ssn
сообщение 2.6.2007, 16:36
Сообщение #1


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



Здравсвтуйте.
Помогите пожалуйста, может чко сталкивался с энергетикой по большим ангарам (в данном случае это мойка самолётов и рем зона для самолётов), что и где можно почитать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igor Barishpolet...
сообщение 2.6.2007, 23:23
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1215
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 68



То же самое, что и по малым ангарам - остальное по опыту и образованию...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 3.6.2007, 9:47
Сообщение #3


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



спасибо за ёмкий ответ, однако, может все же есть литература с рекомендациями?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ФВС
сообщение 4.6.2007, 17:31
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 266
Регистрация: 11.4.2007
Из: Киев
Пользователь №: 7083



Может поможет Гримитлин "Вентиляция и отопл.цехов судостроит. заводов"- есть на АВОКе-крупные цеха с различной технологией. По крайней мере изложены подходы.(М. "Судостроение" ,1978)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 13.6.2007, 9:48
Сообщение #5


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



спасибо за Вентиляция и отопл.цехов судостроит. заводов.
а вот такой ещё вопрос в эту же тему:
а есть ли такие ВРУ, которые способны при вертикальной установке пробить 20-22 метра? Или это из разряда фантастики?
Пробовал подбирать программами, но там на соплах получаются сопротивления по 400 кПа, да и шум наверно знатный получится...
Надо наверно какое нибудь специальное оборудование.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Litvinov
сообщение 13.6.2007, 10:02
Сообщение #6


инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)


Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224



а может поближе к рабочей зоне воздуховодами-стояками спуститься?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 13.6.2007, 10:25
Сообщение #7


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



дело в том, что цех довольно большой
60 -ширина, 110 длинна, 27 высота (24 отметка низа балок, и под ними ездит кран)
Можно вместе с вертикальными ещё добавить горизонтальные ВРУ, но всеравно не красиво получается... ширину 60 м (даже если с двух сторон по 30) горизонтальной нагретой струёй не пробить, всплывает
а струю надо нагретую, воздушное отопление.
Или надо как то искуственно делить объём с прокладкой коробов в полу и потом как грибками.. не знаю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ФВС
сообщение 13.6.2007, 19:07
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 266
Регистрация: 11.4.2007
Из: Киев
Пользователь №: 7083



Если так одолевают сомнения, посмотрите примеры расчета цехов в указ. книге :220*50*50 М3 С СОВМЕЩЕННЫМ ОТОПЛЕНИЕМ боковым расположением приточных распределителей, с кранбалкой и без, МО, сваркой и пр. и пр. Рад помочь,если что -пишите в личку, SSN!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 14.6.2007, 16:59
Сообщение #9


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



ёще попрос по ходу темы:
а какая скорость на решётке считается максимальной?
при формировании струи все же наверно надо порядка 8-12 м/с?
Или я ошибаюсь и такая скорость вызовет большой свист и шум и никак нельзя такого допускать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ФВС
сообщение 14.6.2007, 18:45
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 266
Регистрация: 11.4.2007
Из: Киев
Пользователь №: 7083



Получил Ваше письмо, но не могу понять почему не нашли примеры. Внимательно посмотрите та ли книга, которую я указал- у Гримитлина их несколько
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igor Barishpolet...
сообщение 16.6.2007, 8:22
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1215
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 68



Посмотрите Торговникова справочник по пром. вентиляции.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения