> Как расчитать Мгновенный раход газа, Мгновенный расход газа на счетчиках низкого давления
11Therion11
сообщение 29.11.2011, 12:57
Сообщение #1


Инженер наладчик КиПИа


Группа: Участники форума
Сообщений: 328
Регистрация: 29.11.2011
Пользователь №: 131247



Добрый день уважаемые спецы в ОВК.
Для настройки мощности горелок в котлах часто нужно знать мгновенный расход газа! (Тоесть, я включил котел на максимальную мощность и сколько газа он у меня кушает работая на полную катушку.) Если в котельной стоит корректор то все просто. (смотришь на корректоре мгновенный приведенный расход). А если корректора нет??? если есть только счетчик на низком давлении, или котел 100 лет не налаживался и стоит он в частном доме села петровка (хозяин говорит что котел ГДЕТО КИЛОВАТТ НА 50 И ОН ЧТО-ТО СТАЛ МНОГО КУШАТЬ ГАЗА) а перед котлом 1 счетчик, что делать??? Если у кого есть формулы , программа для расчета мгновенного расхода газа или литература по учету газа буду очень благодарен.
P.S. Может все очень просто или я чегото в упор не вижу. helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 29.11.2011, 13:09
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11108
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Да!!! Всё очень просто!

СмОтрите на счётчик: в момент смены цифр (когда видна половинка одной и половинка другой) запускаете секундомер!

Через 0,1 м3 или 1, или ещё сколько-то секундомер останавливаете...

Дальше надо объяснять ? smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 29.11.2011, 20:55
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



Дальше 3600 делим на количество секунд, умножаем на (давление в кгс/см кв +1) (если город - где-то 1,02) и получаем мнгновенный расход
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 29.11.2011, 21:04
Сообщение #4


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11108
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Valiko @ 29.11.2011, 20:55) *
3600 делим на количество секунд, умножаем на (давление в кгс/см кв +1) (если город - где-то 1,02) и

... умножаем на прошедший объём газа:

Цитата(tiptop @ 29.11.2011, 13:09) *
0,1 м3 или 1, или ещё сколько-то


Так получаем "нм3/ч"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 29.11.2011, 21:40
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



для особо дотошных мона и на температуру поправку. в частном секторе не актально
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
11Therion11
сообщение 29.11.2011, 23:29
Сообщение #6


Инженер наладчик КиПИа


Группа: Участники форума
Сообщений: 328
Регистрация: 29.11.2011
Пользователь №: 131247



Пожалста проверте правильно я вас понял?считаем мгновенный расход газа 1 котла
Пример. на счетчике было 1234,567 за 2 мин. 34 сек стало 1235,567 получается за 2 мин. 34 сек. намотало 1 м3 (1куб). (давления газа перед газовым клапаном 12 мбар = 1,2 кПа.=0,01кгс/см2)
Решение rolleyes.gif
((3600/154сек)*0,01кгс/см2)*1м3 = 0,233766 нм3/ч
Ответ: rolleyes.gif мгновенны расход газа горелки котла 0,233766 нм3/ч. Праильно???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
11Therion11
сообщение 29.11.2011, 23:37
Сообщение #7


Инженер наладчик КиПИа


Группа: Участники форума
Сообщений: 328
Регистрация: 29.11.2011
Пользователь №: 131247



Цитата(tiptop @ 29.11.2011, 22:04) *
... умножаем на прошедший объём газа:



Так получаем "нм3/ч"

Пожалста проверте правильно я вас понял?считаем мгновенный расход газа 1 котла
Пример. на счетчике было 1234,567 за 2 мин. 34 сек стало 1235,567 получается за 2 мин. 34 сек. намотало 1 м3 (1куб). (давления газа перед газовым клапаном 12 мбар = 1,2 кПа.=0,01кгс/см2)
Решение
((3600/154сек)*0,01кгс/см2)*1м3 = 0,233766 нм3/ч
Ответ: мгновенны расход газа горелки котла 0,233766 нм3/ч. Праильно???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 30.11.2011, 5:47
Сообщение #8


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11108
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(11Therion11 @ 29.11.2011, 23:37) *
за 2 мин. 34 сек. намотало 1 м3

= 0,233766 нм3/ч

Как же так, за 2 мин прошёл 1 м3, а за 60 мин - уже всего лишь 0,233 ? smile.gif

Надо расход в "рабочих кубах" умножать на абсолютное давление:

((3600/154сек)*(1+0,012 кгс/см2)*1м3 = 23,7 нм3/ч
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 30.11.2011, 7:16
Сообщение #9


