Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Возможность организации естественного проветривания
CoRnhoL1o
сообщение 8.2.2024, 18:47
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 28.2.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2238



Добрый день.
Просьба подсказать по возможности организации системы проветривания при пожаре.
Исходные данные: существующее здание школы. 4 этажа. ЛК - задымляемые, Л1, без подпоров. Есть один коридор 4го этажа, который остался без системы ДУ и ПД. Коридор более 15м длиной, в коридор выходит ЛК (Л1) и двери санузла. Коридор с двух сторон граничит с другими коридорами, из которых уже организованы системы и ДУ и ПД.
Вопрос - возможно ли организовать для данного коридора систему естественного проветривания при пожаре открываемыми окнами?
Если это возможно, необходимо ли организовывать электроприводы на окна для открывания при пожаре автоматически? Или оставить возможность открывания только ручное?

От коллег по пожарной безопасности и автоматике возникли претензии к такой схеме - они утверждают что это не допустимо. Не допустимо по причине того, что систему нужно делать механической и окна в коридоре должны открываться для проветривания, а приводы на окнах не позволят проветрить при обычной эксплуатации.
Файл с планировкой в приложении.


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ШКОЛА_ПЛАНИРОВКА.pdf ( 9,73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 12.2.2024, 19:33
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12244
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



По планировке указанное помещение не коридор, а рекреация. Т.е. надо в СП 7 смотреть указания по ДУ из помещений, а не коридоров. И расчёты расхода ДУ/ест.проветривания, соответственно, для помещения, а не коридора.
По п. 8.5 СП 7 при ест. проветривании предписано только ручное открывание окон.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 14.2.2024, 9:53
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2405
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



CoRnhoL1o
7.2 Удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать:
в) из коридоров без естественного проветривания при пожаре длиной более 15 м в зданиях с числом этажей два и более...

8.5 Для естественного проветривания коридоров при пожаре следует предусматривать открываемые оконные или иные проемы в наружных ограждениях с расположением верхней кромки не ниже 2,5 м и нижней кромки не выше 1,5 м от уровня пола и шириной не менее 1,6 м на каждые 30 м длины коридора. Запорные устройства или механизмы приводов должны быть доступны для свободного и неограниченного ручного открывания заполнений таких проемов при расположении соответствующих конструктивных элементов (рычагов, ручек и др.) не выше 2 м от уровня пола.

Необходимые размеры и количество открываемых оконных и других проемов для естественного проветривания при пожаре помещений или коридоров могут быть определены расчетом согласно требованиям пункта 7.4.


Не вижу никаких сложностей в организации естественного проветривания для вашего коридора.

ИОВ
Если бы это был не коридор, то эвакуация через такую зону была бы невозможна. Не нужно путать человека.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Konstantin T.
сообщение 19.3.2024, 18:49
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 166
Регистрация: 7.4.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 31756



В современных школах уже не применяется естественное проветривание с тех времен, когда появились МГН на всех этажах, зоны безопасности, лифты для пожарных подразделений. Сейчас только механические системы, и у вас в той части коридора также должна быть механика. Ну если только это не последний этаж и вы не поставите люки с компенсацией, хотя это уже тоже механические системы, а не проветривание.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
keaton
сообщение 19.3.2024, 23:26
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 760
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43058



Цитата(Konstantin T. @ 19.3.2024, 19:49) *
В современных школах уже не применяется естественное проветривание с тех времен, когда появились МГН на всех этажах, зоны безопасности, лифты для пожарных подразделений. Сейчас только механические системы, и у вас в той части коридора также должна быть механика. Ну если только это не последний этаж и вы не поставите люки с компенсацией, хотя это уже тоже механические системы, а не проветривание.

Этот коридор ведь не является смежным с перечисленными вами помещениями с подпором, поэтому проветривание возможно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jan28
сообщение 20.3.2024, 8:11
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 330
Регистрация: 5.9.2007
Пользователь №: 11080



Цитата(Konstantin T. @ 19.3.2024, 18:49) *
люки с компенсацией, хотя это уже тоже механические системы, а не проветривание.

Механические? ну-ну...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 19:05