виталий.д
сообщение 3.7.2009, 14:01
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 30.6.2009
Пользователь №: 35436



Я занимаюсь проектированием холодоснабжения.Спроектировал камеру для хранения овощей.Тепло-влагопоступления отводятся местными воздухоохладителями.В камере нужно спроектировать вентиляцию для удаления прдуктов жизнедеятельности в процессе дыхания.Просмотрел литературу предложенную на форуме, но конкретного ничего не нашел.Подскажите, как расчитать воздухообмен в моем варианте.Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Litvinov
сообщение 3.7.2009, 15:14
Сообщение #2


инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)


Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224



А какие овощи?
Для разных овощей - различные технологические требования.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 3.7.2009, 15:49
Сообщение #3


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



И местные охладители нужно бы считать совместно с приточно-вытяжной вентиляцией.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
виталий.д
сообщение 3.7.2009, 23:08
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 30.6.2009
Пользователь №: 35436



Коллеги, по холоду спроектировано с хорошим запасом.Литвинов, по Вашему вопросу, предположим что камера уневерсальная, хотя заказчики хотят хранить морковь и капусту.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
виталий.д
сообщение 4.7.2009, 21:55
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 30.6.2009
Пользователь №: 35436



Коллеги, неужели ни кто этого не делал.Перелопатил американские и голандские рекомендации, опять ни чего нового не нашел.Все расчеты делают исходя, что в проекте только вентиляция.Подскажите, больше не у кого спросить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_DinaZavr_*
сообщение 5.7.2009, 5:45
Сообщение #6





Guest Forum






Так подход неправильный. Сначала холод сделан, а потом про вентиляцию вопрос возник. А должно быть наоборот. Как уже указывали. Обычно и без холода можно обойтись.

И зачем у голландцев искать? Уж морковь и капусту и у нас хранить всегда умели, и без холодоснабжения. Но с соблюдением технологии.

Так что ищите НТП, ВНТП и т.п. И СНиП 2.10.02-84 не мешает посмотреть
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
виталий.д
сообщение 5.7.2009, 10:36
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 30.6.2009
Пользователь №: 35436



Что то я не припоминаю, когда у нас умели хранить морковь и капусту.Еще в детстве, в школе, нас целыми классами загоняли в эти хранилища и хорошего я там, поверьте, ничего не видел.Продукция тоннами пропадала, а отписывались руководству что у нас все хорошо.И это не первый проект.Сам лично считаю, что продукция в холодильнике хранится лучше.За счет одной вентиляции, без охлаждения, уходит в прошлое.А вопрос стоит в том-как рассчитать необходимый воздухообмен.В той литературе, которая указана выше, про это написано очень плохо(для случая с искуственным холодом).А то что сначала холод спроектирован, а затем вентиляция-заказчик хотел вообще без нее(переубедили).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 5.7.2009, 13:23
Сообщение #8


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Посмотрите НТП-АПК 1.10.12.001-02 табличку 15 и пункт над ней.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
виталий.д
сообщение 6.7.2009, 10:04
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 30.6.2009
Пользователь №: 35436



Цитата
8.1.3. Система общеобменной вентиляции должна обеспечить подачу в камеру хранилища наружного воздуха, полную или частичную рециркуляцию внутреннего воздуха (при необходимости с искусственным его охлаждением и увлажнением), а также перемешивание воздуха в объеме хранилища.

8.1.4. Интенсивность вентилирования массы продукции в лечебный период и период охлаждения должна быть не ниже значений, приведенных в таблице 15.

Таблица 15

Вид продукции Интенсивность вентилирования в районах с расчетной зимней температурой, м /т.ч
-20 °С и выше -30 °С и ниже
Картофель и корнеплоды 70 50
Капуста, лук, чеснок 150 100

В период основного хранения (зимой) интенсивность вентилирования следует снижать на 50%.

8.1.5. В хранилищах с активной вентиляцией, в том числе с использованием искусственного холода, производительность системы приточной вентиляции определяется расчетом, исходя из условия удаления из продукции тепла и влаги, она не должна быть менее значений, указанных в таблице 15.

В холодильниках с использованием искусственного и естественного холода производительность системы приточной вентиляции также определяется расчетом, но она не должна быть менее 10 м /ч на тонну хранимой продукции и не менее 8 объемов камеры в час.

В пункте 8.1.3. сказано, что возможна полная рецеркуляция, (при необходимости с охлаждением и увлажнением) а также перемешивание воздуха в объеме хранилища. Это у меня происходит за счет воздухоохладителей.
В пункте 8.1.4. дан объемный расход воздуха вентиляции, но про свежий наружный ни слова.
В пункте 8.1.5. сказано, что расход воздуха определяем из уравнения тепло-влажностного баланса, исходя из условий удаления тепла и влаги. Это у меня происходит за счет испарителей. И кратность, по рассчетам, циркуляции через испарители больше 20.
Подскажите, где ошибаюсь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 6.7.2009, 14:16
Сообщение #10


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Ошибка в том, что нет вентиляции в таблице написан минимум по вентиляции вот и обеспечьте его.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
виталий.д
сообщение 7.7.2009, 20:58
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 30.6.2009
Пользователь №: 35436



Ошибка в том, что нет рекомендуемого расхода наружного воздуха.А перемешивание воздуха в камере производится воздухоохладителями( это то что обзывается в этих рекомендациях вентиляцией).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
виталий.д
сообщение 22.7.2009, 9:15
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 30.6.2009
Пользователь №: 35436



Всем спасибо, нужную информацию нашел.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Porter
сообщение 16.3.2011, 14:53
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 1.6.2008
Пользователь №: 19297



Есть картофелехранилище на 800 тонн. Заказчик дал задание, что в первый период хранения расход воздуха 140 м3/час на 1 тонну. В период хранения 70 м3/час на 1 тонну. Получаются огромные цифры - 112 и 56 тысяч. Кто сталкивался с овощехранилищами подскажите пожалуйста - действительно ли нужны такие огромные расходы? Также подскажите - как правильно делать воздухораспределение? Способ хранения - в контейнерах в три яруса, высотой 2,7м.
Может кто поделится своими решениями овощехранилищ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 16.3.2011, 14:56
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



ну расходы вы сами должны определить, вам технолог должен только сказать требуемые параметры помещения (или можете сами посмотреть)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Porter
сообщение 16.3.2011, 14:59
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 1.6.2008
Пользователь №: 19297



Подскажите - как вести расчет по воздуху? или где посмотреть методику расчета?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 16.3.2011, 15:13
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



Цитата(Porter @ 16.3.2011, 14:59) *
Подскажите - как вести расчет по воздуху? или где посмотреть методику расчета?


Ну сначала надо понять есть ли раб. места на складе и сколько там человек.

Во вторых узнать какие параметры микроклимата надо выдержать, должен дать вам технолог (ли где-то в нормативах найти) (в основном температура, влажность необходимая мин кратность подачи нар. воздуха). Может у вас там "особый" картофель, который требует жестких параметров, терроризируйте технолога.

Какие ПДК и в какой концентрации выделяются на складе (технолог).

вот отсюда и подбираете вент. установку.

В каких нормативах смотреть картофельный склад, не знаю.

Сообщение отредактировал alexius_sev - 16.3.2011, 15:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 16.3.2011, 15:27
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



есть СНиП 31-04-2001 «Складские здания», можете для начала его почитать
надыбал такую книжку , вдруг поможет

Сообщение отредактировал alexius_sev - 16.3.2011, 15:34
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______.__________________________________________________.1977_.djvu ( 6,95 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 613
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vik
сообщение 16.3.2011, 16:00
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 997
Регистрация: 1.3.2006
Пользователь №: 2260



есть нормы специально по овощехранилищам. К тому же в сети много рекомендаций по канадской технологии хранения.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______________.pdf ( 1,89 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1253
Прикрепленный файл  ________1.10.12.001_02_____________.doc ( 746,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 944
Прикрепленный файл  _______________2.10.02_84.doc ( 1,75 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 840
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Porter
сообщение 16.3.2011, 17:18
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 1.6.2008
Пользователь №: 19297



Согласно НТП-АПК 1.10.12.001-02 на 1 тонну картофеля нужно 70 м3/час воздуха. Имеется ввиду наружного? Если да, то получаются огромные цифры по теплу и по холоду. И как все таки делать воздухораспределение при хранении в контейнерах, что б не было застойных зон?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
koja
сообщение 17.3.2011, 0:36
Сообщение #20


Инженер-климаттехник


Группа: Участники форума
Сообщений: 286
Регистрация: 11.8.2006
Пользователь №: 3667



Я делал так: в земле цементные траншеи переменного сечения -это воздуховоды, сверху деревянные настилы с щелью переменного сечения-это воздухораспределители. Картофель хранится на поддонах в сетках.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Porter
сообщение 17.3.2011, 11:55
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 1.6.2008
Пользователь №: 19297



Так все же - при расчете учитывать 70 м3 на тонну или только ведем расчет на поддержание температуры и влажности? 70 м3 - наружного воздуха или можно и рециркуляционного? Если наружного, то зимой на отоплении "вылетаем в трубу". И есть ли у кого опыт в проектировании или монтаже овощехранилищ без холодилки? Т.е. с использованием только вентиляции? Если да, то какой алгоритм работы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
weeknet
сообщение 18.3.2011, 11:15
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 25.7.2010
Пользователь №: 65959



я так же в активном поиске....)))
есть идея использовать недорогой контроллер с двумя аналоговыми входами и 2 релейными выходами....один датчик на улицу второй в помещении....управляем рециркуляциией и соответственно естественным холодом....
остаеться только подобрать регулятор не дорогой
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 18.3.2011, 11:45
Сообщение #23





Guest Forum






Цитата(weeknet @ 18.3.2011, 13:15) *
я так же в активном поиске....)))
есть идея использовать недорогой контроллер с двумя аналоговыми входами и 2 релейными выходами....один датчик на улицу второй в помещении....управляем рециркуляциией и соответственно естественным холодом....
остаеться только подобрать регулятор не дорогой

Регулятор чего?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
weeknet
сообщение 18.3.2011, 11:47
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 25.7.2010
Пользователь №: 65959



регулятор температуры.....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
weeknet
сообщение 18.3.2011, 11:58
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 25.7.2010
Пользователь №: 65959



http://www.pixsys.net/en/products/controllers/atr171-187

думаю этот подойдет ATR171-23ABC-T
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 18.3.2011, 12:56
Сообщение #26





Guest Forum






Цитата(weeknet @ 18.3.2011, 13:47) *
регулятор температуры.....

а че контроллер не умеет че ли?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
weeknet
сообщение 18.3.2011, 18:15
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 25.7.2010
Пользователь №: 65959



умеет...но и стоит денег....нужен не дорогой...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 20.3.2011, 22:08
Сообщение #28


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



В 100 км от С-Пб есть куча бывших совхозов и колхозов занимающихся сельским хозяйством. Хранят картофель следующим образом - россыпью в бункерах - этот идет на корм скотине и в ящиках, семенной и на продажу. В хранилищах нет никакой холодилки ибо незачем, нет никаких вентагрегатов ибо ВЕ дешевле, толковые агрономы запускают кортофелекопалки утром, а людей на сбор после полудня, тогда не требуется сушить и на складе меньше гнили. Хранилища зимой отапливают и делают лазы для кошек... Хотя можно и лабораторные условия предусматривать, ктож против, было бы на что)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
think
сообщение 25.3.2011, 18:35
Сообщение #29





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 24.4.2010
Пользователь №: 53941



Можно свалить картоху и валом, сохранность будет процентов 60, если повезет/постараетесь - процентов 80 (хорошая погода во время копки, просушка, минимум повреждений, ручная переборка во время хранения).
С принудительной вентиляцией и хорошей автоматизацией (регулирующей температуру и влажность, с алгоритмами сушки, лечения, охлаждения...) получите потери процентов 6..8.

Умножьте разницу на сотни-тысячи тонн... т.ч. все затраты на оборудование и энергию окупаются.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
think
сообщение 25.3.2011, 18:57
Сообщение #30





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 24.4.2010
Пользователь №: 53941



Цитата(Porter @ 16.3.2011, 17:53) *
Есть картофелехранилище на 800 тонн. Заказчик дал задание, что в первый период хранения...

т.е. охлаждения?
Цитата
...расход воздуха 140 м3/час на 1 тонну... Получаются огромные цифры...
  1. Посчитайте тепловыделение от этих 800 тонн картофеля.
  2. Далее, (начальная температура при закладке на хранение - сортовая температура хранения) * теплоемкость 800 тонн картофеля + полученное выше тепловыделение.
  3. Для охлаждения требуется удалить это количество тепла воздухом за заданный период времени (20..40 дней, вернее, ночей, т.к. днем в это время года обычно еще тепло) - вот Вам и расход.

Обещаю, мало не получите, хотя 140 - это, конечно многовато.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 16:25