Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqv3ymec
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2Vtzqws48Fs
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Организация пожаротушения на с/х предприятии, Возможно ли как то осуществить пожаротушение от скважин?
Гость48
сообщение 16.5.2024, 11:25
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 23.11.2021
Пользователь №: 398702



Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, необходимо организовать пожаротушение на площадке с/х назначения (птицеводство),имеется наружный противопожарный водопровод(+хоз-питьевой). На всю площадку один рабочий ПГ, источник водоснабжения - 2 существующие скважины.
В соответствии с табл. 3 СП8.13130.2020, требуемый расход воды на наружное пожаротушение – 10 л/с (36 м3/ч). Время тушения пожара – 3 часа. Необходимый противо-пожарный запас воды – 108 м3.
Не могу понять, как организовать выполнение требований по пожаротушению... Возможно ли как то осуществить пожаротушение от скважин?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  пожаротушение.jpg ( 568,26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 16.5.2024, 14:52
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1482
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(Гость48 @ 16.5.2024, 11:25) *
Не могу понять, как организовать выполнение требований по пожаротушению

Резервуары-НС-ПГ

Цитата(Гость48 @ 16.5.2024, 11:25) *
Возможно ли как то осуществить пожаротушение от скважин?

Дебета скважины не хватит, скорее всего.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость48
сообщение 17.5.2024, 9:59
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 23.11.2021
Пользователь №: 398702



Спасибо большое за ответ!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость48
сообщение 20.5.2024, 13:49
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 23.11.2021
Пользователь №: 398702



Подскажите,. пожалуйста, куда лучше поставить ПГ?
Согласно, п. 8.8 Пожарные гидранты следует устанавливать на кольцевых участках водопроводных линий.
Установка гидрантов на ответвлении от тупиковой линии водопровода или на вводе в здание не
допускается.
Получается обязательно необходимо закольцовывать сеть? Это неизбежно?

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  пг.jpg ( 229,01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 20.5.2024, 14:12
Сообщение #5


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9346
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Гость48 @ 20.5.2024, 13:49) *
Подскажите,. пожалуйста, куда лучше поставить ПГ?
Согласно, п. 8.8 Пожарные гидранты следует устанавливать на кольцевых участках водопроводных линий.
Установка гидрантов на ответвлении от тупиковой линии водопровода или на вводе в здание не
допускается.
Получается обязательно необходимо закольцовывать сеть? Это неизбежно?

До 200 м можно ПГ на тупике и до 12 ПК в здании - тоже. Но лучше конечно кольцо по периметру. Ну и всё это отдельно от хоз-питьевого водопровода в любом случае - водообмен в резервуарах за 48 часов и СЗЗ резервуаров не получиться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость48
сообщение 20.5.2024, 14:50
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 23.11.2021
Пользователь №: 398702



ВПВ ни в одном из зданий на территории объекта нет.
Водоснабжение осуществляется от двух арт скважин. Водопровод хозяйственно-питьевого назначения. Как лучше закольцевать, впервые сталкиваюсь с данным вопросом... Будет ли это вообще экономически целесообразно, в принципе, объект подходит под п.4 ст. 68 123ФЗ -Допускается предусматривать наружное противопожарное водоснабжение от водных объектов и (или) пожарных резервуаров. Правильно ли я понимаю, что можно у меня два варианта: закольцевать сеть или поставить резервуары?

Сообщение отредактировал Гость48 - 20.5.2024, 14:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 21.5.2024, 6:27
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1482
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(Гость48 @ 20.5.2024, 14:50) *
Правильно ли я понимаю, что можно у меня два варианта: закольцевать сеть или поставить резервуары?

При расходе на наружное пожаротушение 10 л/с, наружное пожаротушение можно осуществлять из пожарных резервуаров без устройства ПГ и сетей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 21.5.2024, 14:37
Сообщение #8


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9346
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Гость48 @ 20.5.2024, 14:50) *
ВПВ ни в одном из зданий на территории объекта нет.
Правильно ли я понимаю, что можно у меня два варианта: закольцевать сеть или поставить резервуары?

Не правильно. Непосредственным забором воды пожарной машиной или мотопомпой из резервуаров можно при расходе до 10 л/с. И отсутствии внутреннего пожаротушения. В других случаях насосами из резервуаров через пожарный водопровод - кольцевой или тупиковый.
А скважина вряд ли Вам даст пожарный расход.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость48
сообщение 22.5.2024, 11:01
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 23.11.2021
Пользователь №: 398702



Цитата(Serg Ivanov @ 21.5.2024, 14:37) *
Не правильно. Непосредственным забором воды пожарной машиной или мотопомпой из резервуаров можно при расходе до 10 л/с. И отсутствии внутреннего пожаротушения. В других случаях насосами из резервуаров через пожарный водопровод - кольцевой или тупиковый.
А скважина вряд ли Вам даст пожарный расход.


Подскажите, пожалуйста, какой выход Вы видите ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 22.5.2024, 13:42
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1482
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(Гость48 @ 22.5.2024, 11:01) *
Подскажите, пожалуйста, какой выход Вы видите ?

Я не пойму, чем вам резервуары не устраивают?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 22.5.2024, 13:48
Сообщение #11


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9346
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Гость48 @ 22.5.2024, 11:01) *
Подскажите, пожалуйста, какой выход Вы видите ?

Если нет внутреннего пожаротушения в зданиях - два резервуара по 50% пож. запаса в каждом и мотопомпа.
Резервуары располагаются так чтобы в радиус 150 м от них попали все здания.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость48
сообщение 23.5.2024, 10:10
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 23.11.2021
Пользователь №: 398702



Спасибо за ответ! Заказчик не хочет ставить резервуары, хочет установить ПГ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 23.5.2024, 10:24
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1482
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(Гость48 @ 23.5.2024, 10:10) *
Спасибо за ответ! Заказчик не хочет ставить резервуары, хочет установить ПГ...

Запросите паспорт на скважины, отыщите в них дебет, убедитесь, что дебета меньше, чем хоз-пит макс час+пожаротушение, на основание пункта СП сделайте вывод о необходимости резервуаров.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость48
сообщение 23.5.2024, 11:52
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 23.11.2021
Пользователь №: 398702



Спасибо за ответ, все четко и понятно! Еще один вопрос- Могу ли я воспользоваться данным пунктом: Для увеличения радиуса обслуживания допускается прокладка от резервуаров или водоемов тупиковых трубопроводов длиной не более 200 м с устройством приемных колодцев ?

Цитата(aminopower @ 23.5.2024, 10:24) *
Запросите паспорт на скважины, отыщите в них дебет, убедитесь, что дебета меньше, чем хоз-пит макс час+пожаротушение, на основание пункта СП сделайте вывод о необходимости резервуаров.

Хочу также привести аргумент, что сеть должна быть закольцована п.8.8 СП8 Пожарные гидранты следует устанавливать на кольцевых участках водопроводных линий.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 23.5.2024, 14:01
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 1482
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(Гость48 @ 23.5.2024, 11:52) *
Могу ли я воспользоваться данным пунктом: Для увеличения радиуса обслуживания допускается прокладка от резервуаров или водоемов тупиковых трубопроводов длиной не более 200 м с устройством приемных колодцев ?

Можете.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxaTTsx

Реклама: ООО «АйДи-Электро» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqxXWZLZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvoGYgn
-

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.9.2024, 18:17