> Вентиляция элекро-помещений
engineer0
сообщение 2.2.2024, 15:58
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 108
Регистрация: 23.3.2015
Пользователь №: 262963



Добрый день. Необходимо сделать вентиляцию/отопление в группе эл. помещений. Основными вредностями, понятно, является тепло. Если в трансформаторных подстанциях обычным решением было - решетки в нижней части ворот на приток, и осевик на удаление, то для остальных помещениях, как правило делали приточную установку с подогревом воздуха(из-за разницы перепада 15 градусов). Помещения венткамеры нет. Возник такой вопрос, в чем принципиальное отличие трансфоврматорных от всех остальных эл. помещений? Возможно ли такое же решение(решетки и осевик) для всех помещений, если нет возможности установить приточку?

Сообщение отредактировал engineer0 - 2.2.2024, 15:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AGAG
сообщение 9.2.2024, 14:38
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 584
Регистрация: 23.1.2020
Пользователь №: 371838



трансформатор это печка - и нагреваться для него рабочее состояние
для всяких щитовых нагрев обычно следствие нештатной работы
можно, только не повредить проверить электооборудование на минусовую температуру
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 9.2.2024, 15:44
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3507
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



решение возможно. но есть одно но. обычно для электрооборудования температура должна быть не более 42 градусов, но может быть и ниже по заданию. Проверьте на летний режим сможете ли обеспечить воздухообмен без перегрева оборудования.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения