Climaveneta |
|
|
|
15.8.2024, 10:21
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 28.7.2024
Пользователь №: 432734
|
добрый день у меня есть проблема с электронной платой чиллера Climaveneta. есть ли возможность найти электронную схему? температура воды на входе и выходе прыгает. так же датчик давления газа тоже меняет показания. спасибо
Сообщение отредактировал igorzhegulovoch - 15.8.2024, 10:23
Прикрепленные файлы
0.jpg ( 55,54 килобайт )
Кол-во скачиваний: 7
|
|
|
|
|
15.8.2024, 14:38
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 28.7.2024
Пользователь №: 432734
|
или может кто знает как отключить датчик давления 2BP1 он меняет показание и выходит ошибка 401
|
|
|
|
|
15.8.2024, 16:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1990
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
|
Электронику не зря поставили. Она выполняет пуско-защитные и регулирующие функции. Так что отключать датчик давления - это не выход.
Отключите эту электронику совсем, лишнее оно. Компрессоры и вентиляторы включайте отдельными пакетниками.
Сообщение отредактировал SSA - 15.8.2024, 16:41
|
|
|
|
|
16.8.2024, 6:54
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 28.7.2024
Пользователь №: 432734
|
спасибо. но это мне не поможет. мне на данный момент нужно просто в программе W3000 отключить датчик давления 2BP1 который отвечает за скорость ращения вентиляторов.спасибо
|
|
|
|
|
16.8.2024, 11:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1990
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
|
Да пожалуйста. Чем управлять вентиляторами планируете? Без этого датчика никакой регулировки не будет +нет такого в программе, чтоб его отключить. Флуд ваш SSA удалил. Заканчивайте оценивать способности других участников форума.Флуда от вас уже достаточно в форуме.
|
|
|
|
|
16.8.2024, 16:37
|
Группа: Модератор_2
Сообщений: 675
Регистрация: 17.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 94929
|
Цитата(igorzhegulovoch @ 16.8.2024, 6:54) спасибо. но это мне не поможет. мне на данный момент нужно просто в программе W3000 отключить датчик давления 2BP1 который отвечает за скорость ращения вентиляторов.спасибо Отправил вам письмо в личные сообщения.Как можно попробовать решить вопрос по оборудованию Climaveneta.
|
|
|
|
|
16.8.2024, 21:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1990
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
|
Цитата(Alex2001 @ 16.8.2024, 18:37) Флуд ваш SSA удалил. Заканчивайте оценивать способности других участников форума.Флуда от вас уже достаточно в форуме. Персонально для тех, кто пользуется правами администратора. (того, который неровно дышит в мою сторону). Если человек, в открытую спрашивает, как отключить предусмотренные в программе защиты, то, конечно, оценивать его квалификацию может только администратор.
Сообщение отредактировал SSA - 16.8.2024, 21:07
|
|
|
|
|
17.8.2024, 4:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1990
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
|
И, в добавление к выше написанному. Не знаю, что Вы там написали в личном сообщении ТС, но уверен в том, что этим Вы только навредили. Нельзя допускать человека с такими знаниями о работе чиллера к его ремонту.
|
|
|
|
|
20.8.2024, 15:47
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 28.7.2024
Пользователь №: 432734
|
спасибо всем... вижу что мне помочь никто не может...или по какой то причине не хочет.
|
|
|
|
|
20.8.2024, 17:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1990
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
|
Поймите правильно: никто не хочет Вашими руками угробить технику. Сначала изучите как работает чиллер, потом уж приступайте к ремонту.
|
|
|
|
|
21.8.2024, 7:36
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 28.7.2024
Пользователь №: 432734
|
вас никто не будет обвинять....... это мой чилер и ответственность на мне. и если я обратился за помощью то это мне нужно. а буду я что то менять это я решу на месте. спасибо
|
|
|
|
|
21.8.2024, 8:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1481
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458
|
А что это за датчик (марка) и что он делает ?
|
|
|
|
|
21.8.2024, 10:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1990
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
|
Неисправность датчика высокого давления контура 1. Значения, считанные датчиком 10, выходят за пределы. Трандюсер 4-20mA.
Сообщение отредактировал SSA - 21.8.2024, 10:10
|
|
|
|
|
21.8.2024, 10:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1481
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458
|
Сначала разобраться это действительно высокое давление или сам датчик/провод/разъем и т.п. . Если неисправность в датчике, то прикрутить взамен подходящий, насчет отключить не знаю, но можно сделать временную имитацию.
|
|
|
|
|
21.8.2024, 11:49
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 28.7.2024
Пользователь №: 432734
|
датчик в порядке.проблема в плате... давление газа в норме я пытаюсь нати возможность отлючения этого датчика в W3000
|
|
|
|
|
21.8.2024, 12:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1481
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458
|
Плату посмотреть на предмет неисправности.
|
|
|
|
|
21.8.2024, 14:01
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 28.7.2024
Пользователь №: 432734
|
вот когда я ее поменяю на новую то смогу посмотреть и проверить.нет возмжности выключить чилер.
|
|
|
|
|
21.8.2024, 14:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1481
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458
|
А как оно сейчас работает ?
|
|
|
|
|
21.8.2024, 15:20
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 28.7.2024
Пользователь №: 432734
|
меняются показания датчика 2BP1 и один компрессор выключается выдает ошибку 401.Значения, считанные датчиком выходят за пределы грниц
после сброса ошибки данные датчика могут помняться и второй компресор включается или сам может влючиться когда показания его в норме
|
|
|
|
|
21.8.2024, 16:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1990
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
|
Цитата(igorzhegulovoch @ 21.8.2024, 13:49) я пытаюсь нати возможность отлючения этого датчика в W3000 Датчик отключить не проблема. Проблема в том, что без этого датчика: 1. Программа может вообще не запуститься. И 2. Не будет защиты компрессора от высокого давления нагнетания и, соответственно, высокой температуры, что приведет к перегреву и сгоранию компрессора.
Сообщение отредактировал SSA - 21.8.2024, 16:57
|
|
|
|
|
22.8.2024, 7:31
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 28.7.2024
Пользователь №: 432734
|
|
|
|
|
|
22.8.2024, 8:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1481
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458
|
Цитата(igorzhegulovoch @ 21.8.2024, 13:49) датчик в порядке.проблема в плате... давление газа в норме я пытаюсь нати возможность отлючения этого датчика в W3000 Как определили , что датчик в порядке ?
|
|
|
|
|
22.8.2024, 12:37
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 28.7.2024
Пользователь №: 432734
|
спасибо всем тема закрыта......
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvguA4P
Реклама: ООО «АйДи-Электро» | ИНН 6670013662 | ERID: 2Vtzqv5doKp
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqwBHL6D
-
Последние сообщения Форума
|