Автор: Olegos70 18.5.2017, 11:55

Всем добрый день! Подскажите или скажите куда посмотреть для решения следующей проблемы. На шине несколько выключателей. которые управляют некими группами. На одном из выключателей делаем кнопку "выключить все" - она отключат все нормально. Но выключатели которые управляют группами не понимают ,что произошло отключение, и что бы включить группу- надо щелкнуть вхолостую включателем. Вот завис с этим. Вроде бы "Выкл все" должен сказать остальным выключателям, что все выключил, и они должны получить команду. А как сделать непонятно... Делал на АВВ-шных и шнайдеровских устройствах и везде то же самое.
И второй вопрос, как лучше сделать задержку выключения. По проекту на выходе ряд выключателей(не KNX, Vimar , обычные. ) через бинарный вход( будет АВВ US/U4.2 ) подключаем к шине KNX, и делаем кнопку выкл всё" . Надо сделать длительное нажатие,защита от случайного отключения, секунды 3 , я сделал так . на бинарном перебрал все варианты и нашел только вариант с жалюзи. Только там нашел вариант с задержкой по времени. Допускается ли такое? Кстати, здесь выскакивает тоже предыдущая проблема.- 4 группы после общего выключения не видят отключения, надо перещелкнуть вхолостую.Буду очень признателен за помощь в решении данных проблем.

Автор: Mycraft 18.5.2017, 12:17

Надо передавать статус на все выключатели от "главного" поставьте их всех на прослушивание адресса по которому "выключить всё" коммуницирует...

Типичная проблема начинающих...

Автор: Olegos70 18.5.2017, 12:29

Цитата(Mycraft @ 18.5.2017, 12:17) *
Надо передавать статус на все выключатели от "главного" поставьте их всех на прослушивание адресса по которому "выключить всё" коммуницирует...

Типичная проблема начинающих...

Точно в десяточку! Начинающий, в феврале курсы прошли rolleyes.gif Я понимаю что надо сделать, а как не могу вспомнить-галку поставить где то или что то с телеграммами придумаьть..

Автор: Konstantin_X 19.5.2017, 9:55

Никаких галок ставить не нужно, нужно поставить ГА статуса соответвующей группы ВТОРЫМ (обязательно вторым) в кнопку управления той самой группой.

Автор: leonid 23.5.2017, 9:38

Почитайте - http://knx.com.ua/o-knx/documentaciya/zametki-o-knx/251-knx-zametki-chast-8-problema-dvojnogo-nazhatiya-knopok
Будет непонято - спрашивайте.

Автор: Olegos70 25.5.2017, 12:32

Цитата(Konstantin_X @ 19.5.2017, 9:55) *
Никаких галок ставить не нужно, нужно поставить ГА статуса соответвующей группы ВТОРЫМ (обязательно вторым) в кнопку управления той самой группой.

Спасибо, указали направление. Дошло.

Цитата(leonid @ 23.5.2017, 9:38) *
Почитайте - http://knx.com.ua/o-knx/documentaciya/zametki-o-knx/251-knx-zametki-chast-8-problema-dvojnogo-nazhatiya-knopok
Будет непонято - спрашивайте.

Благодарю за ответ! Почитал, очень полезный для меня материал. Сохранил себе.