> Пенное пожаротушение, Коэффициент производительности
Tony 8888
сообщение 22.11.2011, 14:01
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 7.5.2009
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 33196



Добрый вечер коллеги. Я заранее извиняюсь если вопрос глупый, но ранее не сталкивался с пожаротушением резервуарных парков. Как определить расход из пеногенератора? Где взять этот коэффициент производительности для генератора пены ГПСС-600. Нигде в инете не нашел проектов по пенному пожаротушению...никаких примеров расчета bang.gif Может я чего недопонимаю...Q=K*кореньН; Н=40...60м и все, а дальше ступор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 22.11.2011, 14:55
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2296
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(Tony 8888 @ 22.11.2011, 15:01) *
Добрый вечер коллеги. Я заранее извиняюсь если вопрос глупый, но ранее не сталкивался с пожаротушением резервуарных парков. Как определить расход из пеногенератора? Где взять этот коэффициент производительности для генератора пены ГПСС-600. Нигде в инете не нашел проектов по пенному пожаротушению...никаких примеров расчета bang.gif Может я чего недопонимаю...Q=K*кореньН; Н=40...60м и все, а дальше ступор.

Там же, где написано Н=40...60м можно увидеть, что расход при этом 5..6 л/с. А дальше Вы знаете:Q=K*кореньН
Величины К для крайних значений немного не совпадают, но это уже не столь важно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tony 8888
сообщение 22.11.2011, 15:40
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 7.5.2009
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 33196



Получил 0,7...а почему просто не прописать этот коэф. в тех.данных? Или я опять чего то не того насчитал?

Сообщение отредактировал Tony 8888 - 22.11.2011, 15:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 22.11.2011, 16:47
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2296
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(Tony 8888 @ 22.11.2011, 16:40) *
Получил 0,7...а почему просто не прописать этот коэф. в тех.данных? Или я опять чего то не того насчитал?

Гм... Я получил 0,79 (5л;40м) и 0,775(6л;60м) Разница может быть связана с парусностью пены.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения