Полное и статическое давление., Путаница при подборе вентиляторов |
|
|
|
1.9.2010, 22:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 265
Регистрация: 2.11.2005
Из: Minsk
Пользователь №: 1455
|
нечего доказывать - при вытяжке все динамическое давление минусуется . т.к. оно "вылетает" в воздух написано об этом милбен раз.
|
|
|
|
Гость_denis777_*
|
1.9.2010, 22:30
|
Guest Forum
|
нужна ссылка. не хотят признавать. говорят что по-полному надо подбирать. Если вам не тяжело сошлитесь на какой-то весомый источник.
|
|
|
|
|
2.9.2010, 17:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 265
Регистрация: 2.11.2005
Из: Minsk
Пользователь №: 1455
|
хех.. не знаю, в любом учебнике- ну например "Работа вентиляторов в сети" Вахваков ГГ Стройиздат М 1975 с. 39 расписаны вариант распределения давлений только на всасывающую сеть
|
|
|
|
Гость_denis777_*
|
2.9.2010, 20:16
|
Guest Forum
|
Спасибо
|
|
|
|
|
3.9.2010, 3:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32818
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032
|
|
|
|
|
|
12.10.2010, 14:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 19.8.2005
Из: Кемерово
Пользователь №: 1090
|
ПО советам сообщества сваял быстренько характеристики сети и вентилтяора (для примера) вентилятор K 160 XL. Сделан расчет динамического и полного давления и построена характеристтика возможной сети. кому интересно - сомтрите - жду замечний.
|
|
|
|
Гость_broyler_*
|
3.3.2011, 11:24
|
Guest Forum
|
Если не трудно поясните мне один момент: при выборе рабочей точки (пересечении кривых) на напорной характеристики Полного давления вентилятора и ПОЛНЫХ потерь в сети, т.е. при определенном расходе статичечкая составляющая напорных характеристик вентилятора и сети может отличаться. В литературе читал что получившаяся точка, т.е. расход будет гарантирован в том случае если статическое давление вентилятора будет не меньше статического давления потерь. Собственно вопрос: а если статическое давление вентилятора будет меньше чем потери в сети(динамическое больше) , расход будет тоже меньше? и на что будет расходоваться динамическая составляющая или она попросту пропадает?
|
|
|
|
|
3.3.2011, 15:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 265
Регистрация: 2.11.2005
Из: Minsk
Пользователь №: 1455
|
Вы же сами написали - рабочей точкой будет пересечение двух кривых: характеристики вентилятора и сети.
Как бы простыми словами попробую: если сопротивление сети будет больше чем статика вентилятора - означает, что кривая сети "круче", ммм , и пересечет кривую вентилятора левее, точка перечения "сдвинется" влево, расход уменьшится . Если наоборот - сдвинется вправо, расход увеличится..
а динамическое давление будет тратиться на уменьшение энтропии, т.е. никуда
Сообщение отредактировал ail - 3.3.2011, 15:11
|
|
|
|
Гость_broyler_*
|
3.3.2011, 16:39
|
Guest Forum
|
ail, из Ваших слов я понимаю, что РТ -это пересечение ПОЛНОЙ напорной характеристики сети и СТАТИЧЕСКОЙ вентилятора, другими словами, при выборе вентилятора равняться надо на статическое давление вентилятора?
Сообщение отредактировал broyler - 3.3.2011, 16:41
|
|
|
|
|
3.3.2011, 21:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 211
Регистрация: 2.2.2010
Пользователь №: 45710
|
При условии что расход воздуха при данном статическом давлении Вас устраивает
|
|
|
|
Гость_broyler_*
|
3.3.2011, 22:09
|
Guest Forum
|
Меня собственно вот какой вопрос терзает: допустим получена рабочая точка: 40 М^3/ч и 200 Па- полное давление, но оно по разному распределяется в сети и в вентиляторе- например, в сети 200Па=160(стат)+40, а в вентиляторе 200ПА=110(стат)+90, будет расход на самом деле 40 М^3/ч? или он будет тамким если у вентилятора 170(стат)+30 180(стат)+20 и т.д., а в противном случае и нужно как раз строить рабочую точку на пересечении полной напорной характеристики сети и статической вентилятора?
Сообщение отредактировал broyler - 3.3.2011, 22:09
|
|
|
|
|
4.3.2011, 10:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 265
Регистрация: 2.11.2005
Из: Minsk
Пользователь №: 1455
|
40 м3/час это что, тысячи? или всего 40?
|
|
|
|
Гость_broyler_*
|
4.3.2011, 12:22
|
Guest Forum
|
просто 40, я вентиляцию для РЭА расчитываю
|
|
|
|
|
4.3.2011, 15:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 265
Регистрация: 2.11.2005
Из: Minsk
Пользователь №: 1455
|
просто 40 не бывает
|
|
|
|
Гость_broyler_*
|
4.3.2011, 20:04
|
Guest Forum
|
ail, 40 кубометров в час, если это так принципиально
|
|
|
|
|
4.3.2011, 20:53
|
инженегр
Группа: Участники форума
Сообщений: 484
Регистрация: 6.9.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3906
|
Цитата(ail @ 3.3.2011, 15:09) а динамическое давление будет тратиться на уменьшение энтропии сорри за оффтоп, но это революция!
|
|
|
|
|
4.3.2011, 21:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268
|
Цитата(WhiteShark @ 4.3.2011, 20:53) сорри за оффтоп, но это революция! Ну да. Невдомек, что размерность динамич.давл. - паскали.
|
|
|
|
|
5.3.2011, 9:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 265
Регистрация: 2.11.2005
Из: Minsk
Пользователь №: 1455
|
Непонял, это мне кивок? Про невдомек? Про Паскали знаете, А что такое энтропия и кто Рудольф Юлиус Эммануель Клаузиус Вам вдомек? СД
|
|
|
|
|
6.3.2011, 11:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 874
Регистрация: 7.11.2007
Из: А где-то в Крыму...
Пользователь №: 12671
|
Цитата(ail @ 1.9.2010, 22:24) нечего доказывать - при вытяжке все динамическое давление минусуется . т.к. оно "вылетает" в воздух написано об этом милбен раз. Позвольте уточнить на примере. Имеем осевой вентилятор, дающий 20 тыс. м3 при 200 Па полного давления. Скорость воздуха, проходящего через него, 15м/с. Динамическое давление получается 135Па, т.е. 2/3 от общего. Верно ли что если на выхлопе подсоединить к нему небольшой участок прямого воздуховода, то тяга, создаваемая этим вентилятором, будет лучше чем если его использовать просто как "оконный"? Немного не укладывается такое в голове..
Сообщение отредактировал Axel - 6.3.2011, 11:40
|
|
|
|
|
6.3.2011, 17:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 265
Регистрация: 2.11.2005
Из: Minsk
Пользователь №: 1455
|
Если на выхлопе к осевому присоединить расширяющийся участок воздуховода, да, часть динамического давления перейдет в статическое - поток как-бы развернется из закрученного спиралью, часто для этого ставят направляющие аппараты на всасе - чтобы воздух закрутить.. НО! Главное - не ставить на выхлопе поворот или какое-нибудь колено - капут спазу, до 50% расхода может уйти в "нагрев" воздуховода...
|
|
|
|
|
9.3.2011, 12:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 485
Регистрация: 17.11.2008
Из: Minsk
Пользователь №: 25440
|
Цитата(ail @ 3.3.2011, 14:09) а динамическое давление будет тратиться на уменьшение энтропии, т.е. никуда полное давление вентилятора "расходуется" на создание динамического давления на выходе и на потери на трение, на потери на местных сопротивлениях (за счёт неупругих ударов молекул)...
Сообщение отредактировал ne_rylut - 9.3.2011, 12:21
|
|
|
|
|
4.3.2016, 15:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 6.10.2011
Пользователь №: 124517
|
Цитата(Skaramush @ 26.4.2010, 14:51) Полное давление это сумма статического и динамического. Динамическое - та часть суммы, которая зависит только от расхода. Программа производителя права - вы вводите статическое давление, как потери на сеть и динамическое, как необходимое для создания расхода. Противоречия нет. В вот этом предложении: вы упустили "при заданном расходе". А как без программы считать? Если по диаграмме?
