> Jci M3+n30+tc9102 - проблема с уставками
activ8
сообщение 24.7.2013, 15:24
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 21.11.2011
Пользователь №: 130116



Всем доброго дня!

На объекте имеется СКАДА станция М3, контроллер N30, собирающий данные с полевых ТС-9102 (управляют фанкойлами). Изначально уставка на ТС-9102 отправлялась в виде управляющего сигнала 0-10В. Сейчас перешли на управление с М3, для чего силами инженеров представительства были заведены соответствующие переменные в N30 и мнемосхемах М3. На ТС-9102 установили пермычки на мсто аналоговых входов. Эффекта нет. Уставки от М3 не приходят...

Очень большая просьба - помочь решить проблему. Инженер представительства в отпуске, других нет... "Менеджер" трубки не берет...


С уважением,
Михаил.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GYUR22
сообщение 25.7.2013, 11:41
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 813
Регистрация: 23.7.2008
Из: гН.Новгород
Пользователь №: 20923



Видимо вам надо поправить конфигурацию TC с помощью HVAC pro - вход с крутилки в них видимо имеет приоритет над сетью
зы вы с Украины?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
activ8
сообщение 25.7.2013, 11:45
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 21.11.2011
Пользователь №: 130116



GYUR22, спасибо!

Нет, Москва. Входит ли HVAC Pro в состав софта станции М3? Где можно процедуру изучить? Где взять этот софт?

С уважением,
Михаил.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GYUR22
сообщение 25.7.2013, 12:44
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 813
Регистрация: 23.7.2008
Из: гН.Новгород
Пользователь №: 20923



В состав не M3 не входит
входит в состав Mtool и дисков для партнеров/дилеров/abcs аналогичных BPP (если это вам чтонибудь скажет)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxaTTsx

Реклама: ООО «АйДи-Электро» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqxXWZLZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvoGYgn
-

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.9.2024, 3:38