Пожарные гидранты, Расходы и напоры |
|
|
|
19.4.2016, 10:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 156
Регистрация: 19.11.2014
Пользователь №: 251332
|
Хочу всё знать))) 1.не понимаю как определить расход пожарного гидранта. есть какие то минимальные и максимальные значения? в каталогах нет такого. могут ли два гидранта например дать расход по 6.5 л/с каждый? 2.как это давление 1 МПа??? в сети же вроде бы как до 0.6 Мпа должно быть? что это имеется в виду рабочее давление пожарного гидранта 1 МПа? 3. после использования нужно ли как то опорожнять ПГ? они же могут зимой замерзнуть, или как они устроены?
|
|
|
|
|
19.4.2016, 10:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 13.1.2013
Пользователь №: 177059
|
Цитата(19sergei91 @ 19.4.2016, 10:04) Хочу всё знать))) 1.не понимаю как определить расход пожарного гидранта. есть какие то минимальные и максимальные значения? в каталогах нет такого. могут ли два гидранта например дать расход по 6.5 л/с каждый? 2.как это давление 1 МПа??? в сети же вроде бы как до 0.6 Мпа должно быть? что это имеется в виду рабочее давление пожарного гидранта 1 МПа? 3. после использования нужно ли как то опорожнять ПГ? они же могут зимой замерзнуть, или как они устроены? СП 8.13130.2009 там все есть.
|
|
|
|
|
19.4.2016, 10:39
|
Вопросозадаватель
Группа: Участники форума
Сообщений: 604
Регистрация: 10.3.2010
Из: Смоленск
Пользователь №: 48160
|
Есть пожарные гидранты - на наружных сетях и пожарные краны во внутренних системах Вы про какие?
|
|
|
|
|
19.4.2016, 12:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 17.11.2015
Пользователь №: 283110
|
если про замерзание речь, то видимо про внешние.
|
|
|
|
|
19.4.2016, 13:32
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3110
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
|
Цитата(19sergei91 @ 19.4.2016, 12:04) Хочу всё знать))) 1.не понимаю как определить расход пожарного гидранта. есть какие то минимальные и максимальные значения? в каталогах нет такого. могут ли два гидранта например дать расход по 6.5 л/с каждый? 2.как это давление 1 МПа??? в сети же вроде бы как до 0.6 Мпа должно быть? что это имеется в виду рабочее давление пожарного гидранта 1 МПа? 3. после использования нужно ли как то опорожнять ПГ? они же могут зимой замерзнуть, или как они устроены? 1. ГОСТ 8220-85 Гидрант способен выдать от 15-40л/с. 2. Это предельное значение давления. При 1МПа возможны уже протечки в соединениях. 3. Нужно, если установлены на тупиковой сети или есть требования обслуживающей организации.
|
|
|
|
|
19.4.2016, 16:24
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
|
Цитата(Михаил I @ 19.4.2016, 13:32) ГОСТ8220-85 Гидрант способен выдать от 15-40л/с Почему от 15л/с ? А 5 и 10л/с не выдаст ? Про 45 и 50 можете не отвечать Согласно п.6.8 ГОСТ 8280-85*, в диапазоне расходов от 15 до 40 л/с определяют гидравлическое сопротивление S в гидранте, на его соответствие табличному значению (см. п.1.1 ГОСТ 8280-85*). При высоте гидранта 2000мм, при расходе 50 л/с, потери напора в нем составят 3,5м. Ну а при 5 и 10 л/с — потери напора мизерные - 0,035 и 0,15м соответственно.
|
|
|
|
|
20.4.2016, 13:15
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3110
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
|
Даст и 5 и 10 и 1 и 50...Все зависит от давления в наружной сети. Стандартный расход -15л/с при напоре в 0,2МПа.
|
|
|
|
|
20.4.2016, 13:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
|
почему 15? если по нормах при расходе 15 л/с и больше на пожар, тушить надо от 2 гидрантов? а так на ПГ накручивается колонка с 2 подключениями по 65 на 2 рукава 65 мм по 5 л/с по каждому.
|
|
|
|
|
20.4.2016, 15:47
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
|
Цитата(Михаил I @ 20.4.2016, 13:15) Стандартный расход -15л/с при напоре в 0,2МПа. Михаил, откуда вы взяли такой "стандарт", укажите источник? Вот я считаю, что при напоре 10м в месте установки гидранта, через него без проблем пройдет 50 л/с.
