engineer0
2.2.2024, 15:58
Добрый день. Необходимо сделать вентиляцию/отопление в группе эл. помещений. Основными вредностями, понятно, является тепло. Если в трансформаторных подстанциях обычным решением было - решетки в нижней части ворот на приток, и осевик на удаление, то для остальных помещениях, как правило делали приточную установку с подогревом воздуха(из-за разницы перепада 15 градусов). Помещения венткамеры нет. Возник такой вопрос, в чем принципиальное отличие трансфоврматорных от всех остальных эл. помещений? Возможно ли такое же решение(решетки и осевик) для всех помещений, если нет возможности установить приточку?
трансформатор это печка - и нагреваться для него рабочее состояние
для всяких щитовых нагрев обычно следствие нештатной работы
можно, только не повредить проверить электооборудование на минусовую температуру
Composter
9.2.2024, 15:44
решение возможно. но есть одно но. обычно для электрооборудования температура должна быть не более 42 градусов, но может быть и ниже по заданию. Проверьте на летний режим сможете ли обеспечить воздухообмен без перегрева оборудования.