Цитата(vin51 @ 22.2.2017, 18:02)
ан нет оказалось клапан нерабочий.когда подаешь 24вольта начинает работать подаешь сигнал 10 вольт-ноль внимания.
Из руководства на клапан
Цитата
Направление вращения выбирается переключателем
Там красная защека. ставите привод в среднее положение.
И смотрите в какую сторону он крутится когда 0В подано и когда 10В подано
Цитата(KonstantinSt @ 20.2.2020, 10:43)
а как это поможет при переменке?
Песочница?
Имеем
трансформатор
24В переменки от трансформатора
24В переменки от трансформатора
Контроллер
0(общий) контроллера
0-10В сигнальный с контроллера
Привод
0-Общий для питания и сигнала 0-10
24В питание (переменка или постоянка)
0-10В сигнал
Как 4 ре провода соеденить с тремя?
24В переменки и 0 (общий) с контроллера соеденяем вместе
Получается 3три провода.
По двум идет 24В переменки,
но один из них особенный, по нему идет еще и 0(общий) от контроллера.
Вот из-за особенного провода и предлагали менять местами