Всем добрый день! Подскажите или скажите куда посмотреть для решения следующей проблемы. На шине несколько выключателей. которые управляют некими группами. На одном из выключателей делаем кнопку "выключить все" - она отключат все нормально. Но выключатели которые управляют группами не понимают ,что произошло отключение, и что бы включить группу- надо щелкнуть вхолостую включателем. Вот завис с этим. Вроде бы "Выкл все" должен сказать остальным выключателям, что все выключил, и они должны получить команду. А как сделать непонятно... Делал на АВВ-шных и шнайдеровских устройствах и везде то же самое.
И второй вопрос, как лучше сделать задержку выключения. По проекту на выходе ряд выключателей(не KNX, Vimar , обычные. ) через бинарный вход( будет АВВ US/U4.2 ) подключаем к шине KNX, и делаем кнопку выкл всё" . Надо сделать длительное нажатие,защита от случайного отключения, секунды 3 , я сделал так . на бинарном перебрал все варианты и нашел только вариант с жалюзи. Только там нашел вариант с задержкой по времени. Допускается ли такое? Кстати, здесь выскакивает тоже предыдущая проблема.- 4 группы после общего выключения не видят отключения, надо перещелкнуть вхолостую.Буду очень признателен за помощь в решении данных проблем.
Надо передавать статус на все выключатели от "главного" поставьте их всех на прослушивание адресса по которому "выключить всё" коммуницирует...
Типичная проблема начинающих...
Никаких галок ставить не нужно, нужно поставить ГА статуса соответвующей группы ВТОРЫМ (обязательно вторым) в кнопку управления той самой группой.
Почитайте - http://knx.com.ua/o-knx/documentaciya/zametki-o-knx/251-knx-zametki-chast-8-problema-dvojnogo-nazhatiya-knopok
Будет непонято - спрашивайте.