Это 80 литров на троих человек, приличная бочка. Цитата(Аспект @ 3.11.2020, 21:55) Системы горячего водоснабжения живы. пока есть дешевые энергоносители. Как только они станут ближе к мировым, а сними подымется в цене горячая вода, народ массово будет отказываться от этого блага... Если закупать уголь в Пенсильвании, то конечно народ не потянет... Не примите в обиду, просто мысли вслух.
|
|
|
|
|
4.11.2020, 12:41
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9351
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
|
Цитата(Аспект @ 3.11.2020, 18:55) Системы горячего водоснабжения живы. пока есть дешевые энергоносители. Как только они станут ближе к мировым, а сними подымется в цене горячая вода, народ массово будет отказываться от этого блага. У меня два стояка горячей воды в квартире - в кухне и в ванной; от горячей воды с обоих отказался. Стоят два электрических водонагревателя и никаких проблем. Даже если менять каждый год ТЭНы, это все равно дешевле, чем платить за горячую воду. Если платить по счётчику без накруток от поставщика за циркуляцию - то электричеством греть по мировым ценам всё равно дороже получается. Проходили мы этот период. Потом вернулись к ГВС по счётчикам. Цитата(Byzantian @ 3.11.2020, 19:55) По поводу электрических водонагревателей - приходится им пользоваться один месяц в году. Это Ваши поставщики ещё не поняли, что отключать летом ГВС на месяц - себе в убыток. Летом на нагрев уходит вдвое меньше тепла чем зимой - если вода из поверхностного источника. А платят-то по одному тарифу. У нас отключают не больше чем на неделю и стараются в начале лета.
|
|
|
|
|
4.11.2020, 14:16
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11289
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(Serg Ivanov @ 4.11.2020, 12:41) Летом на нагрев уходит вдвое меньше тепла чем зимой - если вода из поверхностного источника. Летом в поверхностных источниках температура воды за 30 градусов заваливает?!
|
|
|
|
|
4.11.2020, 14:36
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9351
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
|
Цитата(tiptop @ 4.11.2020, 14:16) Летом в поверхностных источниках температура воды за 30 градусов заваливает?! Почти. В Днестре летом до +26, зимой +4. А греют до +50 в реальности.
|
|
|
|
|
12.11.2020, 15:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 170
Регистрация: 29.1.2016
Из: г. Санкт-Петербург
Пользователь №: 288610
|
По поводу первой схемы с горизонтальной разводкой Т3, Т4 в каждой квартире - попалась похожая статья на abok: https://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=7541 Получается, что схема вполне рабочая при условии установки балансировочных клапанов на гребенке Т4. Наладка только будет непростой...
Коллекторный_узел.jpg ( 164,98 килобайт )
Кол-во скачиваний: 45
Сообщение отредактировал Byzantian - 12.11.2020, 15:03
|
|
|
|
|
13.11.2020, 12:05
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9351
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
|
Цитата(Byzantian @ 12.11.2020, 15:00) По поводу первой схемы с горизонтальной разводкой Т3, Т4 в каждой квартире - попалась похожая статья на abok: https://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=7541 Получается, что схема вполне рабочая при условии установки балансировочных клапанов на гребенке Т4. Наладка только будет непростой...
Коллекторный_узел.jpg ( 164,98 килобайт )
Кол-во скачиваний: 45Для элитного жилья с элитной службой эксплуатации - может быть. Цитата Дальнейшее развитие этой схемы – циркуляцию – можно использовать для подогрева теплых полов. В этой ситуации можно поставить теплосчетчики и работать по температурам. В мокрой зоне оказывается система циркуляции. Циркуляция имеет параметры теплоносителя, близкие к температуре теплого пола. Это очень комфортно, удобно, и в этой ситуации решение, с точки зрения жильца, получается достаточно экономичное. Бесплатные тёплые полы с точки зрения жильца, - получается достаточно экономичное решение. За обогрев кто и как платить-то будет? На соседей раскидывать?
|
|
|
|
|
13.11.2020, 16:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 170
Регистрация: 29.1.2016
Из: г. Санкт-Петербург
Пользователь №: 288610
|
С двух МПЛ-трубок ⌀20/⌀16 в изоляции всё равно "тёплый пол" не сделать. Куда-то "понесло" авторов статьи...
вопрос.jpg ( 35,24 килобайт )
Кол-во скачиваний: 29
Сообщение отредактировал Byzantian - 13.11.2020, 16:54
|
|
|
|
|
13.11.2020, 20:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918
|
В своё время у нас тоже стали отказываться от домовой системы ГВС и переходить на электрические бойлеры. Но со временем , после кратного повышения цен на электроэнергию , улучшения работы теплоснабжающих организаций , стабилизации цен на тепло , реновации систем водоснабжения и переход на новые материалы , всё вернулось ,,на круги своя,,. И ещё, само время подтвердило работоспособность тех или иных схем ГВС . По этому совет , выбирайте из тех , что себя зарекомендовали .Сейчас стали в домах централизованно в квартирах устанавливать водомеры с электронным учётом - съём показаний или через линию связи , выведенную с водомеров на специальный модем на этажную площадку и далее на компьютер или дистанционное считывание по радиолинии прямо с водомеров без захода в квартиру .Правда пока это дороговато. Кстати , там где кухня разнесена с ванной-туалетом, для организации одного узла учёта ГВС и ХВ в квартире , мы при реновации убрали кухонный стояк , а воду привели на кухню со стояков в туалете ( проложили под полом трубкой из меди в изоляции. Чтобы не было споров показания водомеров дают сами жильцы на последний день месяца . Товарищество или эксплуатационная фирма по договору на обслуживание имеет право контроля за состоянием водомеров ( правильность установки, состояние пломб , проводит съём и установку водомеров у жильца для проверки или при замене из-за неисправности), так же ведётся контроль сроков проверки водомеров. Если со стороны жильца имеются нарушения , то идёт предупреждение и срок на исправление недостатков , если это не исправляется , то учёт по водомерам прекращается и идёт начисление по метражу квартир всей воды не учтённой водомерами квартир дома и показаниями общего водомера на дом. Уверяю вас , что это по величине оплаты очень даже дисциплинирует нарушителей.
|
|
|
|
|
13.11.2020, 21:03
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12221
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
|
Игналинскую АЭС угробили, и все вернулось на круги своя.
|
|
|
|
|
13.11.2020, 23:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32984
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032
|
Цитата(Serg Ivanov @ 13.11.2020, 12:05) Бесплатные тёплые полы с точки зрения жильца, - получается достаточно экономичное решение. За обогрев кто и как платить-то будет? На соседей раскидывать? а прибор учета до гребенок стоит и потому полы не бесплатные. кнопка пробела(сдохла)
|
|
|
|
|
14.11.2020, 23:16
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9351
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
|
Цитата(инж323 @ 13.11.2020, 23:08) а прибор учета до гребенок стоит и потому полы не бесплатные. кнопка пробела(сдохла) Так что с того? Тут нужен уже поквартирный учёт тепла, а не только разность двух счётчиков на Т3 и Т4. А он уже есть на Т1 и Т2 - на отоплении. Ну и полетецесушители современные рассчитаны часто именно на подключение к системе отопления. На ГВС вода с кислородом и давление выше. Но - у богатых свои причуды. Можно и такое налепить.
|
|
|
|
|
15.11.2020, 18:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32984
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032
|
Цитата(Serg Ivanov @ 14.11.2020, 23:16) Так что с того? Тут нужен уже поквартирный учёт тепла, а не только разность двух счётчиков на Т3 и Т4. А он уже есть на Т1 и Т2 - на отоплении. Ну и полетецесушители современные рассчитаны часто именно на подключение к системе отопления. На ГВС вода с кислородом и давление выше. Но - у богатых свои причуды. Можно и такое налепить. Поквартирный учет гвс в РФ100лет обзателен во всех домах.И ППРФ34 учитывает тепло на ГВС по КПУнаТ3 и Т4.
|
|
|
|
|
25.2.2022, 11:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 25.2.2022
Из: Архангельск
Пользователь №: 402242
|
Добрый день! Решил поднять тему вот с каким вопросом: Жилое здание 9 этажей без чердака. Есть обычная П-образная схема системы Т3,Т4 (рисунок1), когда стояки последовательно подключены к магистрали. На рисунке приведён кусок системы. Всего 30 пар стояков.
Т3_Т4_вариант_1.jpg ( 492,46 килобайт )
Кол-во скачиваний: 85Будет ли много смысла объединить в подвале стояки Т4 в группы по 4...6 стояков (с установкой общего балансировочного клапана на группу)? Стояки Т3, как и в первом варианте подключены последовательно (рисунок2).
Т3_Т4_вариант_2.jpg ( 478,59 килобайт )
Кол-во скачиваний: 77Спасибо за внимание!
|
|
|
|
|
25.2.2022, 14:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
|
Цитата(пал палыч @ 25.2.2022, 11:29) Добрый день! Решил поднять тему вот с каким вопросом: Жилое здание 9 этажей без чердака. Есть обычная П-образная схема системы Т3,Т4 (рисунок1), когда стояки последовательно подключены к магистрали. На рисунке приведён кусок системы. Всего 30 пар стояков.
Т3_Т4_вариант_1.jpg ( 492,46 килобайт )
Кол-во скачиваний: 85Будет ли много смысла объединить в подвале стояки Т4 в группы по 4...6 стояков (с установкой общего балансировочного клапана на группу)? Стояки Т3, как и в первом варианте подключены последовательно (рисунок2).
Т3_Т4_вариант_2.jpg ( 478,59 килобайт )
Кол-во скачиваний: 77Спасибо за внимание! конечно будет. попробуйте посчитать циркуляционный расход по стоякам и рассчитать настройки балансира, ничего не получится. а когда объедините расходы соответственно вырастут в 3-6 раз. со схемой на картинках, если она конечно правильно рассчитана, будут нормально работать только ограничители температуры. но дешевле и проще как вы и писали объединить в группы. если система рассчитана не верно и циркуляции не хватает на весь объем, то будут греться только первые стояки. и чем больше ошибка, тем меньше стояков будет прогреваться.
Сообщение отредактировал jiexawcr - 25.2.2022, 14:44
|
|
|
|
|
25.2.2022, 16:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 25.2.2022
Из: Архангельск
Пользователь №: 402242
|
Цитата(jiexawcr @ 25.2.2022, 14:43) конечно будет. попробуйте посчитать циркуляционный расход по стоякам и рассчитать настройки балансира, ничего не получится. а когда объедините расходы соответственно вырастут в 3-6 раз. со схемой на картинках, если она конечно правильно рассчитана, будут нормально работать только ограничители температуры. но дешевле и проще как вы и писали объединить в группы.
если система рассчитана не верно и циркуляции не хватает на весь объем, то будут греться только первые стояки. и чем больше ошибка, тем меньше стояков будет прогреваться. Спасибо большое! Да, не хотелось бы термостатические клапаны ставить вместо балансировочников.
|
|
|
|
|
25.2.2022, 16:14
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12221
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
|
Цитата(пал палыч @ 25.2.2022, 11:29) Добрый день! Решил поднять тему вот с каким вопросом: Жилое здание 9 этажей без чердака. Есть обычная П-образная схема системы Т3,Т4 (рисунок1), когда стояки последовательно подключены к магистрали. На рисунке приведён кусок системы. Всего 30 пар стояков.
Т3_Т4_вариант_1.jpg ( 492,46 килобайт )
Кол-во скачиваний: 85Будет ли много смысла объединить в подвале стояки Т4 в группы по 4...6 стояков (с установкой общего балансировочного клапана на группу)? Стояки Т3, как и в первом варианте подключены последовательно (рисунок2).
Т3_Т4_вариант_2.jpg ( 478,59 килобайт )
Кол-во скачиваний: 77Спасибо за внимание! Ну, во-первых, стояки у вас подключены все-таки не последовательно, а параллельно. во-вторых, не надо ничего объединять в группы, группы вы сбалансируете, а в пределах группы есть уверенность железная, что будет работать все одинаково? Нету, есть лишь вероятность. За термостатические балансиры пока ничего не скажу, пока только первый сезон их имею на одном только из наших домов. Имею тщательно, во все щели, один сняли разобрали, вроде по физике должно работать, но посмотрим как будет зарастать. А вот с обычными балансировочниками типа баллорексов-вентури - вполне обычная и рабочая схема. Либо совсем по дешману, можно напаять полипропиленовых вентилей, и тоже все нормально будет. Особенно если их настроить один раз и больше не трогать никогда) Ну и напоследок: размещение воздухоотводной арматуры в жилых квартирах запрещено. Выводите в МОПы. Кстати, как и размещение отключающей арматуры стояков в первом коммерческом этаже. все это будет зашито в потолки, закрыто каждым отдельным собственником за семью замками, оснащено сигнализацией, и потом аварийка при каждой протечке будет вынуждена рубить воду на всем доме. При таких раскладах отключающие краны на стояках лучше тогда вообще не ставить, надежность системы в целом только вырастет.
Сообщение отредактировал Машинист - 25.2.2022, 16:18
|
|
|
|
|
25.2.2022, 18:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 25.2.2022
Из: Архангельск
Пользователь №: 402242
|
Цитата(Машинист @ 25.2.2022, 16:14) Ну, во-первых, стояки у вас подключены все-таки не последовательно, а параллельно. во-вторых, не надо ничего объединять в группы, группы вы сбалансируете, а в пределах группы есть уверенность железная, что будет работать все одинаково? Нету, есть лишь вероятность. За термостатические балансиры пока ничего не скажу, пока только первый сезон их имею на одном только из наших домов. Имею тщательно, во все щели, один сняли разобрали, вроде по физике должно работать, но посмотрим как будет зарастать. А вот с обычными балансировочниками типа баллорексов-вентури - вполне обычная и рабочая схема. Либо совсем по дешману, можно напаять полипропиленовых вентилей, и тоже все нормально будет. Особенно если их настроить один раз и больше не трогать никогда) Ну и напоследок: размещение воздухоотводной арматуры в жилых квартирах запрещено. Выводите в МОПы. Кстати, как и размещение отключающей арматуры стояков в первом коммерческом этаже. все это будет зашито в потолки, закрыто каждым отдельным собственником за семью замками, оснащено сигнализацией, и потом аварийка при каждой протечке будет вынуждена рубить воду на всем доме. При таких раскладах отключающие краны на стояках лучше тогда вообще не ставить, надежность системы в целом только вырастет. Здравствуйте! Честно сказать, не встречал прямого запрета на установку воздухоотводящей арматуры в квартире. Есть пункт 35 в постановлении Правительства РФ №354, который запрещает жильцу самовольно сливать теплоноситель из системы отопления; это наверное самое близкое по смыслу. На практике же много таких объектов без чердака, в санузлах последних этажей которых стоят эти самые воздухоотводчики. Про термостатические клапаны было бы интересно узнать, что покажет Ваш опыт их применения. На этот счёт имею только субъективное мнение, не подтверждённое практикой. Про запорную арматуру стояков на 1-ом этаже, она расположена в подвале под полом 1-го этажа; можно обратиться к схеме. Да, главный вопрос конечно будет ли циркуляция в 30-ом стояке например, если использовать систему из первого варианта. Возможно ли так настроить балансировочники, там и правда довольно маленькие расходы на циркуляцию на стояк. А если всё-таки объединять в группы - что тогда, действительно придётся как-то регулировать расходы на стояках входящих в каждую группу?
|
|
|
|
|
26.2.2022, 15:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918
|
Я проектирую не воздушный клапан вверх, а подачу на верхнюю квартиру из верхней точки стояка ГВС . Воздух всегда легче уходит (стравливается )из системы . Думал первый раз проектирования подобным образом , будет ,,фыркать,, в начале из водоразборной арматуры но этого нет. А сейчас вообще водоразборная плавно открывается и воздух,если и есть то очень мало и сходит практически незаметно. Так спроектировано уже до более чем сто многоквартирных домов (начиная ещё с 1998 года )и проблем нет.
Да и ещё. Полотенцесушители лучше ставить на обратке стояка ГВС. И лучше из нержавейки. Это себя оправдывает.
Сообщение отредактировал svoroponov - 26.2.2022, 15:44
|
|
|
|
|
26.2.2022, 18:48
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12221
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
|
Странно, а у нас это постоянный головняк, в верхних квартирах либо живут какие-нибудь непостоянные люди, которые полгода где-то с Испании, потом недельку дома, потом ещё три месяца черт-те где. Естественно, вода не разбирается и воздушники все закрыты. Такие стояки обречены, техническая служба бегает, периодически выгоняет воздух через дренаж в подвале, но потом всё повторяется. Цитата(пал палыч @ 25.2.2022, 18:23) Здравствуйте! Честно сказать, не встречал прямого запрета на установку воздухоотводящей арматуры в квартире. Есть пункт 35 в постановлении Правительства РФ №354, который запрещает жильцу самовольно сливать теплоноситель из системы отопления; это наверное самое близкое по смыслу. На практике же много таких объектов без чердака, в санузлах последних этажей которых стоят эти самые воздухоотводчики.
