19sergei91
сообщение 19.4.2016, 10:04
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 156
Регистрация: 19.11.2014
Пользователь №: 251332



Хочу всё знать)))
1.не понимаю как определить расход пожарного гидранта. есть какие то минимальные и максимальные значения? в каталогах нет такого. могут ли два гидранта например дать расход по 6.5 л/с каждый?
2.как это давление 1 МПа??? в сети же вроде бы как до 0.6 Мпа должно быть? что это имеется в виду рабочее давление пожарного гидранта 1 МПа?
3. после использования нужно ли как то опорожнять ПГ? они же могут зимой замерзнуть, или как они устроены?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Maksim7enov
сообщение 19.4.2016, 10:18
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 13.1.2013
Пользователь №: 177059



Цитата(19sergei91 @ 19.4.2016, 10:04) *
Хочу всё знать)))
1.не понимаю как определить расход пожарного гидранта. есть какие то минимальные и максимальные значения? в каталогах нет такого. могут ли два гидранта например дать расход по 6.5 л/с каждый?
2.как это давление 1 МПа??? в сети же вроде бы как до 0.6 Мпа должно быть? что это имеется в виду рабочее давление пожарного гидранта 1 МПа?
3. после использования нужно ли как то опорожнять ПГ? они же могут зимой замерзнуть, или как они устроены?


СП 8.13130.2009 там все есть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yfray
сообщение 19.4.2016, 10:39
Сообщение #3


Вопросозадаватель


Группа: Участники форума
Сообщений: 604
Регистрация: 10.3.2010
Из: Смоленск
Пользователь №: 48160



Есть пожарные гидранты - на наружных сетях и пожарные краны во внутренних системах Вы про какие?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ladvestro
сообщение 19.4.2016, 12:41
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 17.11.2015
Пользователь №: 283110



если про замерзание речь, то видимо про внешние.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 19.4.2016, 13:32
Сообщение #5


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3110
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(19sergei91 @ 19.4.2016, 12:04) *
Хочу всё знать)))
1.не понимаю как определить расход пожарного гидранта. есть какие то минимальные и максимальные значения? в каталогах нет такого. могут ли два гидранта например дать расход по 6.5 л/с каждый?
2.как это давление 1 МПа??? в сети же вроде бы как до 0.6 Мпа должно быть? что это имеется в виду рабочее давление пожарного гидранта 1 МПа?
3. после использования нужно ли как то опорожнять ПГ? они же могут зимой замерзнуть, или как они устроены?


1. ГОСТ
8220-85
Гидрант способен выдать от 15-40л/с.
2. Это предельное значение давления. При 1МПа возможны уже протечки в соединениях.
3. Нужно, если установлены на тупиковой сети или есть требования обслуживающей организации.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 19.4.2016, 16:24
Сообщение #6


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(Михаил I @ 19.4.2016, 13:32) *
ГОСТ8220-85
Гидрант способен выдать от 15-40л/с

Почему от 15л/с ? А 5 и 10л/с не выдаст ? Про 45 и 50 можете не отвечать smile.gif
Согласно п.6.8 ГОСТ 8280-85*, в диапазоне расходов от 15 до 40 л/с определяют гидравлическое сопротивление S в гидранте, на его соответствие табличному значению (см. п.1.1 ГОСТ 8280-85*).
При высоте гидранта 2000мм, при расходе 50 л/с, потери напора в нем составят 3,5м. Ну а при 5 и 10 л/с — потери напора мизерные - 0,035 и 0,15м соответственно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 20.4.2016, 13:15
Сообщение #7


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3110
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Даст и 5 и 10 и 1 и 50...Все зависит от давления в наружной сети.
Стандартный расход -15л/с при напоре в 0,2МПа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 20.4.2016, 13:41
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



почему 15? если по нормах при расходе 15 л/с и больше на пожар, тушить надо от 2 гидрантов?
а так на ПГ накручивается колонка с 2 подключениями по 65 на 2 рукава 65 мм по 5 л/с по каждому.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 20.4.2016, 15:47
Сообщение #9


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(Михаил I @ 20.4.2016, 13:15) *
Стандартный расход -15л/с при напоре в 0,2МПа.

Михаил, откуда вы взяли такой "стандарт", укажите источник?
Вот я считаю, что при напоре 10м в месте установки гидранта, через него без проблем пройдет 50 л/с.

Сообщение отредактировал Spok_only - 20.4.2016, 15:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 20.4.2016, 16:16
Сообщение #10


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(Spok_only @ 20.4.2016, 15:47) *
Михаил, откуда вы взяли такой "стандарт", укажите источник?
Вот я считаю, что при напоре 10м в месте установки гидранта, через него без проблем пройдет 50 л/с.

Каким образом через у Вас такой расход получается?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 20.4.2016, 16:18
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



n=Qр/Qк, где

n-количество гидрантов, ед.

Qр – расчетный расход воды на наружное пожаротушение, л/с;

Qк – расход воды через один патрубок пожарной колонки, л/с при рабочем давлении в водопроводной сети – P, МПа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 20.4.2016, 16:22
Сообщение #12


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(Elenk_@ @ 20.4.2016, 16:18) *
Qк – расход воды через один патрубок пожарной колонки, л/с при рабочем давлении в водопроводной сети – P, МПа.

И сколько у Вас расход через патрубок обычно? smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 20.4.2016, 16:32
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



Цитата(ViC @ 20.4.2016, 16:22) *
И сколько у Вас расход через патрубок обычно? smile.gif

если честно , я не считала :-) в Москве норма 3 гидранта 110 л/с tongue.gif
а формулу раздобыла в ответах на вопросы по СП тут http://www.vniipo.ru/question-answer/SP_8.13130.2009.htm
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 20.4.2016, 16:37
Сообщение #14


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(Elenk_@ @ 20.4.2016, 16:32) *
если честно , я не считала :-) в Москве норма 3 гидранта 110 л/с tongue.gif
а формулу раздобыла в ответах на вопросы по СП тут http://www.vniipo.ru/question-answer/SP_8.13130.2009.htm

За ссылку огромное спасибо!

Тогда, мы говорим о разных гидрантах))
Я смотрю по пропускной способности патрубка. Пусть даже заглянуть в Шевелева глазком. При расходе 50 л/с это труба около 200 мм. Как-то так ))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 20.4.2016, 16:38
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Кое-что по расходу зависит от... пожарной техники.
Гуглы: http://csu-konda-mp4.ru/art%20tactik%203.html#1

Сообщение отредактировал nagger - 20.4.2016, 16:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 20.4.2016, 17:08
Сообщение #16


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(Dima_UA @ 20.4.2016, 13:41) *
почему 15? если по нормах при расходе 15 л/с и больше на пожар, тушить надо от 2 гидрантов?

Діма, на всякий випадок нагадую тобі, що в нас [ Ua] ця норма помінялась:

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1004.jpg ( 90,9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 204
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 20.4.2016, 17:38
Сообщение #17


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(ViC @ 20.4.2016, 16:37) *
Я смотрю по пропускной способности патрубка. Пусть даже заглянуть в Шевелева глазком. При расходе 50 л/с это труба около 200 мм. Как-то так ))

К примеру, имеем гидрант высотой Н=2000мм.
Его гидравлическое сопротивление (при Н=2000мм) составит:
S = (1,2 + 4 х 0,05) х 1000 = 1400
Потери напора в гидранте, при расходе 50л/с составят:
Н= 1400 х (50/1000)^2 = 3,5м

Если свободный напор в месте расположения этого гидранта будет равен 10м, неужели он не пропустит через себя 50 л/с ?

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1005.jpg ( 97,54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 309
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 20.4.2016, 22:01
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



Цитата(Spok_only @ 20.4.2016, 17:08) *
Діма, на всякий випадок нагадую тобі, що в нас [ Ua] ця норма помінялась:


'Spok_only' ? смотрите, сеть высокого давления например, без пож.машины.
расход на наружное пож.тушение 15 л/с - надо 1 гидрант. прикручиваем колонку и 2 рукава 65 мм с расходом по 5 л/с по каждому, куда прикрутить третий рукав? или будем считать что по этих двух будет расход по 7,5 л/с? тогда и потери давления в рукавах надо считать на 7,5 л/с.

или в ДБН допустили ошибку?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 20.4.2016, 23:04
Сообщение #19


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(Dima_UA @ 20.4.2016, 22:01) *
сеть высокого давления например, без пож.машины

вообще-то меня сеть высокого давления не очень то интересует, там другие расчеты

Цитата(Dima_UA @ 20.4.2016, 22:01) *
расход на наружное пож.тушение 15 л/с - надо 1 гидрант. прикручиваем колонку и 2 рукава 65 мм с расходом по 5 л/с по каждому

Дима, пожарная колонка по ГОСТ Р 53250-2009 имеет два выходных патрубка Ду80 (головки ГМ-80), а ты почему то хочешь к ним присоединить пожарные рукава Ду65. Дальше тебе объяснять думаю не надо.

Цитата(Dima_UA @ 20.4.2016, 22:01) *
тогда и потери давления в рукавах надо считать на 7,5 л/с.
или в ДБН допустили ошибку?

Посчитаешь потери давления в пожарных рукавах Ду80 на расход 7,5 л/с.
Так что в ДБНе ошибки нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 20.4.2016, 23:46
Сообщение #20


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(Dima_UA @ 20.4.2016, 22:01) *
2 рукава 65 мм с расходом по 5 л/с по каждому или будем считать что по этих двух будет расход по 7,5 л/с? тогда и потери давления в рукавах надо считать на 7,5 л/с.

Дима, возник к тебе еще один вопрос.
Допустим, что пожарная колонка имеет два выходных патрубка Ду65 и мы бы к ней присоединили бы два рукава Ду65. У тебя есть сомнения, что пожарный рукав Ду65 пропустит 7,5 л/с ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 21.4.2016, 8:04
Сообщение #21


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3110
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(Spok_only @ 20.4.2016, 17:47) *
Михаил, откуда вы взяли такой "стандарт", укажите источник?
Вот я считаю, что при напоре 10м в месте установки гидранта, через него без проблем пройдет 50 л/с.


п.6.8 ГОСТ 8220-85
Описывают такие диапазоны работы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 21.4.2016, 8:30
Сообщение #22


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(Михаил I @ 21.4.2016, 8:04) *
п.6.8 ГОСТ 8220-85
Описывают такие диапазоны работы.

Михаил, в этом пункте приведен диапазон расходов (а не диапазон работы), при которых определяется гидравлическое сопротивление в гидранте, об этом я писал в сообщении 6.
Не вводи народ в заблуждение smile.gif


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1006.jpg ( 21,35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 154
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 21.4.2016, 9:56
Сообщение #23


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(Spok_only @ 20.4.2016, 17:38) *
Если свободный напор в месте расположения этого гидранта будет равен 10м, неужели он не пропустит через себя 50 л/с ?

Чисто теоретически, то он может и пропустит.

Свободный напор 10 м должен обеспечиваться на поверхности земли. Зачем такие большие потери устраивать в гидранте при Вашем расходе 50 л/с?

Есть рабочие характеристики арматуры, есть предельные скорости движения воды в трубопроводах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 21.4.2016, 10:34
Сообщение #24


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(ViC @ 21.4.2016, 10:56) *
Чисто теоретически, то он может и пропустит.

И практически тоже, с учетом установки на ПГ пожарной колонки и подсоединения к ней двух пожарных рукавов Ду80, идущих к пожарной машине

Цитата(ViC @ 21.4.2016, 10:56) *
Свободный напор 10 м должен обеспечиваться на поверхности земли

Добавлю - во всей водопроводной сети, а не только у ПГ (хотя я и не понимаю, зачем мы сейчас об этом говорим)

Цитата(ViC @ 21.4.2016, 10:56) *
Зачем такие большие потери устраивать в гидранте при Вашем расходе 50 л/с?

