> зависимость мощности котла от его площади поверхности нагрева
KobrasaMitrej
сообщение 10.5.2023, 17:58
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 10.5.2023
Пользователь №: 417256



Добрый день!
Существуют ли таблицы, графики или диаграммы, в которых отображена зависимость мощность котла от площади поверхности нагрева котла (ППНК)? Ситуация такова: поступил котел, в паспорте указано 2МВт, а выдает от силы 1,2-1,3. В паспорте указано, что ППНК 65 квадратных метров. В общих чертах объяснили, что эта цифра маловата. До этого работал в распределительных сетях и в расчетах котлов полный чайник.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 10.5.2023, 18:32
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11108
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(KobrasaMitrej @ 10.5.2023, 17:58) *
в паспорте указано 2МВт, а выдает от силы 1,2-1,3. В паспорте указано, что ППНК 65 квадратных метров.

Если это котёл жаротрубно-дымогарный, то можете сравнить его характеристики, например, с "Турботерм–2000".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 10.5.2023, 19:57
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 5938
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Кто объяснил , что 65 м2 маловато. Есть ли режимная карта. 65 м2 вполне себе нормально. Причины пусть наладчики ищут.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KobrasaMitrej
сообщение 11.5.2023, 13:32
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 10.5.2023
Пользователь №: 417256



Цитата(tiptop @ 10.5.2023, 18:32) *
Если это котёл жаротрубно-дымогарный, то можете сравнить его характеристики, например, с "Турботерм–2000".

Котел обычный водогрейный
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 11.5.2023, 13:38
Сообщение #5


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11108
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(KobrasaMitrej @ 11.5.2023, 13:32) *
Котел обычный водогрейный

Понятно. Железный, наверное? wink.gif

Цитата(KobrasaMitrej @ 10.5.2023, 17:58) *
в расчетах котлов полный чайник.

Наладчик в этом деле тоже "не копенгаген"? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KobrasaMitrej
сообщение 11.5.2023, 13:52
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 10.5.2023
Пользователь №: 417256



Цитата(tiptop @ 11.5.2023, 13:38) *
Понятно. Железный, наверное? wink.gif


Наладчик в этом деле тоже "не копенгаген"? rolleyes.gif


Котел КВа 2,0-95. Насчет наладчика ничего не могу сказать: "Копенгаген" он или "Брюссель", он только выдал режимную карту, где мощность котла 1,2 МВт

Цитата(tiptop @ 11.5.2023, 13:38) *
Понятно. Железный, наверное? wink.gif


Наладчик в этом деле тоже "не копенгаген"? rolleyes.gif


Я почему эти таблицы или диаграммы ищу: составлять обоснованную претензию поставщику надо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 11.5.2023, 14:33
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 5938
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Цитата(KobrasaMitrej @ 11.5.2023, 13:52) *
почему эти таблицы или диаграммы ищу: составлять обоснованную претензию поставщику надо.
таблицы вам не нужны. У вас есть отчет о режимно-наладочных испытаниях котла? Там должно быть заключение о причинах, почему котел не вышел на номинальную нагрузку. Возможно там написано, что по просьбе обслуж. персонала. rolleyes.gif Если написано по причине завода, пусть наладчики и возглавляют бодания. Хотя не думаю, что завод виноват. На данный момент виновата наладка, не вывели котел в проектный режим.

Сообщение отредактировал CNFHSQ - 11.5.2023, 14:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хитрый Лис
сообщение 11.5.2023, 16:01
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 446
Регистрация: 25.1.2009
Пользователь №: 28132



Цитата(CNFHSQ @ 11.5.2023, 17:33) *
пусть наладчики и возглавляют бодания. Хотя не думаю, что завод виноват. На данный момент виновата наладка, не вывели котел в проектный режим.

Ага, а наладке делать нечего как бодаться. Скажут что во всем виноваты проектировщики, что диаметр труб неправильно подобран, что клапан не тот, что дымовые трубы заужены или еще что придумают и потом ходи доказывай что все правильно. Столкнулись недавно с такими, пока не подвели к точно такой же горелке, с точно такими же диаметрами и клапаном в грпш, они усирались что ошибка в проекте и наладить ну никак нельзя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 11.5.2023, 16:33
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 5938
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Цитата(Хитрый Лис @ 11.5.2023, 16:01) *
Ага, а наладке делать нечего как бодаться.
Наладчики работают за деньги, если не наладили, найдем которые наладят. Труба маленькая, значит трубу увеличить. Обоснование. Отчет хотя бы есть? А если бабки отмыли, местным отстегнули, то успокойтесь и будьте довольны тем что есть.

Сообщение отредактировал CNFHSQ - 11.5.2023, 16:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 11.5.2023, 18:04
Сообщение #10


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11108
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(KobrasaMitrej @ 11.5.2023, 13:52) *
"Копенгаген" он или "Брюссель"

За кавычки респект!
А здесь
Цитата(KobrasaMitrej @ 10.5.2023, 17:58) *
65 квадратных метров. В общих чертах объяснили, что эта цифра маловата.

...не одна цифра, а две: 6 и 5. То есть запись числа состоит из двух цифр. wink.gif

Сообщение отредактировал tiptop - 11.5.2023, 18:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 11.5.2023, 18:59
Сообщение #11


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11108
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797




Сейчас какой-то на глаза попался, так у него вообще 59 м2:

Прикрепленный файл  КВа_2_0.png ( 56,48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 11.5.2023, 19:25
Сообщение #12


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11108
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797




На другом форуме случайно увидел, что речь, оказывается, идёт о сжигании мазута... huh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KobrasaMitrej
сообщение 11.5.2023, 22:18
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 10.5.2023
Пользователь №: 417256



Други мои!
Подытожим: специальных таблиц и диаграмм нет. А если самому сделать расчет котла? Так можно будет выяснить зависимость мощности от площади нагрева?

Цитата(CNFHSQ @ 11.5.2023, 16:33) *
Наладчики работают за деньги, если не наладили, найдем которые наладят. Труба маленькая, значит трубу увеличить. Обоснование. Отчет хотя бы есть? А если бабки отмыли, местным отстегнули, то успокойтесь и будьте довольны тем что есть.

Временная режимная карта, хотели через месяц снова приехать, но этот месяц уже полгода длится
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 12.5.2023, 7:30
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 5938
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Цитата(KobrasaMitrej @ 11.5.2023, 22:18) *
Други мои!
Подытожим: специальных таблиц и диаграмм нет. А если самому сделать расчет котла? Так можно будет выяснить зависимость мощности от площади нагрева?


Временная режимная карта, хотели через месяц снова приехать, но этот месяц уже полгода длится

Думаю прямой зависимости нет. Видел котлы (ВВД1 ,8) куча лишних труб и уходящие 350. Есть котлы с закрученным потоком внутри труб, для увеличения температурного напора. .не думаю что подсчитать по силам. Испытание сделать и повысить нагрузку до какого то предела, параметра, дальше которого повышать нерационально, это РНИ. Почему ограничили нагрузку? Высокие уходящие,СО ищи ещё что?У вас котлы не выведены в режим, безопасно зажгли.

Сообщение отредактировал CNFHSQ - 12.5.2023, 7:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 12.5.2023, 7:45
Сообщение #15


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11108
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797




Как говорится, "нечего на зеркало пенять..." laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения