engineer0
Добрый день. Необходимо сделать вентиляцию/отопление в группе эл. помещений. Основными вредностями, понятно, является тепло. Если в трансформаторных подстанциях обычным решением было - решетки в нижней части ворот на приток, и осевик на удаление, то для остальных помещениях, как правило делали приточную установку с подогревом воздуха(из-за разницы перепада 15 градусов). Помещения венткамеры нет. Возник такой вопрос, в чем принципиальное отличие трансфоврматорных от всех остальных эл. помещений? Возможно ли такое же решение(решетки и осевик) для всех помещений, если нет возможности установить приточку?
AGAG
трансформатор это печка - и нагреваться для него рабочее состояние
для всяких щитовых нагрев обычно следствие нештатной работы
можно, только не повредить проверить электооборудование на минусовую температуру
Composter
решение возможно. но есть одно но. обычно для электрооборудования температура должна быть не более 42 градусов, но может быть и ниже по заданию. Проверьте на летний режим сможете ли обеспечить воздухообмен без перегрева оборудования.