1. Потери на ПГ в 3,5м не являются большими;
2. Расход не мой, пример на 50 л/с привел только для того, чтобы показать, что Михаил (ссылаясь на ГОСТ), несёт отсебятину.

Цитата(ViC @ 21.4.2016, 10:56) *
Есть рабочие характеристики арматуры, есть предельные скорости движения воды в трубопроводах.

3. какой арматуры, какие характеристики ?
4. ПГ, ПК, пожарный рукав - это не трубопровод, на них предельные скорости движения воды не распространяются.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 21.4.2016, 10:54
Сообщение #25


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(Spok_only @ 21.4.2016, 11:34) *
И практически тоже, с учетом установки на ПГ пожарной колонки и подсоединения к ней двух пожарных рукавов Ду80, идущих к пожарной машине

НЕ, 50 л/с (при длине рукава 20м) - с большой натяжкой, а 40 л/с - без проблем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 21.4.2016, 12:55
Сообщение #26


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(Spok_only @ 21.4.2016, 10:34) *
Добавлю - во всей водопроводной сети, а не только у ПГ (хотя я и не понимаю, зачем мы сейчас об этом говорим)

1. Потери на ПГ в 3,5м не являются большими;
2. Расход не мой, пример на 50 л/с привел только для того, чтобы показать, что Михаил (ссылаясь на ГОСТ), несёт отсебятину.


3. какой арматуры, какие характеристики ?
4. ПГ, ПК, пожарный рукав - это не трубопровод, на них предельные скорости движения воды не распространяются.


К тому, что в ПГ Вы теряете 3,5 из 10 м. И на поверхности земли уже 6,5 - недостача))

Теоретически, ПГ это арматура, патрубки - это те же трубы. Теоретически smile.gif


Есть норма расхода через один гидрант, прописанная с СНиП, СП и ДБН.

Собственно, спор чисто "а поговорить" smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 21.4.2016, 14:25
Сообщение #27


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(ViC @ 21.4.2016, 13:55) *
Собственно, спор чисто "а поговорить" smile.gif

Ну, не совсем так. Назовём это мирной беседой ))

Цитата(ViC @ 21.4.2016, 13:55) *
К тому, что в ПГ Вы теряете 3,5 из 10 м. И на поверхности земли уже 6,5 - недостача))

Из этого я делаю вывод, что Вы не занимались проектированием схем водоснабжения населенных пунктов.
И, на мой взгляд, даже самостоятельно не делали курсовой (дипломный) проект по наружным сетям водоснабжения.
Свободный напор в сети водопровода - это разность между значением пьезометрического напора в наружной сети (до присоединений ПГ, колонок, вводов в здания) и отметкой земли. Свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении не менее 10 м - это значение до присоединения ПГ.
Свободный напор в сети у водоразборных колонок должен быть не менее 10 м - это значение до ворозборных колонок.

Цитата(ViC @ 21.4.2016, 13:55) *
Есть норма расхода через один гидрант, прописанная с СНиП, СП и ДБН.

Почему же Вы не указали, в каких пунктах такая норма прописана.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MEX-74
сообщение 21.4.2016, 14:29
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590



Если давление у гидранта будет 150м, то расход через него трудно представить, это явно больше 15 л/с... , смотря какую насадку будут подключать.
В принципе можно заморочиться и посчитать ...

Сообщение отредактировал MEX-74 - 21.4.2016, 14:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 21.4.2016, 14:32
Сообщение #29


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(MEX-74 @ 21.4.2016, 15:29) *
Если давление у гидранта будет 150м, то расход через него трудно представить, это явно больше 15 л/с...
В принципе можно заморочиться и посчитать ...

Про 150 м - это вы к чему ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MEX-74
сообщение 21.4.2016, 14:35
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590



Цитата
Про 150 м - это вы к чему ?

Был вопрос
Цитата
не понимаю как определить расход пожарного гидранта. есть какие то минимальные и максимальные значения?

Максимальное значение от напора в сети зависит
15 л/с скорее всего при напоре 10м , а вообще надо в паспорте на гидрант смотреть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxFiuCx

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqx6MLPt

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 14.6.2024, 11:31