Цитата(Flow @ 13.10.2023, 14:56)
Я как раз такую лабораторку для студентов провожу. Если у вас в системе на всасе правильно накаченный расширительный бак с мембраной, давление на всасе практически не изменится. Насос будет "отталкиваться" от этой точки. А если в закрытом контуре бака нет, значит контур скоро протечет и давление упадет.
Это смотря в каком месте системы расположен расширительный бак и какие потери на двух участках от расширительного бака до насоса - в зонах всасывания и нагнетания.. Если вы на зоне нагнетания умышленно завысите диаметры, а на зоне всасывания умышленно сильно занизите диаметры, то давление изменится и довольно сильно... При этом, при отсутствии циркуляции давления в условных зонах всасывания и нагнетания будут равны. Другой похожий сценарий - банальный грязевой фильтр на обратке. На чистом фильтре давление до и после фильтра примерно одно и то же, с грязным фильтром - на нем будет серьезный перепад..
Вы, конечно, в теории можете попытаться поймать эту точку, перекачивая мембрану расширительного бака, но расширительный бак (и давление в нем) подбирают под расширение жидкости в системе, а не для уравновешивания давления на зоне всасывания и нагнетания при включенном насосе... Поэтому называть это "правильно накаченным расширительным баком" я бы не стал... Кроме того, такой бак, как расширительный, с большой долей вероятности работать не будет... Если только вы, опять же, не пойдете по пути подгона размера бака с учетом принятого для "уравновешивания" давления... Но это уже вообще (извиняюсь) из области какого то бреда...