Сообщение отредактировал Spok_only - 20.4.2016, 15:52
|
|
|
|
|
20.4.2016, 16:16
|
проектирую по фотографии
Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254
|
Цитата(Spok_only @ 20.4.2016, 15:47) Михаил, откуда вы взяли такой "стандарт", укажите источник? Вот я считаю, что при напоре 10м в месте установки гидранта, через него без проблем пройдет 50 л/с. Каким образом через у Вас такой расход получается?
|
|
|
|
|
20.4.2016, 16:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124
|
n=Qр/Qк, где
n-количество гидрантов, ед.
Qр – расчетный расход воды на наружное пожаротушение, л/с;
Qк – расход воды через один патрубок пожарной колонки, л/с при рабочем давлении в водопроводной сети – P, МПа.
|
|
|
|
|
20.4.2016, 16:22
|
проектирую по фотографии
Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254
|
Цитата(Elenk_@ @ 20.4.2016, 16:18) Qк – расход воды через один патрубок пожарной колонки, л/с при рабочем давлении в водопроводной сети – P, МПа. И сколько у Вас расход через патрубок обычно?
|
|
|
|
|
20.4.2016, 16:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124
|
Цитата(ViC @ 20.4.2016, 16:22) И сколько у Вас расход через патрубок обычно? если честно , я не считала :-) в Москве норма 3 гидранта 110 л/с а формулу раздобыла в ответах на вопросы по СП тут http://www.vniipo.ru/question-answer/SP_8.13130.2009.htm
|
|
|
|
|
20.4.2016, 16:37
|
проектирую по фотографии
Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254
|
Цитата(Elenk_@ @ 20.4.2016, 16:32) если честно , я не считала :-) в Москве норма 3 гидранта 110 л/с а формулу раздобыла в ответах на вопросы по СП тут http://www.vniipo.ru/question-answer/SP_8.13130.2009.htmЗа ссылку огромное спасибо! Тогда, мы говорим о разных гидрантах)) Я смотрю по пропускной способности патрубка. Пусть даже заглянуть в Шевелева глазком. При расходе 50 л/с это труба около 200 мм. Как-то так ))
|
|
|
|
|
20.4.2016, 16:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682
|
Кое-что по расходу зависит от... пожарной техники. Гуглы: http://csu-konda-mp4.ru/art%20tactik%203.html#1
Сообщение отредактировал nagger - 20.4.2016, 16:45
|
|
|
|
|
20.4.2016, 17:08
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
|
Цитата(Dima_UA @ 20.4.2016, 13:41) почему 15? если по нормах при расходе 15 л/с и больше на пожар, тушить надо от 2 гидрантов? Діма, на всякий випадок нагадую тобі, що в нас [ Ua] ця норма помінялась:
Прикрепленные файлы
1004.jpg ( 90,9 килобайт )
Кол-во скачиваний: 204
|
|
|
|
|
20.4.2016, 17:38
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
|
Цитата(ViC @ 20.4.2016, 16:37) Я смотрю по пропускной способности патрубка. Пусть даже заглянуть в Шевелева глазком. При расходе 50 л/с это труба около 200 мм. Как-то так )) К примеру, имеем гидрант высотой Н=2000мм. Его гидравлическое сопротивление (при Н=2000мм) составит: S = (1,2 + 4 х 0,05) х 1000 = 1400 Потери напора в гидранте, при расходе 50л/с составят: Н= 1400 х (50/1000)^2 = 3,5м Если свободный напор в месте расположения этого гидранта будет равен 10м, неужели он не пропустит через себя 50 л/с ?
Прикрепленные файлы
1005.jpg ( 97,54 килобайт )
Кол-во скачиваний: 309
|
|
|
|
|
20.4.2016, 22:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
|
Цитата(Spok_only @ 20.4.2016, 17:08) Діма, на всякий випадок нагадую тобі, що в нас [ Ua] ця норма помінялась: 'Spok_only' ? смотрите, сеть высокого давления например, без пож.машины. расход на наружное пож.тушение 15 л/с - надо 1 гидрант. прикручиваем колонку и 2 рукава 65 мм с расходом по 5 л/с по каждому, куда прикрутить третий рукав? или будем считать что по этих двух будет расход по 7,5 л/с? тогда и потери давления в рукавах надо считать на 7,5 л/с. или в ДБН допустили ошибку?
|
|
|
|
|
20.4.2016, 23:04
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
|
Цитата(Dima_UA @ 20.4.2016, 22:01) сеть высокого давления например, без пож.машины вообще-то меня сеть высокого давления не очень то интересует, там другие расчеты Цитата(Dima_UA @ 20.4.2016, 22:01) расход на наружное пож.тушение 15 л/с - надо 1 гидрант. прикручиваем колонку и 2 рукава 65 мм с расходом по 5 л/с по каждому Дима, пожарная колонка по ГОСТ Р 53250-2009 имеет два выходных патрубка Ду80 (головки ГМ-80), а ты почему то хочешь к ним присоединить пожарные рукава Ду65. Дальше тебе объяснять думаю не надо. Цитата(Dima_UA @ 20.4.2016, 22:01) тогда и потери давления в рукавах надо считать на 7,5 л/с. или в ДБН допустили ошибку? Посчитаешь потери давления в пожарных рукавах Ду80 на расход 7,5 л/с. Так что в ДБНе ошибки нет.
|
|
|
|
|
20.4.2016, 23:46
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
|
Цитата(Dima_UA @ 20.4.2016, 22:01) 2 рукава 65 мм с расходом по 5 л/с по каждому или будем считать что по этих двух будет расход по 7,5 л/с? тогда и потери давления в рукавах надо считать на 7,5 л/с. Дима, возник к тебе еще один вопрос. Допустим, что пожарная колонка имеет два выходных патрубка Ду65 и мы бы к ней присоединили бы два рукава Ду65. У тебя есть сомнения, что пожарный рукав Ду65 пропустит 7,5 л/с ?
|
|
|
|
|
21.4.2016, 8:04
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3110
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
|
Цитата(Spok_only @ 20.4.2016, 17:47) Михаил, откуда вы взяли такой "стандарт", укажите источник? Вот я считаю, что при напоре 10м в месте установки гидранта, через него без проблем пройдет 50 л/с. п.6.8 ГОСТ 8220-85 Описывают такие диапазоны работы.
|
|
|
|
|
21.4.2016, 8:30
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
|
Цитата(Михаил I @ 21.4.2016, 8:04) п.6.8 ГОСТ 8220-85 Описывают такие диапазоны работы. Михаил, в этом пункте приведен диапазон расходов (а не диапазон работы), при которых определяется гидравлическое сопротивление в гидранте, об этом я писал в сообщении 6. Не вводи народ в заблуждение
Прикрепленные файлы
1006.jpg ( 21,35 килобайт )
Кол-во скачиваний: 154
|
|
|
|
|
21.4.2016, 9:56
|
проектирую по фотографии
Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254
|
Цитата(Spok_only @ 20.4.2016, 17:38) Если свободный напор в месте расположения этого гидранта будет равен 10м, неужели он не пропустит через себя 50 л/с ? Чисто теоретически, то он может и пропустит. Свободный напор 10 м должен обеспечиваться на поверхности земли. Зачем такие большие потери устраивать в гидранте при Вашем расходе 50 л/с? Есть рабочие характеристики арматуры, есть предельные скорости движения воды в трубопроводах.
|
|
|
|
|
21.4.2016, 10:34
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
|
Цитата(ViC @ 21.4.2016, 10:56) Чисто теоретически, то он может и пропустит. И практически тоже, с учетом установки на ПГ пожарной колонки и подсоединения к ней двух пожарных рукавов Ду80, идущих к пожарной машине Цитата(ViC @ 21.4.2016, 10:56) Свободный напор 10 м должен обеспечиваться на поверхности земли Добавлю - во всей водопроводной сети, а не только у ПГ (хотя я и не понимаю, зачем мы сейчас об этом говорим) Цитата(ViC @ 21.4.2016, 10:56) Зачем такие большие потери устраивать в гидранте при Вашем расходе 50 л/с? 1. Потери на ПГ в 3,5м не являются большими; 2. Расход не мой, пример на 50 л/с привел только для того, чтобы показать, что Михаил (ссылаясь на ГОСТ), несёт отсебятину.Цитата(ViC @ 21.4.2016, 10:56) Есть рабочие характеристики арматуры, есть предельные скорости движения воды в трубопроводах. 3. какой арматуры, какие характеристики ? 4. ПГ, ПК, пожарный рукав - это не трубопровод, на них предельные скорости движения воды не распространяются.