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11108
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Очевидно то, что в случае с "бытовым" давлением газа коррекция расхода по давлению (даже если считать её по "настоящей" ГОСТовской формуле) мало что значит - коэффициент порядка 1, 01.
Намного важнее становится коррекция по температуре. Например, при температуре газа -5*С коэффициент будет

(273+20)/(273+(-5))=1,09

Сообщение отредактировал tiptop - 30.11.2011, 7:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
11Therion11
сообщение 30.11.2011, 13:20
Сообщение #10


Инженер наладчик КиПИа


Группа: Участники форума
Сообщений: 328
Регистрация: 29.11.2011
Пользователь №: 131247



Огромное спасибо за помощь всем !! очень помогли!! уже 1 горелку пересчитал rolleyes.gif .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 30.11.2011, 13:37
Сообщение #11


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11108
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



11Therion11 , расход газа надо измерять при неизменном режиме горения (при постоянной мощности) !
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
11Therion11
сообщение 3.12.2011, 23:57
Сообщение #12


Инженер наладчик КиПИа


Группа: Участники форума
Сообщений: 328
Регистрация: 29.11.2011
Пользователь №: 131247



Ну это понятно. Либо на конкретной ступени или точке (для ступенчатой или модуляционной горелки) или при стабильном горении котла малой мощности. (При стабильном давлении).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
спец
сообщение 4.12.2011, 18:57
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385



Мгновенный - это то, что видят глаза biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 4.12.2011, 19:00
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 4175
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(спец @ 4.12.2011, 19:57) *
Мгновенный - это то, что видят глаза biggrin.gif

Видит Око, да Зуб неймёт.

Сообщение отредактировал Галиев - 4.12.2011, 19:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
спец
сообщение 4.12.2011, 19:13
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385



Дякую за стиш.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 4.12.2011, 19:41
Сообщение #16


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11108
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



А вот почему бывает так, что по общекотельному счётчику приведённый расход на 10% меньше чем по котловому - это вопрос интересный... smile.gif

У кого-нибудь было такое?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 4.12.2011, 20:53
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 4175
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(спец @ 4.12.2011, 20:13) *
Дякую за стиш.

Дрiбниця.

Сообщение отредактировал Галиев - 4.12.2011, 20:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 4.12.2011, 21:14
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



а на котловом темпертуру газа меряем?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 4.12.2011, 21:19
Сообщение #19


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11108
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Valiko @ 4.12.2011, 22:14) *
а на котловом темпертуру газа меряем?

Меряем, меряем...
И температуру, и давление (избыточное, а иногда - и абсолютное). Короче, "приводим"...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 4.12.2011, 21:53
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



а свечи и прочие легальные и нелегальные утечки на участке от общего до котлового имеюца?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 4.12.2011, 22:14
Сообщение #21


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11108
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Valiko @ 4.12.2011, 22:53) *
а свечи и прочие легальные и нелегальные утечки на участке от общего до котлового имеюца?

Может быть, и имеются...

Но, повторяю, несмотря на возможные утечки, по общекотельному счётчику расход меньше (!), чем по котловому.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
11Therion11
сообщение 4.12.2011, 23:16
Сообщение #22


Инженер наладчик КиПИа


Группа: Участники форума
Сообщений: 328
Регистрация: 29.11.2011
Пользователь №: 131247



Да я с таким встречался особенно в больших котельнях. Но там счетчики разные. На вводе GMS - G - 60, а в котельной РГ - 400(кажется 400 точно непомню но что РГ 100%). И еще интересней факт что даже если 2 одинаковых счетчика GMS - G стоят и на узле учета (там где корректор и среднее давление) и в котельной то как не крути одинаковый расход не получиться. (пробовал переводить) В том случае когда на вводе стоит GMS - G а возле котла РГ все ясно. (во всяком случае я это наблюдал) когда котел работает на малой нагрузке или сразу после розжига периодически РГ подклинивает
(счетчик за 2 дня до этого проходил поверку и удачно ее прошёл). Да и у счетчика РГ точность как мне кажеться пониже чем у GMS - G ( особенно при малых расходах) во всяком случае был случай на одной котельне что РГ заклинивало а котлы на минималке все равно работали (давления хватало на розжиг и малое горение), а вот если заклинит GMS - G то все, рабочее давление в сети есть, а при розжиге его нет rolleyes.gif (недавно такое было на котельной с Висманом).
В том же случае когда и там и там стоят одинаковые счетчики на одинаковом давлении, а технический счетчик показывает менше то на него надо обратить внимание, если счетчик с маслом то скорее всего масло протекло и подлипает на роторах( сталкивался с таким) или просто грязь налипла на роторах и периодически ЦеПлЯет.

P.S. 7 лет проработал в сфере обслуживания счетчиков. Так что информация достоверная и проверенная.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 5.12.2011, 7:35
Сообщение #23


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11108
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



А у меня в вышеупомянутом случае:
в ГРУ стоИт RVG G250 (на низкой стороне), а у котла - СГ16МТ-100-40-С.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
11Therion11
сообщение 6.12.2011, 11:34
Сообщение #24


Инженер наладчик КиПИа


Группа: Участники форума
Сообщений: 328
Регистрация: 29.11.2011
Пользователь №: 131247



Мда! СГ16МТ-100-40-С это турбинный счетчик и его поставили перед котлом!!! еще и наверное горелка мощная и модулируемая dry.gif
в этом случае 100% расход будет разный и больший чем на роторном счетчике.(Думаю объяснять не надо и так понятно почему.)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 6.12.2011, 11:59
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(11Therion11 @ 6.12.2011, 12:34) *
Мда! СГ16МТ-100-40-С это турбинный счетчик и его поставили перед котлом!!! еще и наверное горелка мощная и модулируемая dry.gif


Какие-то из-за этого проблемы могут быть, что СГ устанавливается для технологического учета перед котлом? и как влияет тип горелки на его работу?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
eplit
сообщение 6.12.2011, 12:00
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 26.4.2010
Из: Ижевск
Пользователь №: 54201



Какой счетчик посоветуете ставить перед котлами ПТВМ-50, ПТВМ-100?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
11Therion11
сообщение 6.12.2011, 12:59
Сообщение #27


Инженер наладчик КиПИа


Группа: Участники форума
Сообщений: 328
Регистрация: 29.11.2011
Пользователь №: 131247



Прочитайте принцип работы СГ16МТ-100-40-С. Я думаю многие вопросы отпадут сами собой, особенно пункт 2.2.3 пуск и остановка счетчика.(открытие и закрытие задвижек должно выполняться плавно не мение 1 минуты во избежание пневмоударов) Во время наладке горелки в 440 кВат. я наблюдал такое, при розжиге турбинный счетчик (стоял ЛГ-К-80) СНАЧАЛА РЕЗКО ДЕРГАЕТЬСЯ А ПОТОМ СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЕ РЕЗКО СНИЖАЛАСЬ (ЭТО БЫЛО ДАЖЕ СЛЫШНО). а все эти счетчики очень чувствительны к перепадам давления и пневмо ударам.(Кроме того очень мало кто регулирует режим розжига на модуляционной горелке чаще всего регулируют малое горение а это как правило разные вещи их нельзя путать только на некоторых ступенчатх горелках Риэло розжиг и малое горение одно и тоже.) Во всяком случае у меня сложилось такое впечатление что при пуске горелки счетчик инерционно накручивает некоторый объем газа. У роторных счетчиков форма роторов не позволяет им так резко раскручиваться. Кроме того я общался с производителями ЛГ-К и они рекомендуют ставить эти счетчики в местах постоянной статической нагрузки. Так как ваш счетчик стоит на техническом а не коммерческом узле учета то это вам не как не помешает. Лично я рекомендую на технический узел учета ставить роторные счетчики.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 6.12.2011, 13:19
Сообщение #28


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11108
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(11Therion11 @ 6.12.2011, 13:59) *
рекомендую на технический узел учета ставить роторные счетчики.

Рекомендуете ротационные?
Это для меня удивительно. Обычно в эксплуатации RVG ругают последними словами...



Сообщение отредактировал tiptop - 6.12.2011, 13:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
11Therion11
сообщение 6.12.2011, 13:33
Сообщение #29


Инженер наладчик КиПИа


Группа: Участники форума
Сообщений: 328
Регистрация: 29.11.2011
Пользователь №: 131247



Я его тоже не хвалю rolleyes.gif но тем не мение если он ПРАВИЛЬНО СМОНТИРОВАН и во время поверки тех обслуживании к нему нормальное отношение с ним можно смирится rolleyes.gif. Во всяком случае по сравнению со старыми РГ в класе точности он царь и бог а вот в случае надежности mad.gif )))),нужно очень большое внимание обращать на фильтры и желательно при монтаже комплектовать его ППФ (прокладка фильтр) во избежание попадания срани на роторы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 6.12.2011, 20:31
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 4175
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(tiptop @ 6.12.2011, 14:19) *
Рекомендуете ротационные?
Это для меня удивительно. Обычно в эксплуатации RVG ругают последними словами...


Раньше не доводилось, а с прошлой осени - RVG в топку!


Сообщение отредактировал Галиев - 6.12.2011, 20:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 12:25