Цитата(akhmar @ 9.6.2023, 14:20)
Планируется в многоэтажном здании форсуночное увлажнение помещений. Вода по трубам идет с давлением 60 атмосфер по информации производителя системы. Нет ли каких-то запретов на трубопроводы такого давления? Не нужно ли это дополнительно согласовывать в каких-либо органах?
В небоскребах такое давление возможно на стояках. Думаю ограничений нет, но нужно чтобы материалы труб, типы их соединений, арматура и оборудование были рассчитаны на такое давление и вы могли бы это доказать.
По давлению наиболее близко подходит система пожаротушения тонко-распыленной водой. Там давление может и 100 атм. достигать в зависимости от производителя. Соответственно каждый производитель имеет какое-то свое СТО для проектирования которое он согласовывает самостоятельно.