|
|
|
|
|
21.4.2016, 10:54
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
|
Цитата(Spok_only @ 21.4.2016, 11:34) И практически тоже, с учетом установки на ПГ пожарной колонки и подсоединения к ней двух пожарных рукавов Ду80, идущих к пожарной машине НЕ, 50 л/с (при длине рукава 20м) - с большой натяжкой, а 40 л/с - без проблем.
|
|
|
|
|
21.4.2016, 12:55
|
проектирую по фотографии
Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254
|
Цитата(Spok_only @ 21.4.2016, 10:34) Добавлю - во всей водопроводной сети, а не только у ПГ (хотя я и не понимаю, зачем мы сейчас об этом говорим)
1. Потери на ПГ в 3,5м не являются большими; 2. Расход не мой, пример на 50 л/с привел только для того, чтобы показать, что Михаил (ссылаясь на ГОСТ), несёт отсебятину.
3. какой арматуры, какие характеристики ? 4. ПГ, ПК, пожарный рукав - это не трубопровод, на них предельные скорости движения воды не распространяются. К тому, что в ПГ Вы теряете 3,5 из 10 м. И на поверхности земли уже 6,5 - недостача)) Теоретически, ПГ это арматура, патрубки - это те же трубы. Теоретически Есть норма расхода через один гидрант, прописанная с СНиП, СП и ДБН. Собственно, спор чисто "а поговорить"
|
|
|
|
|
21.4.2016, 14:25
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
|
Цитата(ViC @ 21.4.2016, 13:55) Собственно, спор чисто "а поговорить" Ну, не совсем так. Назовём это мирной беседой )) Цитата(ViC @ 21.4.2016, 13:55) К тому, что в ПГ Вы теряете 3,5 из 10 м. И на поверхности земли уже 6,5 - недостача)) Из этого я делаю вывод, что Вы не занимались проектированием схем водоснабжения населенных пунктов. И, на мой взгляд, даже самостоятельно не делали курсовой (дипломный) проект по наружным сетям водоснабжения. Свободный напор в сети водопровода - это разность между значением пьезометрического напора в наружной сети (до присоединений ПГ, колонок, вводов в здания) и отметкой земли. Свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении не менее 10 м - это значение до присоединения ПГ. Свободный напор в сети у водоразборных колонок должен быть не менее 10 м - это значение до ворозборных колонок. Цитата(ViC @ 21.4.2016, 13:55) Есть норма расхода через один гидрант, прописанная с СНиП, СП и ДБН. Почему же Вы не указали, в каких пунктах такая норма прописана.
|
|
|
|
|
21.4.2016, 14:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590
|
Если давление у гидранта будет 150м, то расход через него трудно представить, это явно больше 15 л/с... , смотря какую насадку будут подключать. В принципе можно заморочиться и посчитать ...
Сообщение отредактировал MEX-74 - 21.4.2016, 14:32
|
|
|
|
|
21.4.2016, 14:32
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
|
Цитата(MEX-74 @ 21.4.2016, 15:29) Если давление у гидранта будет 150м, то расход через него трудно представить, это явно больше 15 л/с... В принципе можно заморочиться и посчитать ... Про 150 м - это вы к чему ?
|
|
|
|
|
21.4.2016, 14:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590
|
Цитата Про 150 м - это вы к чему ? Был вопрос Цитата не понимаю как определить расход пожарного гидранта. есть какие то минимальные и максимальные значения? Максимальное значение от напора в сети зависит 15 л/с скорее всего при напоре 10м , а вообще надо в паспорте на гидрант смотреть.
|
|
|
|