> Схема восстановления наружного водопровода., Лизкидация колодца на сети разного диаметра
Лиса
сообщение 18.4.2022, 12:27
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 26.3.2008
Пользователь №: 16984



Добрый день, проект демонтажа делаю впервые и сталкнулась с вопросом: какая схема восстановления стального водопровода, если входит в колодец Ду250, а выходит Ду160. Понимаю, что нужна муфта, но какая?
Буде очень благодарна за помощь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GreyBrain
сообщение 18.4.2022, 12:33
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 646
Регистрация: 22.4.2021
Пользователь №: 390653



Если я правильно понял, у вас восстановление (перекладка) новой трубы стальной взамен старой стальной трубы? То диаметры лучше выбрать исходя из гидравлического расчета, либо как у вас по техническому заданию. Если нужно конкретно до колодца Ду 250 и после колодца Ду 160 (160 не бывает бывает Ду 150), тогда в колодце (не обязательно именно в колодце) ставьте переходы по ГОСТ 17378.

Короче говоря обьясните подробнее, что нужно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лиса
сообщение 18.4.2022, 13:01
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 26.3.2008
Пользователь №: 16984



Необходимо восстановить участок трубы, где ликвидируется колодец. К колодцу подходят трубы разного диаметра и разного материала: сталь ду250 и ПЭ ду 160 мм соответсвенно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GreyBrain
сообщение 18.4.2022, 14:00
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 646
Регистрация: 22.4.2021
Пользователь №: 390653



Цитата(Лиса @ 18.4.2022, 14:01) *
Необходимо восстановить участок трубы, где ликвидируется колодец. К колодцу подходят трубы разного диаметра и разного материала: сталь ду250 и ПЭ ду 160 мм соответсвенно

Если вам надо просто соединить трубы, ставите на полиэтиленовую трубу втулку (или называют бурт) под фланец Диаметр наружный Дн 160, вместе с ней свободный фланец (иначе называют расточенный фланец), с другой стороны, со стороны стали ставите фланец стальной плоский приварной уплотнение тип В по ГОСТ 33259-2015 Ду 150, к нему переход Ду 250х Ду 159 (Дн 273х7,0-159х4,5), ну и дальше ваша труба.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 19.4.2022, 2:29
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2502
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Если колодец ликвидировать, то лучше без фланцев: неразъемные соединения полиэтилен-сталь.
Правда, теперь у нас есть п. 11.20 сп 31.13330.2021.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqx6MLPt

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2024, 14:16