Про термостатические клапаны было бы интересно узнать, что покажет Ваш опыт их применения. На этот счёт имею только субъективное мнение, не подтверждённое практикой.
Про запорную арматуру стояков на 1-ом этаже, она расположена в подвале под полом 1-го этажа; можно обратиться к схеме.
Да, главный вопрос конечно будет ли циркуляция в 30-ом стояке например, если использовать систему из первого варианта. Возможно ли так настроить балансировочники, там и правда довольно маленькие расходы на циркуляцию на стояк.
А если всё-таки объединять в группы - что тогда, действительно придётся как-то регулировать расходы на стояках входящих в каждую группу? Прямой запрет есть в сп по проектированию водопровода жилых зданий. Болт кладут на него все, и застройщики, и принимальщики. Зато всякий муниципальный и прочий жилищный контроль с проверками по качеству ГВСа приходит с очень строгими лицами. А говоришь им, вы сами-то нормы не соблюдаете, с нарушениями дома вводите, удивляются. Как мол так. Попой об косяк, вот как.
|
|
|
|
|
28.2.2022, 9:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
|
Цитата(Машинист @ 25.2.2022, 16:14) ... во-вторых, не надо ничего объединять в группы, группы вы сбалансируете, а в пределах группы есть уверенность железная, что будет работать все одинаково? Нету, есть лишь вероятность. ... есть уверенность. можно взять и посчитать. в отличии от балансиров на каждом стояке. раньше (возможно путаю еще с курсовыми) на работу внутри группы брался "коэффициент разбалансировки", 20% к расходу если не ошибаюсь. то есть заведомо бралось, что по "ближнему" стояку пойдет циркуляция на 20% больше, а по дальнему - расчетная. сейчас этого нет, но по сути он всегда закладывается автоматически при подборе циркуляционных насосов и прочих запасов. при желании можно заложить этот коэффициент, никто не будет против скорее всего. ПС а про работу автоматических балансиров лучше говорить лет через 10-15 эксплуатации. если они стихийно начнут выходить из строя и по 7-8тысяч за каждый нужно будет отдавать раз в десять лет, то решение крайне сомнительное в долгосрочной перспективе.
|
|
|
|
|
28.2.2022, 16:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 25.2.2022
Из: Архангельск
Пользователь №: 402242
|
Цитата(Машинист @ 26.2.2022, 18:48) Странно, а у нас это постоянный головняк, в верхних квартирах либо живут какие-нибудь непостоянные люди, которые полгода где-то с Испании, потом недельку дома, потом ещё три месяца черт-те где. Естественно, вода не разбирается и воздушники все закрыты. Такие стояки обречены, техническая служба бегает, периодически выгоняет воздух через дренаж в подвале, но потом всё повторяется.
Прямой запрет есть в сп по проектированию водопровода жилых зданий. Болт кладут на него все, и застройщики, и принимальщики. Зато всякий муниципальный и прочий жилищный контроль с проверками по качеству ГВСа приходит с очень строгими лицами. А говоришь им, вы сами-то нормы не соблюдаете, с нарушениями дома вводите, удивляются. Как мол так. Попой об косяк, вот как. Да, действительно, вот этот пункт СП 30 2020 года: 11.17 В верхних точках подающих стояков систем холодного и горячего водоснабжения и циркуляционных стояков следует предусматривать установку автоматических воздушных клапанов (после воздухосборника и запорной арматуры), исключающих образование разрежения при опорожнении системы и в режиме эксплуатации, удаление воздуха из стояков при заполнении системы. В нижних точках водоразборных и циркуляционных стояков следует предусматривать спускную арматуру. Воздухосборники с автоматическими воздухоотводчиками размещать внутри квартир не допускается. Ещё в 16м году он выглядел так: 7.1.12 В верхних точках систем водопровода холодной и горячей воды следует предусматривать автоматические воздушные клапаны. Допускается использовать водоразборную арматуру верхних этажей. В нижних точках системы следует предусматривать спускную арматуру. Допускается использовать водоразборную арматуру нижних этажей.
