> Две СКАДы в одной системе с BACnet, Возможно ли
OneTwo
сообщение 1.4.2021, 9:25
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 9.4.2012
Пользователь №: 146847



Здравствуйте, специалисты!

У меня нет хорошего понимания протокола BACnet, но есть одна задача. Заключается в том, что нужно вывести мониторинг и управление сигналами BACnet, которые шлюзутся из Modbus, в две полноценные СКАДы от разных производителей на разные ПК, которые должны работать параллельно. Одна будет как бы локально на маленькой панели-компьютере (не спрашивайте почему СКАДА понадобилась для такого решения), другая (WEB-СКАДА) разворачивается в сети диспетчерских.

Будет ли полноценно работать такая схема или в таком решении возможны проблемы и ожидать подводные рифы? Опытные, подскажите.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 1.4.2021, 10:54
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2960
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Основная проблема может быть в управлении. В одной СКАДе поставили уставку 25, в другой 30. Что будет - уже от конкретных СКАД и их настроек зависит. Тут надо сразу определить приооритеты и уже оттуда скакать. У Вас какие СКАДы?

Сообщение отредактировал kosmos440o - 1.4.2021, 10:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OneTwo
сообщение 1.4.2021, 12:01
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 9.4.2012
Пользователь №: 146847



Цитата(kosmos440o @ 1.4.2021, 10:54) *
Основная проблема может быть в управлении. В одной СКАДе поставили уставку 25, в другой 30. Что будет - уже от конкретных СКАД и их настроек зависит. Тут надо сразу определить приооритеты и уже оттуда скакать. У Вас какие СКАДы?


EnteliWEB и MasterSCADA. Процессы простые, на уровне управления реле дискретными сигналами.

Сообщение отредактировал OneTwo - 1.4.2021, 12:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 11.4.2021, 13:35
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2063
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



Странно, что ни одна из них у вас не может быть шлюзом. То ли Scada такие, то ли руки...

Сообщение отредактировал manjey73 - 11.4.2021, 13:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvNtSbV

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqxEKxcL
-

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2024, 22:21