> Частотник Veda не запускается дистанционно.
Yurovpv
сообщение 19.4.2023, 17:06
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 17.1.2019
Пользователь №: 354335



Здравствуйте! При замыкании контактов gnd и x1, не запускается. Параметры F01.01-1, F01.2-1, F05.00-1. Собственно, регулировка частоты потенциометром на дисплее отображается, пуск не происходит. Какие ещё параметры могут влиять на дистанционный пуск? Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 19.4.2023, 17:46
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1328
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



А с кнопок то запускается?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yurovpv
сообщение 19.4.2023, 18:30
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 17.1.2019
Пользователь №: 354335



Цитата(Pawel @ 19.4.2023, 17:46) *
А с кнопок то запускается?

Да. При F01.01-0, с панели всё работает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 19.4.2023, 19:11
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3771
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Цитата(Yurovpv @ 19.4.2023, 17:06) *
F01.2-1

Может, F01.02-1 ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yurovpv
сообщение 19.4.2023, 19:30
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 17.1.2019
Пользователь №: 354335



Цитата(Kotlovoy @ 19.4.2023, 19:11) *
Может, F01.02-1 ?

Именно так, а что этого меняет?!)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 19.4.2023, 19:57
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3771
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



В инструкции не увидел функции DIP переключателя S3. Его положение соответствует рисунку на схеме? Это, случайно не переключает логику дискретных входов npn/pnp?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yurovpv
сообщение 19.4.2023, 21:05
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 17.1.2019
Пользователь №: 354335



Цитата(Kotlovoy @ 19.4.2023, 19:57) *
В инструкции не увидел функции DIP переключателя S3. Его положение соответствует рисунку на схеме? Это, случайно не переключает логику дискретных входов npn/pnp?

Вот в таком положении они сейчас. Попробую поискать значение в инструкции.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Screenshot_2023_04_19_21_02_27_076_com.whatsapp.jpg ( 256,63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yurovpv
сообщение 19.4.2023, 21:22
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 17.1.2019
Пользователь №: 354335



По умолчанию переключатели все в положении off? Частотники монтировались другими людьми. Возможно и в этом дело...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SVKan
сообщение 2.5.2023, 7:37
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1687
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454



Судя по джамперам частотник выше 5,5кВт.
Замыкать управляющие входы (тот же Х1) надо на клемму СОМ.
GND это ноль от источника питания 10В...

Джампер PNP/NPN черный, рядом с клеммниками. С завода стоит в положении NPN (верхние два штыря). На частотниках 5,5кВт и ниже его нет, для них только NPN...

Для частотников 5,5кВт и ниже клеммы COM нет. Ее функции выполняет GND.

Сообщение отредактировал SVKan - 2.5.2023, 7:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxFiuCx

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqx6MLPt

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 4.6.2024, 17:57