все очень просто.
там внутри шкафа несколько плат.
(зависит от количества компрессоров, контуров, и трв эл-механ)
одна плата (слева обычно и одноэтажная) общая.
потом 1 или 2 платы многоэтажные (самая верхняя маленькая за электронное ТРВ отвечает)
количество многоэтажных плат равно количеству фреоновых контуров)
связь между платами по шине САN двумя проводами.
у вас скорее всего потерянна связь между платами. (по шине )
надо снять платы, и разьеденить многоэтажные платы и разьемы им почистить (повставлять, поращьеденять) а лучше перепаять проволами а раьемы выкинуть (я про многоэтажные платы.
причем связь плохая между нижней и средней
потому как между срелней и верхней (трв) ошибка другой код имеет.
если не поможет, значит писец одной из плат