Методика расчета падения напряжения |
|
|
|
7.10.2007, 15:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 18.6.2007
Из: Крым
Пользователь №: 9559
|
Как расчитать падение напряжения на нескольких отходящих ВЛ-0,4 кВ от ТП? В свою очередь каждая ВЛ имеет несколько ответвлений (например по 3). Для упращения принимаем что на ответвлениях нагрузки распределены равномерно, например 10 потребителей по 1 кВт.
|
|
|
|
|
7.10.2007, 17:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 22.7.2006
Из: Иркутск
Пользователь №: 3464
|
считайте методом моментов. Составляйте однолинейную схему, проставляйте мощности и длинны линий и вычисляйте моменты и определяйте падение напряжения на участках. Просто, как репа. Можно на листочке с калькулятором, что в сотике посчитать ...
|
|
|
|
Гость_Бригадир_*
|
16.10.2007, 13:12
|
Guest Forum
|
На Exele еще не плохо получается. Один раз табличку с формулами составил, а потом только значения подставляй.
|
|
|
|
|
17.10.2007, 19:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 18.6.2007
Из: Крым
Пользователь №: 9559
|
С репой понятно, но вот какую нагрузку принимать для расчета? На каждом ответвлении берем свою мощность нагрузки, а дальше в точке соединения нескольких нагрузок? Ведь это не линия освещения, в которой нагрузка постоянная и в расчете принимается мощность всех ламп. Например, для поселка, как учитывать неравномерность нагрузки распределительной сети? Есть ли какие-то рекомендации?
|
|
|
|
Гость_landgraf_*
|
16.1.2008, 9:17
|
Guest Forum
|
Цитата(Бригадир @ 16.10.2007, 13:12) [snapback]177538[/snapback] На Exele еще не плохо получается. Один раз табличку с формулами составил, а потом только значения подставляй. у нас в организации потери по моментам считаются по таблицам. О какой формуле Вы пишете? можно как нибудь показать? а если с таблицами то интерполировать?
|
|
|
|
|
16.1.2008, 10:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 1.8.2006
Из: Краснодар
Пользователь №: 3556
|
С разветвленными линиями не так просто . Делайте как учили в ВУЗе. Если не учили: Формула простая. Момент=мощность*длину. Раномерность нагрузки не сильно упрощает схему. Прикрепите схемку, с о всеми расстояниями и мощностями, тогда покажем как получить ответ.
|
|
|
|
|
22.1.2008, 16:03
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10759
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32
|
Цитата(Lviv @ 22.1.2008, 16:58) [snapback]213414[/snapback] Справочник по расчёту проводов и кабелей. Программа Djvu есть или прислать? книжки дОлжно складывать сюдаваша книжка перемещена в отдельную тему и лежит тутза книжку - спасибо!
|
|
|
|
Гость_in37_*
|
3.3.2008, 18:31
|
Guest Forum
|
Пришлите книжку, если можно, в электронном виде, а то программа затыкается после 40 квт, а надо считать 220....250 квт!!
|
|
|
|
|
20.3.2008, 13:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 13.4.2005
Из: Киев
Пользователь №: 666
|
А почему никто не хочет обратиться к классике - курсу физики: расчитать сопротивление проводника, по мощности, напряжению и косинусу фи найти ток, по текущему току найти падение напряжения и перевести его в проценты? А что за программа "затыкается после 40КВТ"? Для автоматизации подобных расчетов есть форма - http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/wiresel.html - которая работает в трех режимах: 1. Выбор сечения провода по нагреву и потерям напряжения 2. Расчет нагрузочной способности проводника заданного сечения 3. Оценка потерь и максимальных параметров линии Режим выбирается комбинацией флажков в полях "сечение" и "расчитывать". 1-Р, 2-СР, 3-С.
|
|
|
|
Гость_sergey-ryabinin_*
|
23.4.2010, 8:04
|
Guest Forum
|
А если такой случай: есть ВЛ-0,4 кВ, к ней присоединено в разных местах какое-то количество однофазных абонентов, как тогда в таком случае считать падение напряжение, по каждой фазе отдельно для 220 В?
|
|
|
|
Гость_chak_*
|
24.4.2010, 21:06
|
Guest Forum
|
Добрый вечер. В случае распределённой нагрузки я в формулу потерь подставляю произведение полной длины на среднеарифметическое значение мощности, где среднеарифметическое значение определяю, как сумму двух слагаемых: мощность в начале участка (обычно максимальная) и в конце участка (ноль), т.е.:(Pmax+0)/2=Pmax/2. Этот же подход применяю при ответвлениях на ответвлениях.
|
|
|
|
|
15.5.2020, 14:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 463
Регистрация: 15.4.2011
Пользователь №: 103833
|
Добрый день. Подскажите пожалуйста, где можно как прочитать про расчет падения напряжения для сетей 0,4 кВт от тока.
Есть несколько формул, к примеру -
Расчёт потерь линейного (между фазами) напряжения в кабеле при трёхфазном переменном токе производится по формулам: (если известен ток) ΔU(в)=√3·I(R·cosφ·L+X·sinφ·L); Ток 10 ампер, длина трассы 150 метров, cosφ = 0,75, X = 0,08, sinφ = 0,66. R получается 7,56 для сечения 2,5 ΔU(в) = 29701,332
И как посчитать R при температуре скажем 30 градусов?
|
|
|
|
|
15.5.2020, 18:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1634
Регистрация: 4.7.2010
Из: Россия, Донбасс, ЛНР
Пользователь №: 63496
|
Справочник по расчету электрических сетей. И.Ф. Шаповалов. В этой книге теория с примерами и справочными материалами. Файл большой, не грузится. Может на форуме в литературе есть. Цитата(LordN @ 22.1.2008, 16:03) книжки дОлжно складывать сюдаза книжку - спасибо! Объем ограничен. Не могу выложить книгу Справочник по расчету электрических сетей. И.Ф. Шаповалов.
|
|
|
|
|
15.5.2020, 19:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1634
Регистрация: 4.7.2010
Из: Россия, Донбасс, ЛНР
Пользователь №: 63496
|
Цитата(sergey-ryabinin @ 23.4.2010, 8:04) А если такой случай: есть ВЛ-0,4 кВ, к ней присоединено в разных местах какое-то количество однофазных абонентов, как тогда в таком случае считать падение напряжение, по каждой фазе отдельно для 220 В? Есть классика Справочная книга для проектирования освещения. Г.М Кноринг, И.М. Фадин, В.Н. Сидоров. В книге раздел посвящен расчету падения напряжения в сложных цепях
Screenshot_1_расчет_2.jpg ( 61,83 килобайт )
Кол-во скачиваний: 15
Screenshot_1_расчет3.jpg ( 20,8 килобайт )
Кол-во скачиваний: 16
|
|
|
|
|
15.5.2020, 19:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1634
Регистрация: 4.7.2010
Из: Россия, Донбасс, ЛНР
Пользователь №: 63496
|
Цитата(vladvlad5 @ 15.5.2020, 14:10) Добрый день. Подскажите пожалуйста, где можно как прочитать про расчет падения напряжения для сетей 0,4 кВт от тока. Делал расчет по методике Шаповалова в закладную записку после проверки электроустановок. Может пригодится
Закладная_записка.pdf ( 66,12 килобайт )
Кол-во скачиваний: 20
|
|
|
|
|
15.5.2020, 22:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 463
Регистрация: 15.4.2011
Пользователь №: 103833
|
Спасибо!
|
|
|
|
|
3.10.2020, 0:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 13.4.2005
Из: Киев
Пользователь №: 666
|
Сейчас программа Wiresel расположена здесь: http://miroshko.kiev.ua/wiresel/
|
|
|
|
|
|