Объединение спутник-каналов в сборный, со скольки этажей допускается объединение вытяжных каналов |
|
|
|
28.11.2023, 17:23
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 3.9.2010
Пользователь №: 70725
|
Подскажите ,я могу в один сборный канал объединить все вытяжные спутники из кухонь ( 60 куб.м/час), или нужно делить на вентблоки? не могу в нормах найти -есть ограничения или нет по кол-ву присоединяемых каналов? Здание 14 этажей.
|
|
|
|
|
28.11.2023, 17:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 510
Регистрация: 31.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10998
|
СП7 п.6.10 а и б
|
|
|
|
|
28.11.2023, 18:14
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 3.9.2010
Пользователь №: 70725
|
Цитата(Flow @ 28.11.2023, 17:27) СП7 п.6.10 а и б прочла, там ничего не указано о количестве присоединяемых спутников...,только что их длина не менее 2 метров.Мне кажется это не совсем ответ на мой вопрос...
|
|
|
|
|
28.11.2023, 21:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 510
Регистрация: 31.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10998
|
Цитата(flasher31 @ 28.11.2023, 18:14) прочла, там ничего не указано о количестве присоединяемых спутников...,только что их длина не менее 2 метров.Мне кажется это не совсем ответ на мой вопрос... других ограничений в нормах СП7 и СП60 не встречал. Если только новый СП для высотных зданий, но его не изучал и 14 этаже это не высотка. p.s. Ну и конечно в рамках одного пожарного отсека.
Сообщение отредактировал Flow - 28.11.2023, 21:34
|
|
|
|
|
28.11.2023, 22:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32818
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032
|
Цитата(flasher31 @ 28.11.2023, 17:23) Подскажите ,я могу в один сборный канал объединить все вытяжные спутники из кухонь ( 60 куб.м/час), или нужно делить на вентблоки? не могу в нормах найти -есть ограничения или нет по кол-ву присоединяемых каналов? Здание 14 этажей. Можете, если располагаемое Р е позволяет пропустить расчетный расход в расчетных условиях. И 17 этажей тоже проходит, даже кухня и Су\ванная в один вентблок проходит, но с элплитами, с газовыми не встречал. Ну и один два верхних этажа - отдельно.
|
|
|
|
|
29.11.2023, 6:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 446
Регистрация: 25.1.2009
Пользователь №: 28132
|
Цитата(flasher31 @ 28.11.2023, 20:23) Подскажите ,я могу в один сборный канал объединить все вытяжные спутники из кухонь ( 60 куб.м/час), или нужно делить на вентблоки? не могу в нормах найти -есть ограничения или нет по кол-ву присоединяемых каналов? Здание 14 этажей. Можете при условии что это будут одинаковые системы. Например только естесственная вытяжка или вентблок только для подключения кухонных вытяжек. Эти системы сейчас нельзя подсоединять в один общий сборный. Плюс сами вентблоки бывают разных размеров, тут вам надо с архами и конструкторами совместно работать. Чтобы определить размеры вентблока скорость движения воздуха в сборном канале принимаете по табл. Л.3 СП 60.
|
|
|
|
|
29.11.2023, 8:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 330
Регистрация: 5.9.2007
Пользователь №: 11080
|
Цитата(flasher31 @ 28.11.2023, 17:23) Подскажите ,я могу в один сборный канал объединить все вытяжные спутники из кухонь ( 60 куб.м/час), или нужно делить на вентблоки? не могу в нормах найти -есть ограничения или нет по кол-ву присоединяемых каналов? Здание 14 этажей. п. А.10.4 ГОСТ Р 59972-2021.
|
|
|
|
|
29.11.2023, 9:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12244
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Цитата(Jan28 @ 29.11.2023, 8:39) п. А.10.4 ГОСТ Р 59972-2021. ГОСТ Р 59972-2021 Цитата А.10.4 Давление воздуха в системе Не допускается распространение загрязнений в здании через воздуховоды или систему вентиляции, а также использование разных вентиляционных систем для одной и той же зоны здания, если это может привести к неконтролируемым изменениям уровня давления. Высотные здания следует разделять по вертикали на несколько зон вентиляции. Расстояние по вертикали Нmax, м, между наиболее низкой и высокой точками приема воздуха в пределах одной зоны не должно превышать значения, вычисляемого по формуле (А.4)
В ином случае систему следует оборудовать дроссельными клапанами потока воздуха или другими аналогичными устройствами для автоматической компенсации эффекта дымовой трубы. СП 54.13330.2022 Цитата 9.11 Удаление воздуха следует предусматривать из кухонь (кухонь-столовых, кухонь-ниш), уборных (туалетов), ванных комнат (душевых), совмещенных санузлов. При этом следует предусматривать установку на вытяжных каналах и воздуховодах регулируемых вентиляционных решеток и клапанов. При наличии клапанов допускается установка нерегулируемых вентиляционных решеток. У ТС МЖД, поэтому уже не нужно смотреть на указанный Вами пункт ГОСТа. Тем более, при ест. вентиляции в МЖД используется именно эффект дымовой трубы для улучшения вентиляции верхних этажей за счёт эжекции.
|
|
|
|
|
29.11.2023, 10:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 330
Регистрация: 5.9.2007
Пользователь №: 11080
|
Цитата(ИОВ @ 29.11.2023, 9:28) Тем более, при ест. вентиляции в МЖД используется именно эффект дымовой трубы для улучшения вентиляции верхних этажей за счёт эжекции. Ну насколько улучшается - это большой вопрос. Во-первых, это сложно просчитать. Во-вторых, если бы улучшение было значительным, не ставили бы на последних этажах вентиляторы. При этом при объединении большого количества этажей возникает большой минус - сложности с балансировкой. Да, можно отрегулировать решётками. Но вся эта регулировка будет держаться до первого протирания пыли с решётки или до первого ремонта, который скорее всего будет прямо сразу. К тому же возможны шумы и свисты на сильно зажатых решётках на нижних этажах. Лично мне кажется, что логика в разбивке систем по высоте есть - система получается более предсказуемой и устойчивой.
|
|
|
|
|
29.11.2023, 10:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32818
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032
|
Насчет шума и свиста вы как то излишне фразеологически завернули в плане не те скорости и не те величины гасимого Р. Это не щель в входной двери подьезда при сильных ветрах
Сообщение отредактировал инж323 - 29.11.2023, 10:27
|
|
|
|
|
29.11.2023, 11:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 330
Регистрация: 5.9.2007
Пользователь №: 11080
|
Может получиться так, что на нижних этажах придётся оставить именно щель.
|
|
|
|
|
29.11.2023, 11:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12244
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Цитата(Jan28 @ 29.11.2023, 10:17) Ну насколько улучшается - это большой вопрос. Во-первых, это сложно просчитать. Во-вторых, если бы улучшение было значительным, не ставили бы на последних этажах вентиляторы. При этом при объединении большого количества этажей возникает большой минус - сложности с балансировкой. Да, можно отрегулировать решётками. Но вся эта регулировка будет держаться до первого протирания пыли с решётки или до первого ремонта, который скорее всего будет прямо сразу. К тому же возможны шумы и свисты на сильно зажатых решётках на нижних этажах. Лично мне кажется, что логика в разбивке систем по высоте есть - система получается более предсказуемой и устойчивой. На последних 2-х этажах уже и эжекции недостаточно для осуществления ВЕ. Про свист и шум Вам уже ответил инж323. Т.е. по Вашей логике нужно в любом случае ориентироваться на ГОСТ Р 59972-2021, и можно объединять верт. коллектором, например, для Москвы, не более 4-х этажей. Попробуете донести Вашу логику с Вашим же "кажется" до Заказчиков и застройщиков МЖД? Результат ведь очевиден.
|
|
|
|
|
29.11.2023, 11:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 330
Регистрация: 5.9.2007
Пользователь №: 11080
|
Если высота этажа 3 м, то не 4 этажа, а почти 6. При делении по высоте площадь коллекторов будет пропорционально уменьшаться. Так что не будет 2х...-кратного увеличения площадей, занимаемых вентиляцией. Соответственно каких-то весомых убытков это решение застройщикам не принесёт. Я лишь хочу сказать, что этот фактор необходимо как минимум учитывать (а не исполнять его точно как написано). Например, если дом 9 этажей, то можно и оставить систему одну на 7 этажей (на 2 последних вентиляторы). Но если там 17 этажей, то я бы поделил.
|
|
|
|
|
29.11.2023, 11:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12244
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Цитата(Jan28 @ 29.11.2023, 11:14) Если высота этажа 3 м, то не 4 этажа, а почти 6. При делении по высоте площадь коллекторов будет пропорционально уменьшаться. Так что не будет 2х...-кратного увеличения площадей, занимаемых вентиляцией. Соответственно каких-то весомых убытков это решение застройщикам не принесёт. Т.е. Вы смотрите на 17 м в примере из ГОСТа и не видите, что там нар. т-ра -14 град? А в Москве -26 град расчётная, и будет желаемая Вами высота всего 12,5 м - на 6 этажей явно не тянет. Сначала посчитайте, нарисуйте, только потом утверждайте.
|
|
|
|
|
29.11.2023, 11:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32818
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032
|
Цитата(Jan28 @ 29.11.2023, 11:00) Может получиться так, что на нижних этажах придётся оставить именно щель. У меня мало было объектов жилья с высотой потолков выше 4 метров, буквально единицы, правда там мехприток и КВ с увлажнением и лифт в квартиру приезжает.Это для одного из них я выяснял размеры кабин лифтов, что б мотоцикл мог в него заезжать, чем вызвал восторг у менеджеров мотосалона, мол первый раз встречаем что б под наши мотики лифты выбирали(кстати, реально проблема, даже подумывали лифт для медучреждений взять и отделку для них заказывать отдельно, но и их гидравлических единицы).Там правда и домик то 4 этажа, хотя последний этаж с переменной высотой- от 6 метров и до 8 м.
|
|
|
|
|
29.11.2023, 12:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 446
Регистрация: 25.1.2009
Пользователь №: 28132
|
Цитата(Jan28 @ 29.11.2023, 11:39) п. А.10.4 ГОСТ Р 59972-2021. Но ведь этот ГОСТ относится к вентиляции общественных зданий. И к жилью не применяется.
|
|
|
|
|
29.11.2023, 12:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 330
Регистрация: 5.9.2007
Пользователь №: 11080
|
Согласен, но как справочник использовать можно. Принцип работы-то один и тот же.
|
|
|
|
|
29.11.2023, 13:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12244
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Цитата(Jan28 @ 29.11.2023, 12:31) Согласен, но как справочник использовать можно. Принцип работы-то один и тот же. А зачем? Только потому, что Вам так " кажется"? По п. А.10.4 ГОСТа достаточно установки регулирующих клапанов/устройств. По СП 54 д.б. регулирующие устройства. Т.е. условия ГОСТ выполняются в т.ч. для жилья - это об общем принципе работы. А Ваши личные рассуждения/мнения, конечно, не противопоказаны, но только не за чужие деньги Заказчиков/Застройщиков.
|
|
|
|
|
29.11.2023, 14:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 330
Регистрация: 5.9.2007
Пользователь №: 11080
|
Цитата(ИОВ @ 29.11.2023, 13:15) А зачем? Только потому, что Вам так "кажется"? Ну ведь можно же? А зачем - пусть каждый сам для себя решит.
|
|
|
|
|
29.11.2023, 14:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12244
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Цитата(Jan28 @ 29.11.2023, 14:12) Ну ведь можно же? А зачем - пусть каждый сам для себя решит. Беда многих проектировщиков в том, что они недостаточно знакомы с нормами, распространяющимися на проектируемое ими здание. Или неважно их понимают/воспринимают. А Вы хотите их перегрузить уже чужими для их здания нормами.
|
|
|
|
|
|