|
|
|
|
|
28.2.2022, 17:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 472
Регистрация: 25.1.2009
Пользователь №: 28132
|
Цитата(пал палыч @ 28.2.2022, 19:45) Воздухосборники с автоматическими воздухоотводчиками размещать внутри квартир не допускается. И где это, интересно, его размещать если нет тех.этажа? А если стояк размещен далеко от коридора и нельзя перекинуть под потолком где-нибудь?
|
|
|
|
|
1.3.2022, 0:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918
|
.......Странно, а у нас это постоянный головняк, в верхних квартирах либо живут какие-нибудь непостоянные люди, которые полгода где-то с Испании, потом недельку дома, потом ещё три месяца черт-те где. Естественно, вода не разбирается и воздушники все закрыты. Такие стояки обречены, техническая служба бегает, периодически выгоняет воздух через дренаж в подвале, но потом всё повторяется...... Проверьте , какое избыточное давление воды в верхней точке стояков. Если воздуха каждый раз скапливается много ,а давление нормальное для верхней точки , то или подсос по какой то причине или вопрос к водоканалу , откуда он попадает в систему с холодной водой или вообще откуда он в приходящей воде.
Сообщение отредактировал svoroponov - 1.3.2022, 0:06
|
|
|
|
|
1.3.2022, 9:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 23.12.2019
Из: Багдад, Эр-Рияд
Пользователь №: 370743
|
Цитата(пал палыч @ 28.2.2022, 16:45) Да, действительно, вот этот пункт СП 30 2020 года: 11.17 В верхних точках подающих стояков систем холодного и горячего водоснабжения и циркуляционных стояков следует предусматривать установку автоматических воздушных клапанов (после воздухосборника и запорной арматуры), исключающих образование разрежения при опорожнении системы и в режиме эксплуатации, удаление воздуха из стояков при заполнении системы. В нижних точках водоразборных и циркуляционных стояков следует предусматривать спускную арматуру. Воздухосборники с автоматическими воздухоотводчиками размещать внутри квартир не допускается. Вот интересно у нас нормативы ваяют: зачем, если требовать установку автоматических воздушных клапанов, ниже уточнять, что воздухосборники именно с автоматическими воздухоотводчиками размещать внутри квартир не допускается? Тогда уж надо просто писать: воздухосборники размещать внутри квартир не допускается. То ли масло масляное, то ли "следует предусматривать" как бы и не требование, а только пожелание.
|
|
|
|
|
1.3.2022, 10:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
|
Цитата(forrte @ 1.3.2022, 9:53) Вот интересно у нас нормативы ваяют: зачем, если требовать установку автоматических воздушных клапанов, ниже уточнять, что воздухосборники именно с автоматическими воздухоотводчиками размещать внутри квартир не допускается? Тогда уж надо просто писать: воздухосборники размещать внутри квартир не допускается. То ли масло масляное, то ли "следует предусматривать" как бы и не требование, а только пожелание. потому что автоматические имеют нехорошую особенность в виде заклинившего поплавка и выхода воды через него. особо ничего не мешает вывести тоненькую трубку с уклоном в общий коридор и установить там воздушник. тем более санузлы чаще все смежны моп.
|
|
|
|
|
1.3.2022, 15:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 23.12.2019
Из: Багдад, Эр-Рияд
Пользователь №: 370743
|
Цитата(jiexawcr @ 1.3.2022, 10:52) потому что автоматические имеют нехорошую особенность в виде заклинившего поплавка и выхода воды через него. особо ничего не мешает вывести тоненькую трубку с уклоном в общий коридор и установить там воздушник. тем более санузлы чаще все смежны моп. Вопрос не в этом, вопрос в том, обязательна установка автоматических или нет. По первому предложению вроде обязательна, по второму - ХЗ. Воздушники на лестничной клетке? Ну это на любителя.
|
|
|
|
|
1.3.2022, 16:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
|
Цитата(forrte @ 1.3.2022, 15:37) Вопрос не в этом, вопрос в том, обязательна установка автоматических или нет. По первому предложению вроде обязательна, по второму - ХЗ. Воздушники на лестничной клетке? Ну это на любителя. у вас входная дверь в квартиру напрямик с лестницы? явно же есть какой-то общий коридор межквартирный, у него обычно потолок подшивной. туда и выводите обязательно установленные вне квартиры воздухоотводчики. не вижу проблем
|
|
|
|