Собственно вопрос в заглавии. Какие требования предъявляются к автоматизации приточно-вытяжных установок лечебных помещений. Конкретика: объект стоматология, 6 приточек с водяным нагревом VTS Clima, 1 приточка с электронагревом Веза, плюс к каждой приточке один-два вытяжных крышных вентилятора. Приточки устанавливаются под потолок в тамбурах и коридорах. Приточки все на 3х230, шкафы VS 10-75 CG UPS кроме ВЕЗЫ. Со шкафа приточки сухой контакт (или 0...10? не знаю точно с VTS первый раз сталкиваюсь) на ПЧ вытяжки. Соответственно к каждой приточно-вытяжной системе 1-2 щитка. Щитки поставлю рядом с приточками, под ними на стенку для удобства наладки. 1. Верно ли все это!? И такой "огород" и то что щиты в коридорах.. Насущный вопрос о правильности расстановки шкафов управления. 2. Подсказали ставить выключатели на вытяжку и приток в помещениях, которые эта приточко-вытяжка обслуживает. Что об этом говорят нормы!? Нужно ли это вообще. рядом с каждой вытяжкой поставлю выключатель.
п.с пока читаю ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (к СНиП 2.08.02-89). ничего особенного не вычитал за исключением необходимости делать скрытую сменяемую проводку. Поделитесь опытом проектирования подобных объектов. Спс!)
Сообщение отредактировал Boobl - 27.3.2013, 14:43
|