|
|
|
|
|
4.3.2016, 19:49
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Аналогично
|
|
|
|
|
7.2.2017, 19:11
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 7.2.2017
Пользователь №: 314837
|
Доброго времени суток, уважаемые специалисты! Помогите найти решение. По существующему проекту, системы вентиляции построены на радиальных вентиляторах среднего давления. Прошу рассмотреть одну из систем. Вентилятор по проекту ВР 300-45, №6,3, 7,5 кВт, 750 об/мин, рабочая точка грубо 1500 Па при расходе 10500 м.куб/час. Вопрос соответственно на первый взгляд простой: ХВАТИТ ЛИ НАПОРА ЭТОГО ВЕНТИЛЯТОРА, ЧТОБЫ ПРОКАЧАТЬ СИСТЕМУ? Сеть воздуховодов максимально проста, но очень длинная (см. вложение). По расчёту получились следующее значение потерь давления в сети (на самой длинной ветке): 699,36 Паскалей. Расчёт произведён при помощи эксель-таблицы (программки). Добавил в приложение, может кому понадобится. Заранее благодарен.
|
|
|
|
|
7.2.2017, 21:18
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Чтобы на глубокое вникание не тратить время, как Вы насуммировали почти три тысячи Па? Сложили сопротивления ВСЕХ ответвлений?
|
|
|
|
|
10.2.2017, 14:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1420
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71
|
Цитата(Arseny @ 7.2.2017, 19:11) Помогите найти решение. Проектировщики ОВ, обычно игнорируют одну простую вещь, которой их не учат в институтах и это часто приводят к ошибкам. При подборе вентиляторов следует оперировать сопротивлением сети двух видов: внутренним и полным.
Внутреннее сопротивление сети складывается из потерь давления на входе в сеть и потерь на трение, вихреобразование и т.п. при перемещении воздуха по сети.
Для получения полного сопротивления сети необходимо учитывать площадь выходного отверстия сети, потому что полное сопротивление сети складывается из внутреннего сопротивления сети и динамического давления выходящего из сети потока.
Когда вентилятор работает на всасывающую и нагнетающую ветви или только на нагнетающую, то при подборе вентилятора необходимо руководствоваться полным сопротивлением сети и полным давлением вентилятора.
Когда вентилятор работает только на всасывающую сеть (стоит на выходе из сети), то необходимо при подборе вентилятора руководствоваться внутренним сопротивлением сети и статическим давлением вентилятора.
При этом следует не забывать, что потери в элементах, соединяющих вентилятор с сетью (например в стакане крышного вентилятора), должны учитываться в сопротивлении сети.
Все это хорошо понимают вентиляторщики, когда дают консультации по подбору оборудования, а у проектировщиков ОВ с этим, как правило, туго.
|
|
|
|
|
10.2.2017, 15:12
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Прошу прощения, что за новую терминологию Вы пытаетесь ввести и зачем? ...Кстати. Arseny, очень похоже, попросту просуммировал сопротивления всех ответвлений в сети. Вместо расчёта сопротивления наиболее нагруженного.
|
|
|
|
|
10.2.2017, 18:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1420
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71
|
Цитата(Skaramush @ 10.2.2017, 15:12) что за новую терминологию Вы пытаетесь ввести и зачем? Терминология старая ( Брусиловский И.В. Аэродинамические схемы и характеристики осевых вентиляторов ЦАГИ. Справочное пособие. - М, «Недра», 1978, с. 11). Проектировщикам желательно её освоить, чтобы лучше учитывать физику процесса.
Энергия, развиваемая вентилятором тратится не только на преодоление сопротивления трения и местных сопротивлений сети, но и на выброс потока из сети наружу.
Проектировщики, как правило, считают местные потери и потери на трение в сети, и на подсчитанное таким образом сопротивление при наличии в сети нагнетательной ветви подбирают вентилятор по полному давлению. В результате получается система с недобором по расходу из-за того, что не были учтены потери выброса потока из сети наружу!!!
|
|
|
|
|
10.2.2017, 18:50
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Даже не поняли. Откуда вы выкопали "внутреннее" и "полное" сопротивления сети? От "вентиляторщиков"?
...Да, и каким образом "вентилятор подобран по полному давлению" если не учтена сторона нагнетания?
|
|
|
|
|
10.2.2017, 18:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4777
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585
|
700 Па... очь сложно будет прижать ближайший воздухораспределитель. С чего бы вентилятору с напором 1500 па это не прокачать? Цитата Энергия, развиваемая вентилятором тратится не только на преодоление сопротивления трения и местных сопротивлений сети, но и на выброс потока из сети наружу. Прошу прощения, но сопротивление на выбросе считают все. Разве что совсем юные инженеры про это забывают. Цитата Arseny, очень похоже, попросту просуммировал сопротивления всех ответвлений в сети. я тоже не понял к чему в табличке 3к Па.)
|
|
|
|
|
|