> Danfoss Fc-051 нужна помощь!!!, Ошибка сразу после включения в сеть Al8.
Merc
сообщение 24.11.2012, 11:19
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 20.8.2008
Пользователь №: 21658



Впервые встретился с таким аппаратом!!! Включаю в 220V (вроде как можно) сразу после включения загорается предупреждение, а потом и ошибка 8 вылазит. Напряжение нормальное около 240V. Помогите советом грамотным люди добрые!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 24.11.2012, 12:18
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



Цитата(Merc @ 24.11.2012, 12:19) *
Впервые встретился с таким аппаратом!!! Включаю в 220V (вроде как можно) сразу после включения загорается предупреждение, а потом и ошибка 8 вылазит. Напряжение нормальное около 240V. Помогите советом грамотным люди добрые!!!

Воспользуйтесь поиском по форумам, все досконально объяснено...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Merc
сообщение 24.11.2012, 12:23
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 20.8.2008
Пользователь №: 21658



Цитата(Сергей Валерьевич @ 24.11.2012, 14:18) *
Воспользуйтесь поиском по форумам, все досконально объяснено...

Да что вы говорите??? Не нашел, неделю уже ищу!!! Решение моей проблемы не увидел нигде!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гервин
сообщение 24.11.2012, 15:44
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 304
Регистрация: 27.8.2009
Пользователь №: 37785



А здесь пробовал: http://www.danfoss.com/Russia/BusinessArea...ions_manual.htm ?
Ошибка 8-низкое напряжение в звене постоянного тока. Вы полностью уверены,что ПЧ на 220В? Полностью маркировку ПЧ озвучьте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Merc
сообщение 24.11.2012, 16:51
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 20.8.2008
Пользователь №: 21658



Цитата(Гервин @ 24.11.2012, 17:44) *
А здесь пробовал: http://www.danfoss.com/Russia/BusinessArea...ions_manual.htm ?
Ошибка 8-низкое напряжение в звене постоянного тока. Вы полностью уверены,что ПЧ на 220В? Полностью маркировку ПЧ озвучьте.


Да это всё смотрел я!!! Ну даве в книжке по нему написано что или 380 или 220, и клеммы подписаны соответственно!!!

VLT Micro Drive FC-051P2K2T4E20H3B - это вроде оно и есть???))))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гервин
сообщение 24.11.2012, 17:27
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 304
Регистрация: 27.8.2009
Пользователь №: 37785



VLT Micro Drive FC-051P2K2T4E20H3B - FC-051P...T4...-вот эти Т4 обозначают,что питание ПЧ 3фазы 380В.,если питание 220В было бы Т2. Читай http://www.danfoss.com/NR/rdonlyres/CED0AC...program_VLT.pdf на стр.7.-расшифровка кода преобразователя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Merc
сообщение 24.11.2012, 17:32
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 20.8.2008
Пользователь №: 21658



Вот так да!!! А почему тогда написано что от 220 может работать??? Потому что Китай наверное???))) Плохо, очень плохо!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гервин
сообщение 24.11.2012, 17:43
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 304
Регистрация: 27.8.2009
Пользователь №: 37785



Цитата(Merc @ 24.11.2012, 17:32) *
Вот так да!!! А почему тогда написано что от 220 может работать??? Потому что Китай наверное???))) Плохо, очень плохо!!!

Может работать только Т2-у него питание или 1х220В или 3х220В. И чем этот Китай вам плох? Этот собран на официальном заводе Данфосса в Китае и под полным контролем качества со стороны Данфосса.99% Сименса собирается в Китае,он что-от этого хуже стал?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Merc
сообщение 24.11.2012, 17:50
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 20.8.2008
Пользователь №: 21658



Да просто такой стереотип о китайской технике!!! Мне нужно именно на 220v, вот этим он и плох для меня лично!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
равиль22
сообщение 25.11.2012, 10:10
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 25.11.2012
Пользователь №: 171612



помогите уменя на частотнике danfoss microdrive fc -051 мигает alarm и пишет al-16 что это за ошибка кто знает?

Сообщение отредактировал равиль22 - 25.11.2012, 10:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Iroha_*
сообщение 25.11.2012, 10:21
Сообщение #11





Guest Forum






Цитата
Цитата(равиль22 @ 25.11.2012, 12:10) *

помогите уменя на частотнике danfoss microdrive fc -051 мигает alarm и пишет al-16 что это за ошибка кто знает?


стр. 95

Сообщение отредактировал Iroha - 25.11.2012, 10:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гервин
сообщение 25.11.2012, 10:40
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 304
Регистрация: 27.8.2009
Пользователь №: 37785



Цитата(равиль22 @ 25.11.2012, 10:10) *
помогите уменя на частотнике danfoss microdrive fc -051 мигает alarm и пишет al-16 что это за ошибка кто знает?

Короткое замыкание на выходе ПЧ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BROMBA
сообщение 25.11.2012, 14:20
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070



Цитата(Гервин @ 25.11.2012, 11:40) *
Короткое замыкание на выходе ПЧ.

Или продвинутые монтажники, взяли, и точку соединения обмоток в звезду, к "земле" прикрутили... Или перепутали "инвпут" и "аутвыпут"...
Монтаж проверять надо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
равиль22
сообщение 25.11.2012, 21:55
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 25.11.2012
Пользователь №: 171612



Я отсоединил двигатель все также мигает alarm и пишет al-16 при этом всем у него все переключатели меню настройки работают. Не подскажите что делать с ним?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BROMBA
сообщение 25.11.2012, 22:22
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070



Подскажем.
Для начала "сбросить".
А потом смотреть, шо получицца.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
равиль22
сообщение 26.11.2012, 12:35
Сообщение #16





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 25.11.2012
Пользователь №: 171612



Пробовал сбросить, не получается что-то. А не можете ответить, как сбрасывать то?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
равиль22
сообщение 26.11.2012, 18:01
Сообщение #17





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 25.11.2012
Пользователь №: 171612



Сброс сделал перестало (мигает alarm и пишет al-16) у меня штукатурная машинка характеристика 200вт 42в~200гц как можно перепрограммировать частотник на это и тяжело ли это сделать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 26.11.2012, 18:20
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 1350
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



Ну народ, что нибудь да отчебучит, для инструментов на 42 в. и 200 гц. свои преобразователи есть, не разу не слышал о работе в таком режиме обычных ПЧ, можно поставить понижающий транс 220/42 или 380/42 , но как это всё будет работать на 200 гц. это вопрос для испытателей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
равиль22
сообщение 26.11.2012, 21:26
Сообщение #19





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 25.11.2012
Пользователь №: 171612



Мне объяснили что можно но для этого нужно перепрограмировать его и у самого частотника характеристика input 1-200-240v 50|60hz 11.6A output 3x0-Vin 0-400hz 4.2A. У дилера Данфосс сказали что можно задать эти требования.Может кто нибудь сталкивался с такой задачей?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BROMBA
сообщение 26.11.2012, 21:32
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070



Цитата(равиль22 @ 26.11.2012, 21:26) *
Мне объяснили что можно но для этого нужно перепрограмировать его и у самого частотника характеристика input 1-200-240v 50|60hz 11.6A output 3x0-Vin 0-400hz 4.2A. У дилера Данфосс сказали что можно задать эти требования.Может кто нибудь сталкивался с такой задачей?

Вот с этого места поподробнее:
- марка (выглядит как FC-51P7K5T4B20H3BXCXXXSXXХ, к примеру), по ней можно узнать "input 1-200-240v 50|60hz " и "аутвыпут".
- марка двигателя (подробнее, лучше с фоторграфией борна и шильдика).
- ну, и пару слов по установке, где это всё будет крутицца (на крайняк можно выкинуть моторчик на 42В и прикрутить стандартненький на 220/380)

Сообщение отредактировал BROMBA - 26.11.2012, 21:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gansales
сообщение 27.11.2012, 11:08
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 682
Регистрация: 1.11.2008
Из: СПб
Пользователь №: 24811



Да, звучит угрожающе, типа "мне сказали, что "Гольф" можно перепрограммировать на "МАNN"...
Видать хороший дилер попался...

Цитата(Merc @ 24.11.2012, 18:50) *
Да просто такой стереотип о китайской технике!!! Мне нужно именно на 220v, вот этим он и плох для меня лично!!!


Так и надо было брать на 220В...

Если бы было всё так просто, то зачем отдельные линейки на 220/380/600/660В? - лепили бы всё под одну гребёнку...

Сообщение отредактировал gansales - 27.11.2012, 11:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Merc
сообщение 30.11.2012, 13:31
Сообщение #22





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 20.8.2008
Пользователь №: 21658



[quote name='gansales' date='27.11.2012, 13:08' post='835762']
Да, звучит угрожающе, типа "мне сказали, что "Гольф" можно перепрограммировать на "МАNN"...
Видать хороший дилер попался...



Так и надо было брать на 220В...

Если бы было всё так просто, то зачем отдельные линейки на 220/380/600/660В? - лепили бы всё под одну гребёнку...
[/quote

Дело в том, что покупал его не я!!! Человек попросил просто посмотреть и разобраться с этим "аппаратом"!!!
вот-так-вот!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BROMBA
сообщение 1.12.2012, 15:17
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070



Цитата(Merc @ 30.11.2012, 13:31) *
Дело в том, что покупал его не я!!! Человек попросил просто посмотреть и разобраться с этим "аппаратом"!!!
вот-так-вот!!!

Ну, дык, а шо ж ён сам сюды не обратилси? Писать не умеет, или религия не позволяет?
Играют в "испорченный телефон" обычно детишки дошкольного возраста...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Merc
сообщение 2.12.2012, 10:07
Сообщение #24





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 20.8.2008
Пользователь №: 21658



Цитата(BROMBA @ 1.12.2012, 17:17) *
Ну, дык, а шо ж ён сам сюды не обратилси? Писать не умеет, или религия не позволяет?
Играют в "испорченный телефон" обычно детишки дошкольного возраста...

Ну как-бы я же занимался вопросом этим, вот я и обратился!!! Просто человек далековат от всей этой техники!!!)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
eklmneka
сообщение 29.10.2023, 19:46
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 29.5.2009
Из: Иваново
Пользователь №: 34158



Цитата(равиль22 @ 25.11.2012, 21:55) *
Я отсоединил двигатель все также мигает alarm и пишет al-16 при этом всем у него все переключатели меню настройки работают. Не подскажите что делать с ним?

Доброго дня! Не разобрались с ситуацией? У меня такая же проблема, отключил двигатель от ПЧ, а ошибка не прорадает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 29.10.2023, 20:20
Сообщение #26


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10774
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
Сброс аварии осуществляется в останове кнопками стоп/сброс , назад.
Далее пуск. При повторном возникновении ошибки, проверяйте двигатели напрямую, дабы определить в ком проблема ( В линии или в частотнике).
Если двигатели начнут крутить дальше, то проверьте частотник на двигателе , не подключенном к линии, покрутите вхолостую.

https://owen.ru/forum/showthread.php?t=14212
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
eklmneka
сообщение 29.10.2023, 20:40
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 29.5.2009
Из: Иваново
Пользователь №: 34158



Цитата(LordN @ 29.10.2023, 20:20) *

Спасибо за ответ, но у меня уже даже двигатели отключены от пч, и ошибка почему то опять возникает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 29.10.2023, 21:46
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 1493
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Кабель двигателя отключен от пч ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
eklmneka
сообщение 29.10.2023, 23:32
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 29.5.2009
Из: Иваново
Пользователь №: 34158



Цитата(AI 155 @ 29.10.2023, 21:46) *
Кабель двигателя отключен от пч ?

Да
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 30.10.2023, 8:08
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 1350
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



Старый ПЧ отдавать в ремонт и спросить сроки ремонта, если не устраивает, то покупать новый ПЧ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvguA4P

Реклама: ООО «АйДи-Электро» | ИНН 6670013662 | ERID: 2Vtzqv5doKp
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqwBHL6D
-

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.11.2024, 3:05