> контроллеры в сети modbus PLUS
SteinOm
сообщение 27.9.2023, 8:52
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 30.8.2023
Пользователь №: 421013



Добрый день. Хочется узнать сталкивался ли кто-нибудь с такой штукой как контроллеры modicon 984-685 / modicon 984-145(микро) / Quantum 140 (CPU 651 60). Проблема такая, контроллеры находятся в сети modbus plus(шнайдеровская сеть, не думайте что это какой-то простой протокол) и захотели заказчики обновить скада систему, но проблема в том что для получения данных из этой сети нужен либо конвертер modbus plus в modbus tcp/rtu, либо плата PCI-85 + к плате еще драйвера нужны(плата устанавливается в ПК на котором будет работать скада), все это дело очень дорогое. В процессе изысканий выяснилось что при подключении к контроллерам modicon 685/145 с помощью программатора (win95, modsoft) в разъем modbus rtu, можно подключиться к другим контроллерам в сети(вот бы кто объяснил как это происходит?) КРОМЕ Quantum`a. К квантуму можно подключиться по езернету с помощью Control Expert Classic(возможно и по модбас рту, но чет не получилось), но через него не видно остальные контроллеры в сети, или может быть в нем что-то настроить нужно? Собственно может есть тут спецы которые подскажут что делать то с этим modbus plus`ом?
К сожалению контроллеров под рукой сейчас нет(производство в другом городе находится, а искать инфу надо сейчас).

Сообщение отредактировал SteinOm - 27.9.2023, 8:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andreyit43
сообщение 27.9.2023, 21:14
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 1.9.2019
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 365017



К modicon 984 из не софта под 95 винду есть PLC WorkShop Suite for Modicon от fastrack, как и кряк к нему. К Quantum еще софт идет unity pro.
У Quantum modbus обычный по документации в порту rj45 верхнем, а нижний интернет или modbus tcp.
У вас точно всё объединено в одну сеть? И скада опрашивает все раздельно, а не один собирающий со всех данные? И не понятно - вы modsoftом хотите к Quantum подключится? А Control Expert хотите в сети найти 984?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SteinOm
сообщение 28.9.2023, 9:06
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 30.8.2023
Пользователь №: 421013



да вся сеть это modbus plus(НЕ rtu и НЕ tcp) , в данный момент это скада intouch древняя очень, и ПК древние (4 штуки, все в кольце, на них всех стоит server mbplus или DDE server, и прочее шнайдеровское ПО). Проблема получения данных из ПЛК из-за modbus plus. Хм, надо будет попробовать по modbus rtu к одному подключиться и определить получится ли с других контроллеров получить данные. Как я говорил, мы с помощью модсофта можем программировать все контроллеры в сети кроме quantuma из одной точки(а все контроллеры раскиданы по цеху), но данные не получилось с первого раза собрать, надо будет попробовать, может и c quantuma получиться что-то получить.

Сообщение отредактировал SteinOm - 28.9.2023, 9:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения