Conter L
сообщение 13.3.2023, 19:21
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 15.11.2015
Пользователь №: 282887



Добрый вечер, подскажите мне пожалуйста следует ли при гидравлическом расчёте внутреннего водоснабжения многоэтажного дома выяснять потери ближнего кольца и дальнего кольца с целью установить процент невязки потерь напора колец.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ВКшник
сообщение 14.3.2023, 15:20
Сообщение #2


ВКшник


Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 2.10.2015
Из: Россия
Пользователь №: 279194



Цитата(Conter L @ 13.3.2023, 19:21) *
Добрый вечер, подскажите мне пожалуйста следует ли при гидравлическом расчёте внутреннего водоснабжения многоэтажного дома выяснять потери ближнего кольца и дальнего кольца с целью установить процент невязки потерь напора колец.

Данный расчет называется - гидравлический расчёт гвс в режиме циркуляции. Делать его или нет это уже на вашей совести и ответственности проверяющих)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoroponov
сообщение 14.3.2023, 16:23
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918



Это надо делать. Вы проверите устойчивость циркуляции по всем циркуляционным стоякам (нужна или не нужна балансировка или можно внести изменения в диаметры труб для не допуска опрокидывания системы для верхних этажей.) и правильно определите напор насоса , необходимого для циркуляции.

Сообщение отредактировал svoroponov - 14.3.2023, 16:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Conter L
сообщение 14.3.2023, 19:21
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 15.11.2015
Пользователь №: 282887



Это надо делать. Вы проверите устойчивость циркуляции по всем циркуляционным стоякам (нужна или не нужна балансировка или можно внести изменения в диаметры труб для не допуска опрокидывания системы для верхних этажей.) и правильно определите напор насоса , необходимого для циркуляции.
Да для режима циркуляции ГВС действительно нужно делать чтобы выяснить невязку,но в методичке госстроя МЕТОДИКА ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ РАСЧЕТНЫХ РАСХОДОВ ВОДЫ И СТОКОВ В СИСТЕМЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ при расчёте холодного водоснабжения на стр.60 есть таблица Таблица 11 – Гидравлический расчет трубопроводов холодной воды на участке от ввода в здание до наиболее удаленного
стояка №6. Тут всё понятно и тут же на стр.62 есть таблица Гидравлический расчет трубопроводов холодной воды на участке от ввода в здание до наиболее приближенного стояка №1 . Вопрос: зачем и для чего?

Сообщение отредактировал Conter L - 14.3.2023, 19:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
пользователь
сообщение 8.6.2023, 11:15
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 246
Регистрация: 4.6.2008
Пользователь №: 19389



Здравстввуйте. Гидравлический расчет внутреннего водопровода (гвс, хвс). Возникла дискуссия:
Какой брать расход расчетного прибора на участке?
Варианты:
- из таблицы "Расходы санприборами". Соответственно душ в общежитии с душевыми в каждом номере будет иметь расход 0,09
- из таблицы "Нормы расхода потребителями", колонка "расход воды прибором". 0,14 .
При расчете расходов считаем расход воды прибором 0.14 ( в случае общежития). А что эта цифра означает если прибора с таким потреблением в общежитии нет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 8.6.2023, 11:25
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1708
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(пользователь @ 8.6.2023, 11:15) *
Здравстввуйте. Гидравлический расчет внутреннего водопровода (гвс, хвс). Возникла дискуссия:
Какой брать расход расчетного прибора на участке?
Варианты:
- из таблицы "Расходы санприборами". Соответственно душ в общежитии с душевыми в каждом номере будет иметь расход 0,09
- из таблицы "Нормы расхода потребителями", колонка "расход воды прибором". 0,14 .
При расчете расходов считаем расход воды прибором 0.14 ( в случае общежития). А что эта цифра означает если прибора с таким потреблением в общежитии нет?


с точки зрения логики, нужно брать расход самим сантехприбором.

q0 из таблицы "Нормы расхода потребителями" это расход так называемым эквивалентным прибором, не помню в чем там суть, но ранее он тоже высчитывался, сейчас значение табличное.

Для понимания это примерно средневзвешенный расход по всем приборам для данного потребителя. Можно покурить пособие к СНиП, там вроде было.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxaTTsx

Реклама: ООО «АйДи-Электро» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqxXWZLZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvoGYgn
-

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.9.2024, 20:31