Здравствуйте! При замыкании контактов gnd и x1, не запускается. Параметры F01.01-1, F01.2-1, F05.00-1. Собственно, регулировка частоты потенциометром на дисплее отображается, пуск не происходит. Какие ещё параметры могут влиять на дистанционный пуск? Спасибо.
 
 
 
 
  А с кнопок то запускается?
 
 
 
 
  Цитата(Pawel @ 19.4.2023, 17:46) 

А с кнопок то запускается?
Да. При F01.01-0, с панели всё работает.
 
 
 
 
  Kotlovoy
  19.4.2023, 19:11
  
 
  Цитата(Yurovpv @ 19.4.2023, 17:06) 

F01.2-1
Может, F01.02-1 ?
 
 
 
 
 
  Цитата(Kotlovoy @ 19.4.2023, 19:11) 

Может, F01.02-1 ?
Именно так, а что этого меняет?!)
 
 
 
 
  Kotlovoy
  19.4.2023, 19:57
  
 
  В инструкции не увидел функции DIP переключателя S3. Его положение соответствует рисунку на схеме? Это, случайно не переключает логику дискретных входов npn/pnp?
 
 
 
 
  Цитата(Kotlovoy @ 19.4.2023, 19:57) 

В инструкции не увидел функции DIP переключателя S3. Его положение соответствует рисунку на схеме? Это, случайно не переключает логику дискретных входов npn/pnp?
Вот в таком положении они сейчас. Попробую поискать значение в инструкции.
 
 
 
 
 
  По умолчанию переключатели все в положении off? Частотники монтировались другими людьми. Возможно и в этом дело...
 
 
 
 
  Судя по джамперам частотник выше 5,5кВт.
Замыкать управляющие входы (тот же Х1) надо на клемму СОМ.
GND это ноль от источника питания 10В...
Джампер PNP/NPN черный, рядом с клеммниками. С завода стоит в положении NPN (верхние два штыря). На частотниках 5,5кВт и ниже его нет, для них только NPN...
Для частотников 5,5кВт и ниже клеммы COM нет. Ее функции выполняет GND.
 
 
   