Цитата(Галиев @ 21.12.2023, 18:13)

Для этого нужна расходно-напорная характеристика горелки. Т.е., производитель указывает, что при таком-то давлении в контрольной точке (после заслонки, после блока клапанов) будет эдакий расход газа, там еще давление в топке играет роль, иногда.
Добрый вечер! Такая возможность есть, есть выход патрупка с теплообменника на 3/4" с н.р.. Отбор давление оттуда смогу сделать. График тоже прилагается. Смущает то что производитель указывает что эти данные ориентировочны и лучше сделатъ настройку расхода по прибору учета. Вопрос насколько можно быть уверенным что попал по расходу, настраивая горелку по перепаду давления между камерой сгорания и давлением снятым с дросселя ? Была возможность сравнить настройку по перепаду и по прибору учёта.?
Цитата(Галиев @ 21.12.2023, 18:13)

Для этого нужна расходно-напорная характеристика горелки. Т.е., производитель указывает, что при таком-то давлении в контрольной точке (после заслонки, после блока клапанов) будет эдакий расход газа, там еще давление в топке играет роль, иногда.
Добрый вечер! Такая возможность есть. Есть выход патрубка с теплообменника на 3/4" с н.р., смотровой глазок.. Отбор давление оттуда смогу сделать. График тоже прилагается. Смущает то что производитель указывает что эти данные ориентировочны и лучше сделатъ настройку расхода по прибору учета. Вопрос насколько можно быть уверенным что попал по расходу, настраивая горелку по перепаду давления между камерой сгорания и давлением снятым с дросселя ? Была возможность сравнить выполненную настройку по перепаду , затем перепроверить по прибору учёта.?