> Гидроистпытания узла с клапаном перепада давления, Какие условия при испытаниях, чтобы не повредить мембрану
kolomimber
сообщение 6.5.2024, 8:06
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 4.6.2015
Пользователь №: 269742



Добрый день.

В ИТП на подающем трубопроводе установлен клапан регулятора перепада давления. Предстоят гидравлические испытания трубопроводов ИТП. Достаточно ли будет того, что до начала испытаний будет заполнено под- и надмембранное пространство клапана, а также отсоединены и заглушены импульсные линии клапана.

Трубопроводы опрессовываются раздельно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoroponov
сообщение 6.5.2024, 10:04
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1234
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918



Если давление опрессовки не превышает максимальное давление для клапана , то ничего делать не надо. Если у вас есть руководство по эксплуатации то надо его почитать, там могут быть определённые требования по давлению для клапана и прочие требования по обслуживанию.
В основном клапана выбираются и работают на установках до максимального давления в 16 или 25 Бар . Трубопроводы прессуются обычно давлением или с коэффициентом 1,25 или 1,5 от максимального рабочего или иным , согласно назначения и ваших нормативных документов. Если у вас давление при испытаниях не превышает его максимального то можно прессовать вместе с трубами . Если испытательное давление превышает максимальное для клапана , то его снимают , заменяя вставкой и прессуют без него . В ряде случаев просто оставляют только корпус клапана , снимая головку с пружинным механизмом и мембраной и импульсными трубками. Но опять , надо исходить из давления на испытаниях.
Во всяком случае это было раньше , сейчас могут быть изменения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kolomimber
сообщение 6.5.2024, 10:42
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 4.6.2015
Пользователь №: 269742



В руководстве описан порядок подключения и отключения при монтаже и демонтаже, но нет указаний по действиям при испытаниях. Испытательное давление небольшое - 0,8 МПа. Расчетное давление для корпуса - 1,6.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoroponov
сообщение 6.5.2024, 15:00
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1234
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918



Мы прессовали первые контура теплообменников тепловых узлов на 10 атмосфер . Диффрегуляторы были на 16.В паспортах было предупреждение о не допустимости превышения максимального рабочего давления. Всё.
Ничего не отключалось и не демонтировалось .Потом всё нормально работало . И так много лет. Если вы не превышаете при опрессовке максимального (рабочего) давления для прибора , которое указано согласно паспорта , то с ним ничего случиться не может . У них для максимального рабочего давления , указанного в паспорте и давления когда прибор может разрушиться коэффициент не менее 1.5 .В ИТП с регуляторов Данфосс на всякий случай снимали оголовник с пружиной и мембраной . Опрессовка велась на 16 атмосфер , стоят они очень дорого , вот и снимали из-за страха разрушить .

Если есть что то что может быть повреждено при меньшем давлении то в инструкции по эксплуатации идёт предупреждение. Они там, фирмы , за безопасностью теплового оборудованияа подобных регуляторов следят очень серьёзно. Иначе , если что то их просто могут замучить штрафами или разорить а руководство посадить. Да и таких фирм не очень много на западе. Оборудование подобное считается довольно серьёзным .
По идее такой подход и в России должен быть.

Сообщение отредактировал svoroponov - 6.5.2024, 15:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 6.5.2024, 21:45
Сообщение #5


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 49567
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



А какой смысл давить ИТП выше максимума регулятора? Что мешает перекреститься и написать акт на нужное давление? Неужели надежды на авось в Вас мало?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 7.5.2024, 0:27
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 20703
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(kolomimber @ 6.5.2024, 8:06) *
В ИТП на подающем трубопроводе установлен клапан регулятора перепада давления. Предстоят гидравлические испытания трубопроводов ИТП. Достаточно ли будет того, что до начала испытаний будет заполнено под- и надмембранное пространство клапана, а также отсоединены и заглушены импульсные линии клапана.
Трубопроводы опрессовываются раздельно.

1. У вас должны быть "правила эксплоатации теплоузлов" где процедура ипытания описана.
2. При гидравлических испытаниях на мембрану РПД не действует никакая сила, т.к. давление в подаче и обратке одинаковое. Подачу и обратку при испытаниях разделить невоможно: если прямое подключение, то связь через элеватор; если независимое - через теплообменник. Поэтому отключать РПД и, тем более импульсы, ненужно.
3. Максимально допустимое давление работы клапана см. на его корпусе. Обычно для ИТП это 16 или 25 бар

Сообщение отредактировал jota - 7.5.2024, 0:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqx6MLPt

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2024, 13:03